Непрочитано 25.10.2010, 11:57 #1
подключение лифта
Ольга88
 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 12

уважаемые проектировщики! поскажите пожалуйста, если в доме 6 подъездов и 6 лифтов, то как правильно осуществить их подключение? по правилам на одно линии не более 4-х лифтов, т.е. от ВРУ 2 линии, далее АВР, а после АВР уже по одной линии все 6 лифтов...или требется установка 2-х АВР, а соответственно от ВРУ 4 линии....запуталась...подскажите пожалуйста....

Последний раз редактировалось Ольга88, 25.10.2010 в 13:25.
Просмотров: 5673
 
Непрочитано 25.10.2010, 13:25
#2
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Ольга88 Посмотреть сообщение
от ВРУ 2 линии, далее АВР, а после АВР уже по одной линии все 6 лифтов...или требется установка 2-х АВР, а соответственно от ВРУ 4 линии....запуталась...подскажите пожалуйста....
Чо???????
- ввод в дом 2 хвоста.
- АВР
- ВРУ
- Из ВРУ 6 хвостов каждый в свою машинку (если в машинке по 1 лифту) и разводка по подвалу. Если в машинке более одного лифта (но менее 4-х) то 1 хвост на машинку. Если разводка по чердакам, то можно на 1 хвост посадить последовательно (через распредшкаф в машинном помещении) несколько лифтов (но не более 4-х). Например если ВРУ в середине здания, то один хвост налево, один на право. Но в любом случае надо смотреть план здания и где и как идет разводка.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 13:55
#3
Ольга88


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 12


ВРУ находится в электрощитовой на 1-м этаже, здесь же располоденно ВРУ для управления лифтами. Разводка выполняется по подвалу к каждому лифту своя магистраль. В ВРУ 2 распред панели, от каждой идет по 2 линии до АВР (от каждой распред.панели по одной), далее ВРУ лифтовой… в лифтовом вру 6 магистралей. Вопрос: достаточно одного АВР?
Ольга88 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 15:36
#4
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Схему дай.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 15:55
#5
Ольга88


 
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 12


Не могу вставить рисунок, могу скинуть на электронку
Ольга88 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 16:19
#6
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Ольга88 Посмотреть сообщение
Не могу вставить рисунок, могу скинуть на электронку
Выложи на фотофайл и ссылку вставляешь сюда.
Ну или залей куда нибудь на рапидшара.ру
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 19:40
#7
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787


Куда проще будет рисунок уменьшить или запаковать в архив.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 07:09
#8
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


ставишь ВРУ с АВР и от него питаешь лифты каждый по своей линии (в Вашем случае, ибо потери большие будут, если скакать чердак-подвал-чердак)
ВРУ запитывается от вводных кабелей.
если ВРУ на предохранителях, проверь плавк. вставки отходящих линий по пусковым токам еще. если на автоматах - то следующ. по селективности предохранитель проверь.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 16:25
#9
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Ольга88 Посмотреть сообщение
далее ВРУ лифтовой… в лифтовом вру 6 магистралей. Вопрос: достаточно одного АВР?
Достаточно, т.к. в данном случае ВРУ лифтовой запитывется по 1 категории, и туда будет приходить 1 кабель с АВР.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2010, 12:34
#10
yapOn


 
Регистрация: 29.05.2010
Казахстан, Темиртау
Сообщений: 60


Извиняюсь что не в тему может...
на ваш суд
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
ВРУ.dwg (227.4 Кб, 1569 просмотров)
yapOn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > подключение лифта

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подключение лифта если в доме один ввод Yuliya1204 Электроснабжение 36 29.07.2010 10:32
подключение лифта Игорь83 Инженерные сети 13 21.07.2010 17:01
Расчёт шахты лифта olganik Конструкции зданий и сооружений 6 15.04.2009 16:36
глубина лифта по ГОСТ Р 52382-2005 casemsot Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 16.03.2007 06:19