Непрочитано 04.02.2014, 20:42 #1
Совместный расчет каркаса с основанием и фундаментом в MicroFe
Flick
 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155

Здравствуйте!
Знаю, что тебя неоднократно обсуждалась (я читал темы-аналоги), но все равно у меня возникли затруднения.

Выполнил расчет каркасного (ж.б.) 19-ти этажного здания следующим образом: отдельно посчитал надземную часть и отдельно фундаменты. Когда произвел линейный расчет всего здания в целом, получилось, что арматуры в некоторых конструкциях должно быть на несколько порядков больше.

Следовательно, вопрос: если вертикальные перемещения моего монолитного железобетонного здания (фундамент - плита) не превышают рекомендованных СНиП, то я могу считать по такой методике? (увидел пункт в СНиП по этому поводу). Или всегда необходимо учитывать совместную работу надземной части и основания? Нужно ли делать нелинейный расчет в этом случае?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Просмотров: 7159
 
Непрочитано 09.03.2014, 10:54
#2
NikolayKotov


 
Регистрация: 25.10.2007
Сообщений: 40


Нужно в любом случае. Читаем СП 22.13330. Но при этом не забываем об учете этапности возведения (усилия несколько уменьшатся).
NikolayKotov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.03.2014, 14:56
#3
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от NikolayKotov Посмотреть сообщение
Нужно в любом случае. Читаем СП 22.13330. Но при этом не забываем об учете этапности возведения (усилия несколько уменьшатся).
Я считал с учетом этапности, в целом, это практически никак не сказывается на усилиях в каркасе при ярко выраженных деформациях. Но считать каркас с учетом деформаций фундаментной плиты, как мне кажется, не имеет смысла, так как жесткость фундаментной плиты задается без учета армирования.
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 20:17
#4
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


так все таки кто подскажет в чем косяк - когда такая большая разница между раздельным и совместным расчетом, когда возникают большие пики в нижних колоннах у ф.плиты, все списывать на сингулярность?
Gref вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2015, 21:26
1 | #5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Ну. как вариант
Вложения
Тип файла: docx Doc111.docx (648.0 Кб, 230 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 10:28
#6
Инженер-96

Расчет и конструирование
 
Регистрация: 30.09.2010
Москва
Сообщений: 397


Вот по сути та же тема:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77829

На мой взгляд, сильный изгиб колонн и стен в основании получается из-за не совсем реальной формы деформирования основания, которая получается в расчете. В том числе - из-за неучета нелинейности грунта. И потом - из-за неучета нелинейности работы конструкций, в результате которой локальные пики усилий заметно ослабнут.
Инженер-96 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2015, 10:46
#7
Flick


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Ну. как вариант
Вам всегда хочется задать 2 вопроса:

- откуда у Вас столько книг?

- что за книга в этом посте?
__________________
Да Вы, сударь, гурман
Flick вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 11:20
1 | #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
- откуда у Вас столько книг?
Да в инете мало что ли их. Работаю долго, по сему приходится искать отчего да почему.

Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
- что за книга в этом посте
А.С. Городецкий. Расчет и проектирование конструкций высотных зданий из монолитного ЖБ, 2004.

Цитата:
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, сильный изгиб колонн и стен в основании получается из-за не совсем реальной формы деформирования основания, которая получается в расчете
Не сомненно. Линейные методы сильно преувеличивают расп. способность основания.
Вложения
Тип файла: docx Doc5432.docx (1.91 Мб, 154 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 11:36
#9
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Не сомненно. Линейные методы сильно преувеличивают расп. способность основания.
Не подскажете из какой книги этот файл?)
skam вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 11:45
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Это не книга.
Доклад В.А. Барвашова, НИИОСП.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 12:44
#11
skam

Инженер-проектировщик, расчетчик
 
Регистрация: 12.09.2014
Ялта->Санкт-Петербург
Сообщений: 423
Отправить сообщение для skam с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Доклад В.А. Барвашова, НИИОСП.
Его можно где-нибудь почитать в электронном виде?
skam вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2015, 13:17
2 | #12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Искать чёй-та лень. На.
Вложения
Тип файла: pdf Barvashov.pdf (914.9 Кб, 179 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 14:20
#13
Gref

Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
 
Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131


1. "средняя колонна зависает на крайних за счет работы работы на изгиб плит перекрытий, влияние этого эффекта часто приводит в недоумение специалистов, определявших усилия в вертикальных элементах по грузовым площадям, а в расчете совместно со свайным основанием показывает значительные отличия"
2. "слой основания ниже подошвы фундамента, ограниченный глубиной зон разрушения, не обладает распределительной способностью и находится в условиях близких к одномерной компрессии,те. нагрузка приложенная к поверхности основания передается без изменения на нижележащий слой"

То есть на субъективный взгляд это утверждает что увеличение моментов на крайних колоннах закономерно, но мкэ в линейной постановке результаты усилий от совместной работы необъективно завышает? Вопрос в том как с этим бороться в каком направлении рыть, уж слишком большая разница в результатх методов моделирования О-Ф-З, например моделирование отдельно стоящих свайных фундаментов стержнями с вычисленной жесткостью дает (субъективно) результат близкий к раздельной схеме расчета
Gref вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 14:36
#14
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Gref Посмотреть сообщение
но мкэ в линейной постановке результаты усилий от совместной работы необъективно завышает? Вопрос в том как с этим бороться
если в лоб - снизить жесткость перекрытий.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.01.2016, 15:06
#15
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Flick Посмотреть сообщение
если вертикальные перемещения моего монолитного железобетонного здания (фундамент - плита) не превышают рекомендованных СНиП, то я могу считать по такой методике?
Да. Эти предельные осадки для этого и нужны.
Все остальные рассуждения - словоблудие.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Совместный расчет каркаса с основанием и фундаментом в MicroFe

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет устойчивости каркаса в SCAD vv SCAD 10 13.05.2019 13:56
Расчет арки коробчатого сечения в Microfe 3D Xairo Расчетные программы 3 25.04.2012 09:08
Влияет ли включение в расчет ненесущих перегородок на армирование конструкций жб каркаса? Joker Honi Железобетонные конструкции 10 05.03.2012 13:10
Совместный расчет стыка Металлической балки и ЖБ плиты с колонной Bad_Wolf Железобетонные конструкции 4 22.02.2012 13:48
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10