| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
17.04.2008, 12:28 | #1 | |
Устройство проёмов в ж/б перегородках панельных зданий
Регистрация: 01.09.2006
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 1849
|
|
||||
Регистрация: 07.04.2008
Сообщений: 139
|
а)проём в железобетонной перегородке панельного здания - это зло. все от лукавого.
б)чертежа нет. в зависимости от проема давал разные затяжки. порядок рабо по устройству проема писал такой (на память): 1. установить вертикальные (швеллера)поз.(1), скрепив их шпильками поз.(2); 2. установить горизональные (швеллера)поз.(3), скрепив их шпильками поз.(2) и приварив к вертикальным; 3. вырубить отвертие, предварительно обсверлив по контуру; 4. по периметру отверстия к швелерам поз.(1) и (3) приварить лист поз.(4) Это все, соответственно, сопровождается чертежом с прорисованными узлами.
__________________
чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделаешь завтра :crazy: |
|||
|
||||
ПОС ППР Регистрация: 04.06.2005
Москва
Сообщений: 107
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |