Непрочитано 15.11.2010, 15:09 #1
Мнение специалистов КМ по предварительно-натяженным связям
игорёк
 
проектирование
 
москва
Регистрация: 30.10.2005
Сообщений: 216

Вопрос собственно звучит так: Приемлима ли такая конструкция связей по нижнему поясу ферм? Все гибкие связи предварительно-натяженные.
Идея родилась у руководства в свете экономии материалов на распорках.
При детальном рассмотрении конструктивной схемы, не нахожу причин по которым ЭТО не будет работать. Конечно это создает кучу сложностей при монтаже, но сейчас стоит вопрос о возможности реализации проектного решения.
В серии "Унитек" используются горизонтальные гибкие связи, но распорки выполнены из гнутосварных профилей.
Посоветуйте где можно посмотреть какой-нибудь материал на эту тему.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Связи.jpg
Просмотров: 294
Размер:	21.5 Кб
ID:	48192  

Просмотров: 6963
 
Непрочитано 15.11.2010, 15:31
#2
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Вот пожалуйста http://dwg.ru/dnl/2720
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 20:30
#3
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


гибкими могут быть только растянутые элементы, в распорках есть сжатие
viqa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 22:11
#4
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
гибкими могут быть только растянутые элементы, в распорках есть сжатие
Для того чтоб в одной распорке возникло сжатие вторая должна "растянуться".
Вы крестовые связи как сжатые считаете? А ведь там одна ветвь сжимается.
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 22:40
#5
victorulinkin


 
Регистрация: 13.03.2006
Сообщений: 8


Я думаю ИГОРЬКУ необходимо подучить строительную механику и сопромат.
victorulinkin вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2010, 23:37
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
При детальном рассмотрении конструктивной схемы, не нахожу причин по которым ЭТО не будет работать.
Я тоже таких причин не вижу.
 
 
Непрочитано 16.11.2010, 00:26
#7
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


игорёк
не советую заниматься самодеятельностью. Если в связевых блоках худо-бедно можно реализовать преднапряженные раскосы, то распорки между блоками работать не будут (начни считать на температуру и ты все поймешь) Крайне не рекомендуется разносить связевые блоки по краям температурного блока. Рванет сварку или болты - это и к бабке не ходить.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 01:56
#8
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
начни считать на температуру и ты все поймешь
Пока первый существенный аргумент.
Цитата:
Крайне не рекомендуется разносить связевые блоки по краям температурного блока.
Мне казалось я довольно понятно показал что это связи по нижнему поясу ферм, а связи по колонам расположенны в других пролетах.
Меня возможно не совсем поняли. Все необходимые элементы работающие на сжатие имеют соответствующее сечение. Торцевой фахверк крепится к верхнему диску покрытия и через систему горизонтальных связей и распорок горизонтальные силы передаются на вертикальные связи.
Вопрос в другом. Связии распорки по нижнему поясу служат для уменьшения расчетной длины нижнего пояса (повторяюсь на нижний пояс ничего не передается) Так вопрос выполнит ли такая конструкция свою функцию.
В крайних пролетах температурных блоков также предусмотренны вертикальные связи по фермам.
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 07:53
#9
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от MasterZim
начни считать на температуру и ты все поймешь

Пока первый существенный аргумент.
Чем расчет на температуру предварительно-напряженных гибких связей отличается от расчета жестких распорок? Да и если соблюдены требования табл. 42 СНиП "Стальные конструкции", то на температуру можно не считать. То же относится и к разносу связевых блоков по краям температурного блока, хотя здесь соглашусь, что этого по возможности следует избегать.
 
 
Непрочитано 16.11.2010, 10:25
#10
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Вопрос в другом. Связии распорки по нижнему поясу служат для уменьшения расчетной длины нижнего пояса (повторяюсь на нижний пояс ничего не передается) Так вопрос выполнит ли такая конструкция свою функцию.
В крайних пролетах температурных блоков также предусмотренны вертикальные связи по фермам.
1.Если есть в этих жестких блоках и горизонтальные связи по верхнему поясу, то крестовые связи по нижнему поясу не нужны. Распорки удерживаются вертикальными связями по фермам.
2. Горизонтальные связи по покрытию желательно всегда располагать по краям температурных блоков. Элементы покрытия, расположенные между жесткими блоками связей (прогоны и распорки) работают как растяжки и их гибкость можно доводить до 400 для развязки поясов ферм.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 10:45
#11
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


Цитата:
Сообщение от victorulinkin Посмотреть сообщение
Я думаю ИГОРЬКУ необходимо подучить строительную механику и сопромат.
Это вы насчёт сжатой связи?
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 12:00
#12
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от victorulinkin
Я думаю ИГОРЬКУ необходимо подучить строительную механику и сопромат.
Это вы насчёт сжатой связи?
Нет это из серии: "А фамилия моя слишком известна, чтобы я её называл..."

