22.04.2014, 11:16 | #1 | |
Влияние отверстий в элементах узла из ГСП на прочность данного узла
учусь
Алтай
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 4955
|
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Цитата:
Учесть ослабление профилей конечно нужно, но , кроме того, хотел бы отметить, что отверстия на примере расположены неправильно. Их нужно располагать так, чтобы не оставались карманы. На приложенном примере они должны быть расположены не на тех гранях, на которых нарисованы, а на перпендикулярных им, причем прямо на сварном шве, лучше даже делать не круглое отверстие, а полукруглый выкус. Прилагаю американский стандарт с очень наглядными иллюстрациями, не знаю, есть ли на эту тему Гост. Последний раз редактировалось boris_r, 22.04.2014 в 22:30. |
|||
|
||||
Спасибо, Хмурый, за разъяснение, буду знать.
Спасибо, Studentroman, просто проверки по прочности самого элемента не всегда являются определяющими, даже при небольших моментах часто не проходит какая-либо из проверок в узле, например, по прочности сварного шва - а если делать выкус в шве, то длина шва уменьшается. Спасибо, boris_r, за подробные разъяснения, а особенно-за источник, я аэстээма раньше как-то вообще не касался. По всему решил, что лучше сделать "выкусы", как советует boris_r, тем более проверки наиболее нагруженных раскосов проходят (кроме прочности стенки пояса в узле-но это уже проблема компоновки сечений). |
||||
|
||||
Конструктор (Железяки) Регистрация: 12.04.2007
Russia
Сообщений: 252
|
разный диаметр отверстий, для выхода воздуха и для слива цинка...и их расположение разное.
для слива мин. 14 мм диаметр, для выхода воздуха можно и меньше.
__________________
<<Самое сложное - ДОЙТИ ДО ПРОСТОГО...>> |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71
|
Еще раз для успокоения души.
Выкладываю пример реально оцинкованной (3 месяца назад) фермы. * Фланцы варим после оцинкования (с подкраской либо спрей-цинком, либо цинол/алпол). Если приварить фланцы изначально, даже выполнив в них отверстия, ферму будет очень сложно утопить в цинке. * Отверстия выполняем между полостей и в поясах * Зоны сварки после оцинкования можно защищать либо жаростойким герметиком, либо органической краской |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
кстати интересный вопрос.
Оцинковка нужна только в импортных предприятиях пищевой промышленности, либо в разных ограждениях. Первый раз я сталкиваюсь с оцинковкой ферм. И честно говоря считаю оцинковку ферм из гсп не правомерной. 1-фермы и так-то то посчитаны по шарнирной схеме, что в гсп достаточно спорный вопрос, а при учете жестких поясов идет очень большой перерасход металла. 2-раскосы в гсп зачастую беруться почти без запаса по "мясу" и в сечении металл 2 дырки даже д14 будут иметь заметное ослабление 3-дарки дырки нужны именно в зонах сварных швов, которых вечно не хватает
__________________
куплю справку |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
[quote=str02;1259033]кстати интересный вопрос.
Оцинковка нужна только в.....предприятиях пищевой промышленности.... Очень сомневаюсь хотел бы я посмотреть на того человека что постоянно ест из цинковой посуды. А на счет отверстий я бы дал не менее диаметра от края сварного шва ло центра отверстия. при необходимости усилить отверстие можно |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,337
|
Цитата:
PS Правда, дырки могут быть минимальными 6... 8 мм. Дыры большего диаметра требуют гальванизаторы. Им цинка жалко, который не сможет вылиться... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2009
Сообщений: 71
|
[quote=Бихич;1259050]
Цитата:
От главного технолога завода горячего оцинкования получили рекомендации, а именно "выполнить разгрузочное отверстие диаметром не менее 8мм" |
|||
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |