Непрочитано 06.12.2017, 07:59
Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?
redker
 
Инженер
 
Новосибирск
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 133

Доброго времени суток! При проектировании не больших зданий (1-2 этажа) с небольшими пролетами нагрузки на базу как правило не велики и доминирующим всегда является момент от ветровой нагрузки...При конструировании таких баз, как правило толщина плиты по расчету получается маленькой и ее принимают конструктивно не менее 30мм. При этом сама плита остается не нагруженной....В связи с этим возникла мысль - А можно ли использовать сечение опорной плиты базы при расчете траверсы? Это значительно уменьшает высоту траверс!....Перерыл всю доступную литературу - ответа на данный вопрос не нашел...Прошу поделится мыслями, кто что думает по этому поводу, может кто-то сталкивался в практической деятельности с этим.
В своей практике наблюдал как при аварии ствол колонны получал пластические деформации, при этом база оставалось целой, но по расчету траверсы должно было выгнуть...Следовательно траверсы работали иначе....Поэтому постепенно пришел к мысли что траверсы работают совместно с плитой!...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: база.jpg
Просмотров: 439
Размер:	125.5 Кб
ID:	196513  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики сечения.jpg
Просмотров: 344
Размер:	98.1 Кб
ID:	196514  

Вложения
Тип файла: xlsx База с одной траверсой.xlsx (464.5 Кб, 48 просмотров)


Последний раз редактировалось redker, 08.12.2017 в 12:55.
Просмотров: 28449
 
Непрочитано 13.12.2017, 12:57
#201
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
.. видел обоснование численных границ по критерию жестко/полужестко принятых в Еврокоде..
И?
Цитата:
возьми конкретно те же исходные и зацени по-своему, жестко или нет
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 13.12.2017 в 13:03.
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 13:03
#202
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Современным инженерам становится не очевидной независимость геометрических характеристик сечения от марки стали.
независимость геометрических характеристик сечения от марки стали - это как раз очевидно как белый день....

мне было не очевидно, что деформации не зависят от марки стали....а они не только от геометрии зависят, а еще и от модуля упругости, который постоянный))....Что кстате сразу тоже не очевидно)))...казалось бы прочнее - значит труднее растянуть.....но образцы сколько не тянут и прочные и не очень прочные - одинокого тянутся...

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
redker, в Вашей модели базы с ребром для оценки прочности слишком грубая сетка. Сетку надо мельчить пока не будет достигнута сходимость порядка 2-5%.
Я пробывал и мельче - эту я просто на скорую руку для форума сделал...Где-то у меня ошибка в другом закралась - надо наверное все формулы и зависимости перетрясать...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 13:48
#203
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
возьми конкретно те же исходные и зацени по-своему, жестко или нет
Нет никакого "по-моему". Есть методика Еврокода и есть твое предположение (утверждение):
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сообщение от redker
.. Ильнур, утверждает - что если перемещения в рассматриваемой точке от податливости узла 20% от общих перемещений - то это однозначно жестко...
Это мудрое утверждение
которое ты пытался подкрепить ссылаясь на Еврокод:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Даже еврокод подтверждает эфто:
Цитата:
Базы колонн можно классифицировать как жесткие, если удовлетворяются следующие условия:
— в рамах каркасов, в которых система связей уменьшает горизонтальные перемещения, по крайней мере, на 80 %
Эти же 1/5 я встречал и в наших нормах для оценки жесткости каркасов - то ли определении необходимости горизонтальных связей, то ли еще где...
Все пути ведут в Рим.
Т.е. 20% - это прекрасная цифра на сегодняшний день.
Что еще людям надо...
Я же указал на то, что Еврокод говорит совершенно о другом а именно: для свободных рам и рам несвободных (в которых система связей уменьшает горизонтальные перемещения, по крайней мере, на 80 %) граница после которой податливый узел можно рассматривать как жесткий различна. И в несвободных рамах эта граница зависит от гибкости колонны.


