Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,618
|
Усё вам разжевал в предыдущем посте. Ковыряйтесь сами в серии и ИИ. Подробностей не знаю. сборные дома никогда не считал, пустотки тоже.
Уточните серию, найдите на плане плит вашу квартиру, определите тип плит по плану, далее в ИИ и т.п. и тд.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 21.11.2017 в 21:47. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Все мы знаем, что бетон - материал с нестабильным качеством изготовления. В расчет берется только условно "гарантированная" прочность, а средняя прочность образцов существенно выше. А сталь имеет "пластический" резерв.
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,618
|
yurakolomiets, вы серию посмотрите. И в серии и ныне нагрузка на плиты с собственным весом дается.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Цитата:
P. S. Да, и автор темы не пишет за перегородки, но скорее всего пройдёт и с перегородками (уже, может быть, впритык). Последний раз редактировалось yurakolomiets, 23.11.2017 в 12:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
посмотрите чуть ниже мой пост ----- добавлено через ~4 мин. ----- Пишу более точно и отвечаю на некоторые вопросы 1 Многие спрашивают считал ли я нагрузку от стен- ответ я не знаю как это сделать , там стоит 3 не несущие стены весом примерно по 500 кг каждая 2 как я расчитал такой вес. - ответ я сложил кол-во и всех потраченных материалов ,включая плиточный клей и саму плитку и так как это все было размазано равномерным слоем раздел полученную сумму на кол-во квадратов в кухне(5.1) и коридоре (5.3) 3 Конкретно речь идет о той плите которая идет под кухней -санузлом -коридором. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
кажется я не так считаю под кухней и коридором ведь проходит 2 плиты. Вот рисунок с плитами и где какой вес заливался. в саузле предположил что залито так же как у меня на кухне. По это му расчету получилось 170кг на 9 квадратов плиты. Правильно я мыслю? И выдержит ли такой вес плита?
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
Пирог это 5см керамзита 7см бетона 1см плиточного клея 0,8 плитка |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,618
|
Да нет уж, попугаю.
http://files.stroyinf.ru/Index2/1/42...4293812489.htm лист со сквозной нумерацией 9 смотрели ? Собственный вес панели 300 кгс/кв.м включён во все варианты нагрузок для расчёта панелей. Глава так и называется "Предварительно напряженные панели перекрытий длиной 586 см с круглыми пустотами - нормативные нагрузки 650 и 950 кг/м²". Они же на том листе. Это в серии ИИ-03-02 1987 года. И в новых плитах 800 кгс/квм, тоже, помню, вес включается. Лень проверять, но почему я это должен делать. Сами смотрите. Насчёт новых плит ещё мог ошибиться. Последний раз уточнял 2 месяца назад. Ещё помню вроде как. Автору темы. Я там нагрузки неправильно собрал, пол слишком тяжёлый, плотность завысил. Ну тут уж сами. Перегородки учитываются и конкретной приложенной нагрузкой и скорее всего можно эту локальную силу просто поделить на площадь и получить то же давление как от пола, только условное, для расчёта плиты как балки. так получится немного не в запас, но немного, не более 10%. То есть приходится на 1 плиту допустим 2 погонных метра перегородки. Тогда нагрузка= длина * высоту * толщину * плотность (и так каждого слоя с отделкой) * коэф. надёжности по нагрузке 1,1...1,3 по СНиПу / площадь плиты = примерно 50-150 кгс/м2.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
кирпич красный щелевой на ребре. толщина 5см высота всех перегородок 2,7м
----- добавлено через 33 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- надо посчитать к весу пола вес каждой перегородки? и разделить на площадь плиты? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,618
|
Ну так вы палец о палец не ударили для своего счастья. С чего дядя за вас должен нагрузки собирать ?
Вот играйтесь с екселем. То же собрано и в типовой серии на пресловутой странице. Там тоже есть сбор нагрузок. И пол там 50 кгс/м2. И с 50 кг/кв.м получалось чуть меньше несущей способности плит 650 кгс/м2 (самых слабых, марки ПК 59-12). А теперь не несёт если плита слабая. А уж какая именно плита потрудитесь сами определить по плану. Их там много разновидностей в проекте с разными несущими способностями 650, 950 и 1150 кгс/кв.м. И вы должны мне много пива.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.12.2011
Сообщений: 371
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,618
|
Добавлю ещё, что 2х2=4, а падать к соседям вам, а не мне.
Теперь 2 пива и сало. Ещё могу чем-то помочь ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 21.11.2017
Сообщений: 18
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Источник: ГОСТ 13015.0-83: Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Общие технические требования. по нему вес плиты не учитывается. Вес плиты учитывается только для сбора общей нагрузки и ее давления на фундамент и прочее |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как импортировать плиту с углублением из AutoCAD 2012Rus в Лиру- САПР 2013 R3? | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 11 | 04.04.2016 08:49 |
Анкеровка монолитной ж\б стены в уже существующую монолитную фундаментную плиту | Ira_Mila | Железобетонные конструкции | 34 | 07.10.2014 20:50 |
Сбор нагрузок в SCAD (передача с ЖБ плиты на МК) | Chief Justice | SCAD | 21 | 12.12.2011 01:25 |
Допустимая сосредоточенная нагрузка на плиту | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 24.03.2011 20:41 |
Какую плиту заложить при бесканальной прокладке ТС | nrenat_kazan | Инженерные сети | 4 | 30.10.2010 19:30 |