К сожалению при импорте txt файла вылезли ошибки. РС не загрузилась. Но как я понял по картинке - в 1 случае задавались дополнительно маленькие стерженьки между балкой и плитой, во 2 случае - объединение перемещений? По каким направлениям?
И вообще - это нормально что когда я задаю только плиту, работающую в 1 направлении получаю Моменты в двух направлениях??! Последний раз редактировалось -=Andrew=-, 04.04.2015 в 12:38. |
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
-=Andrew=-, да нормально, это ж не балка. Объединят xyz, при этом если на одну балку опираются 2 плиты их надо разрывать, иначе плита становится неразрезной и в ней появляется момент над этой балкой.
Стержни- элемент 55 с 0 жесткостью на поворот и высокой на перемещение. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Цитата:
Вариант с объединением xyz делал - но не понравился результат - слишком маленький момент в балке получился. Даже не смотря на то, что плита неразрезная. Опять же большой момент Mx в плите появляется откуда то... На сколько корректно такое моделирование? Тем более что результат такой же как если задать просто балку в теле плиты. А как разрезать плиты в случае с объединением перемещений? Я резал, потом объединял каждые 2 узла плит с узлом балки - результат на последней эпюре... Как правильно их разрезать на балке? |
|||
|
||||
Dr Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
|
Стержнями наоборот быстро при регулярный сетке. А объединять: узел1 п1 с узлом 1 балки, узел 1 п2 с узлом балки 1. Узлы1п1 и 1п2 не объединять или объединять направлении балки (это для двух плит опирающихся на одну балку).
У меня моменты в балках для 1 и 2 случая почти идентичны. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
А у меня для неразрезной плиты при объединении перемещений и просто при задании балки в узлах плиты результаты одинаковы. Почему так получается? Значит объединение перемещений даёт не верный результат.
А со стерженьками попробую... |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 3
|
-=Andrew=-
Могу только подсказать вариант для корректного вычисления усилий в балке заданием пластины "нулевой" жесткости: Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 597
|
с заданием пластин нулевой жесткости надо быть осторожнее, т.к. хоть они и не имеют изгибной жесткости, но это не мешает передаче изгибающего момента в узлах, поэтому не удивляйтесь, когда при шарнирно опертой балке получите изгибающий момент на конце балки.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477
|
Спасибо. А нет ли у вас еще таких же примеров с пояснениями по другим вопросам?
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Считаю: плита 2.8 метра пролетом, шириной 3 м шарнирно опирается на балку, которая шарнирно опирается на колонну.
Нагрузка на плиту 10 кН/м2. Собственный вес не учитываем. все взято с потолка для теста. Эксцентриситет опирания плиты на балку 0,1м. Изгибающий момент M=ql^2/8=10*2.8/2*3^2/8=15.75 кН*м Крутящий момент Мкр=10кН/м^2*2.8м*3м/4*0.1м=2.1 кН*м Эксцентриситет моделируем стерженьками l=0.1м с шарнирами в месте примыкания с плитой. Результаты на Лире-САПР 2014 близкие к теоретическим, так как часть моментов принимает на себя плита. Теперь вопрос к знатокам: почему если убрать у плиты (которая справа в файле) опоры по uY система становится геометрически изменяемой?
__________________
From Siberia with love |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 3
|
полагаю, причина в том, что на схеме "слева" моделируется эксцентриситет, в следствии которого возникает момент по локальной оси Х балки (крутящий момент), и для геометрической неизменяемости системы необходимо опору балки закрепить по uY системы, (глобальная ось Y системы совпадает с локальной осью X балки).
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868
|
Цитата:
Спасибо за помощь.
__________________
From Siberia with love |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad. Опирание ж/б перекрытия на металлическую балку | молодой человек | SCAD | 3 | 25.08.2014 20:57 |
Минимальное опирание монолитной плиты с несъемной опалубкой из профнастила на металлическую балку | Sanechek | Железобетонные конструкции | 21 | 23.07.2014 14:15 |
Помогите определить номинальную толщину плиты перекрытия | Born84 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.10.2011 01:18 |
как задается шарнирное опирание плит(пластин) на стержни | Satch | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 22.07.2010 12:38 |
Допустимо ли опирание плиты ПК на глубину 450мм? | SportsMen | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 06.07.2010 09:07 |