| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.10.2010, 11:57 | #1 | |
подключение лифта
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 5673
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170
|
Цитата:
- ввод в дом 2 хвоста. - АВР - ВРУ - Из ВРУ 6 хвостов каждый в свою машинку (если в машинке по 1 лифту) и разводка по подвалу. Если в машинке более одного лифта (но менее 4-х) то 1 хвост на машинку. Если разводка по чердакам, то можно на 1 хвост посадить последовательно (через распредшкаф в машинном помещении) несколько лифтов (но не более 4-х). Например если ВРУ в середине здания, то один хвост налево, один на право. Но в любом случае надо смотреть план здания и где и как идет разводка. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2010
Сообщений: 12
|
ВРУ находится в электрощитовой на 1-м этаже, здесь же располоденно ВРУ для управления лифтами. Разводка выполняется по подвалу к каждому лифту своя магистраль. В ВРУ 2 распред панели, от каждой идет по 2 линии до АВР (от каждой распред.панели по одной), далее ВРУ лифтовой… в лифтовом вру 6 магистралей. Вопрос: достаточно одного АВР?
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,787
|
Куда проще будет рисунок уменьшить или запаковать в архив.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299
|
ставишь ВРУ с АВР и от него питаешь лифты каждый по своей линии (в Вашем случае, ибо потери большие будут, если скакать чердак-подвал-чердак)
ВРУ запитывается от вводных кабелей. если ВРУ на предохранителях, проверь плавк. вставки отходящих линий по пусковым токам еще. если на автоматах - то следующ. по селективности предохранитель проверь. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подключение лифта если в доме один ввод | Yuliya1204 | Электроснабжение | 36 | 29.07.2010 10:32 |
подключение лифта | Игорь83 | Инженерные сети | 13 | 21.07.2010 17:01 |
Расчёт шахты лифта | olganik | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.04.2009 16:36 |
глубина лифта по ГОСТ Р 52382-2005 | casemsot | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 16.03.2007 06:19 |