Непрочитано 26.03.2014, 18:37 #1
Нагрузка от спортзала
Студент ПГАСА
 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48

Какую нагрузку принять на м2 от спортзала?
Нужна нагрузка на перекрытие,в ДБН нашел раздел залы-спортивные-400кг/м2,+ еще коэф надёжности по ДБН 1.2,итого имеем 480 кг/м2
Это всё?А если там будет кабан приседать с 500 кг?Да и сам еще 100 кг,и динамика от штанги,как это учесть,помогите пож-та
Просмотров: 11664
 
Непрочитано 26.03.2014, 18:40
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Студент ПГАСА Посмотреть сообщение
А если там будет кабан приседать с 500 кг?Да и сам еще 100 кг,и динамика от штанги,как это учесть,помогите пож-та
А если он домой к тебе припрется и будет приседать?

ЗЫ: сначала и не поверил цифре в полтонны
 
 
Непрочитано 26.03.2014, 18:47
#3
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


В спортзале динамическая нагрузка. Там необходимо учитывать силы инерции, надо вычислить к-т динамичности и апроксимировать вторую производную p-делта методом это есесетсвенно при малых деформациях. Лично мое мнение надо учитывать упругие деформации и нелинейную природу материала.
100k вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 18:51
#4
Студент ПГАСА


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
необходимо учитывать силы инерции, надо вычислить к-т динамичности и апроксимировать вторую производную p-делта методом это есесетсвенно при малых деформациях.
где можно посмотреть пример или что-то подобное,как это всё вычислить?
Студент ПГАСА вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 19:20
#5
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Год назад считал подобный объект = СпортКомплекс
Изображения
Тип файла: jpg СпортКлуб.jpg (219.2 Кб, 1349 просмотров)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 19:24
#6
Студент ПГАСА


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Год назад считал подобный объект = СпортКомплекс
и как расчитать нагрузку?Пример вычисления коэф. динамичности есть?
Студент ПГАСА вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 08:59
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Да ну, ребят, Вы серьезно? Считаете тренажерные залы на динамику? О_о
 
 
Непрочитано 27.03.2014, 09:37
#8
TCO Slave


 
Регистрация: 19.11.2013
Сообщений: 49


Салам ордынцам (viking 1963)! и Здравствуйте всем остальным!
Если зал квадратурой в более 150 квадратов и полностью обставлен беговыми дорожками то конечно есть смысл расчета на динамику.
Изображения
Тип файла: jpg images.jpg (9.6 Кб, 823 просмотров)
TCO Slave вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 09:49
#9
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Одно время ходил в качалку. Сейчас занимаюсь дома. Помню когда кто-нибудь делал становую тягу и кидал штангу, то весь зал дрожал) Очень сомневаюсь, что небольшое здание хрен знает какого года постройки считали на динамику
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 10:14
#10
Сазоныч

Инженер
 
Регистрация: 18.07.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,059


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
В спортзале динамическая нагрузка. Там необходимо учитывать силы инерции, надо вычислить к-т динамичности и апроксимировать вторую производную p-делта методом это есесетсвенно при малых деформациях. Лично мое мнение надо учитывать упругие деформации и нелинейную природу материала.
ЗачОт)))

Хватит студентов троллить)
Сазоныч вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 10:25
#11
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Худший случай - бугай в 150 кг бросает штангу с высоты 2.5 метра массой 120 кг на пол. Вот на это и расчитывайте. Ну или в записке указывайте предельную массу штанги или график зависимости максимально возможной высоты подъема штанги от ее массы.
Pavel_V вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 10:36
#12
Студент ПГАСА


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48


Да уж...мнения разделились.По ДБН,я говорил уже залы спортивные 490кг/м2,на эту и считать?Без динамики?Кто еще то думает,тема то толковая,вон сколько мнений
Студент ПГАСА вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 11:17
#13
vl74


 
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 868


Есть СНиП "нагрузки и воздействия" - табл. 3. Также смотрим примечание 4.
Оно конечно, понятно, штангу 120кг к потолку подбрасывать и кидать со всей дури на пол. Тогда должно быть технологическое задание, на основании которого делается расчет.
Offtop: Суровые челябинские мужики заместо гантелей использую штанги
vl74 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 12:24
#14
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
на пол
А не на помост? Амортизирующий. Или это не спасает?
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 12:56
#15
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,832


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
А не на помост? Амортизирующий. Или это не спасает?
Ну повело мужика. Куча роликов на ютюбе есть. Сделал пару шагов в сторону и уронил мимо помоста. И ушел весь спортзал в женскую раздевалку...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 13:48
#16
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Студент ПГАСА, не забудьте, что при учете кратковременных нагрузок, длительность которых мала (удар штанги), принять yb1=1,0, а не 0,9, и "кси R" немного по - другому считаться будет Смотрите не ошибитесь!
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2014, 14:10
#17
ButcheR

пианист
 
Регистрация: 18.02.2008
Питер
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
В спортзале динамическая нагрузка. Там необходимо учитывать силы инерции, надо вычислить к-т динамичности и апроксимировать вторую производную p-делта методом это есесетсвенно при малых деформациях. Лично мое мнение надо учитывать упругие деформации и нелинейную природу материала.
хорооош!
__________________
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2014, 15:02
#18
Студент ПГАСА


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Студент ПГАСА, не забудьте, что при учете кратковременных нагрузок, длительность которых мала (удар штанги), принять yb1=1,0, а не 0,9, и "кси R" немного по - другому считаться будет Смотрите не ошибитесь!
короче я 480кг/м2 умножу на ксс=1.2,итого будет 576 кг/м2,думаю с головой,да и сечения не в притык
Студент ПГАСА вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2014, 14:47
#19
Студент ПГАСА


 
Регистрация: 21.08.2013
Сообщений: 48


Еще вопрос,как учесть в расчёт резину по всему залу?
Считал кто-то,ну помогите же?Инженеры,как вы спортзалы проектируете?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Ну повело мужика. Куча роликов на ютюбе есть. Сделал пару шагов в сторону и уронил мимо помоста. И ушел весь спортзал в женскую раздевалку...
Еще вопрос,как учесть в расчёт резину по всему залу?
Считал кто-то,ну помогите же?Инженеры,как вы спортзалы проектируете?

Последний раз редактировалось Студент ПГАСА, 08.04.2014 в 18:59.
Студент ПГАСА вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2014, 19:25
#20
Andrey1945

начинающий проектировщик навесные фасады
 
Регистрация: 21.11.2012
Алчевск, Украина
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Студент ПГАСА Посмотреть сообщение
Еще вопрос,как учесть в расчёт резину по всему залу?
как состав пола, т.е. как постоянную. Посмотри что там за резина, ее вес и толщину. И дальше как обычно.
__________________
Учусь на ошибках.
сайт обо всем и ни о чем
Andrey1945 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нагрузка от спортзала

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонирование колонны - нагрузка на опалубку от бетона (гидростатика) после вибрирования MefodiyM Технология и организация строительства 12 30.06.2019 17:32
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? Tyhig SCAD 6 10.05.2019 07:51
Нагрузка временная подвижная на шпунт Sam Основания и фундаменты 13 07.02.2014 18:15
Помогите написать функцию для сортировки списка proektant-minsk Программирование 12 04.08.2011 11:24
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37