Цитата:
Если есть в этих жестких блоках и горизонтальные связи по верхнему поясу, то крестовые связи по нижнему поясу не нужны.
Полностью согласен, но это результат многократного изменения конструктивной схемы и не доработанного конечного варианта.

Цитата:
2. Горизонтальные связи по покрытию желательно всегда располагать по краям температурных блоков.
Создается впечатление, что вы первый кто понял, что связи по покрытию и по колонам не расположены в одном пролете.
Цитата:
Элементы покрытия, расположенные между жесткими блоками связей (прогоны и распорки) работают как растяжки и их гибкость можно доводить до 400 для развязки поясов ферм.
Вот!!! Хоть кто-то меня понял! Интересует только, есть ли практический опыт таких решений или соответствующая литература. В этом случае не хочется быть первым.
Также возникает масса вопросов с предварительным натяжением, последовательность, усилие натяжения….
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 12:45
#13
Grig63

проектирование, КМ
 
Регистрация: 25.08.2006
г. Донецк
Сообщений: 99


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Интересует только, есть ли практический опыт таких решений или соответствующая литература. В этом случае не хочется быть первым.
Также возникает масса вопросов с предварительным натяжением, последовательность, усилие натяжения….
М-да, первым вы уж точно не будете Вопрос этот освещен практически во всех букварях по КМ. Особенно рекомендую почитать книгу Катюшина В.В. (извините, не помню названия, но на форуме ее уже выкладывали), в ней так же можно найти и ответы на вопросы по расчету и конструированию гибких связей.

Последний раз редактировалось Grig63, 16.11.2010 в 14:46.
Grig63 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 13:52
#14
bahil


 
Сообщений: n/a


А на фига преднапряжение? Нижний пояс не поведет? Чем это преднапряжение воспринимается?
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 14:20
#15
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Чем это преднапряжение воспринимается?
Вертикальными или горизонтальными связяи по фермам.
Цитата:
Нижний пояс не поведет?
Поведет если неравномерно выполнять натяжение.
Цитата:
А на фига преднапряжение?
"Чтоб экономней и красивше было...." - заказчик и руководство.
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 14:29
#16
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Цитата:
А на фига преднапряжение?

"Чтоб экономней и красивше было...." - заказчик и руководство.
А я думал, что для того, чтобы в соответствии с п.2 таблицы 20 СНиП "Стальные конструкции" не заморачиваться с предельной гибкостью.
 
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 15:07
#17
игорёк

проектирование
 
Регистрация: 30.10.2005
москва
Сообщений: 216


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
не заморачиваться с предельной гибкостью.
Ну так не заморачиваться с гибкостью и выливается в экономию металла. (пока правда сомнительную...)
игорёк вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 19:53
#18
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


у нас в РФ нет нормальной нормативной базы для расчетов таких конструкций.

Вот делали когда то по немецкому проекту
Все горизонтальные связи предварительно-напряженные
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 - копия - копия.jpg
Просмотров: 154
Размер:	61.6 Кб
ID:	48304  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4 - копия.jpg
Просмотров: 171
Размер:	36.1 Кб
ID:	48305  
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2010, 22:18
#19
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от игорёк Посмотреть сообщение
Для того чтоб в одной распорке возникло сжатие вторая должна "растянуться".
Вы крестовые связи как сжатые считаете? А ведь там одна ветвь сжимается.
считается, что работает только растянутая, сжатая выключается из работы
viqa вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2010, 09:46
#20
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
считается, что работает только растянутая, сжатая выключается из работы
А если связь подобрана на сжимающее усилие, которое в ней возникает, соблюдены все требования к расчёту ЦСС (гибкость, устойчивость), она что тоже работать не будет?