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Я пробывал и мельче - эту я просто на скорую руку для форума сделал...Где-то у меня ошибка в другом закралась - надо наверное все формулы и зависимости перетрясать...
Под сходимостью имелась ввиду между моделями с разным размером сетки. Сходимости между между МКЭ-моделью и аналитическим расчетом и не будет. Уже писал об этом ранее в теме.
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 14:07
#204
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Тема интересная, автору спасибо. Особый интерес проявил к моделированию рассматриваемого узла в расчетном комплексе (SCAD, ЛИРА), представленного уважаемым Ильнуром. Может быть есть какая литература...примеры...или другие источники, где можно посмотреть на "живом" примере моделирование подобных узлов. Или кто-то из участников данной темы поведает) Спасибо.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 14:27
#205
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
или другие источники, где можно посмотреть на "живом" примере моделирование подобных узлов. Или кто-то из участников данной темы поведает) Спасибо.
Вопрос про МКЭ? Любая программа СКАД, ЛИРА...а лучше ANSYS, nastran - Ильнур тут их десятка полтора в разговоре выложил)))...только что забыл упомянуть про метод начальных параметров, остальные все есть))..
Видео-примеров на ютубе гора -
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
https://www.youtube.com/watch?v=xLBeszXnLDc
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 13.12.2017 в 14:54.
redker вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 14:34
#206
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
На мой взгляд Вы слишком упрощаете. Современные инженеры не с луны берутся. Они получают образование в ВУЗах при этом черпая знания в основном в учебниках. А в учебниках вопрос жесткости узлов не отображен вообще. Ни в виде формул и критериев ни в виде неких правил проектирования (толщина не менее такой-то, соотношение размеров такое-то, конструктивное исполнение).
Возможно упрощаю, но совсем немного. В учебниках вопрос жесткости узлов сильно упрощен изначально - жесткие это те, которые с траверсами, шарнирные без траверс. Хочешь применить базы без траверс - принимай в расчетной схеме рамы шарнирные опоры и ставь связи. Ну а если в реальности получится полужесткость или даже заделка при неприличной толщине плиты без ребер и что? Да ничего - рама не потеряет надежность, если была спроектирована правильно на шарнирных опорах. В Еврокоде все значительно детальней и сложнее. Вдруг так случилось, что Вам позарез нужны тонюсенькие фланцы в сопряжениях балок с колоннами и в базах, да еще без контролируемого преднатяга болтов, да еще и связи Вы ни за что не хотите устанавливать. Тогда будьте добры считать жесткости полушарнирных сопряжений, вводите их в расчетную схему и выполняйте анализ с учетом эффектов второго порядка. Принимайте индивидуальное решение о допустимости полученных горизонтальных деформаций. Но это другой подход к проектированию вообще. Не наша школа. Не наши допущения и упрощения и программы расчета, которые описаны в советских учебниках. В РФ в 99% случаев такие фокусы просто не пройдут экспертизу. Не привыкли еще бывшие советские инженеры к таким "выкрутасам". А современные не умеют читать по-английски. И вообще считают нужным проверять какое-то "совсем не очевидное" увеличение податливости пластинки уменьшая ее толщину одновременно повышая ее прочность.
румата вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 14:43
#207
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
в подавляющем большинстве случаев - овчинка выделки не стоит.
Абсолютно не спорю. Это решает каждый сам.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 14:43
#208
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Нет никакого "по-моему". Есть методика Еврокода и есть твое предположение (утверждение)
Вот именно, никто предположений (мудрых естественно) не делает. А все прячутся под EN.
Цитата:
..для свободных рам и рам несвободных... узел можно рассматривать как жесткий... граница...различна.
Мы несвободные и не рассматриваем, у автора задано свободное перемещение, 1/150 от высоты. Это соответствует моменту 4тсм в корне от поперечки 1,33 т на башке 3-метровой стойки 20Ш1. Так вот, мудрость моего предположения в том, что если уж колонна отклонялась на 21 мм, то еще +5 мм стерпит. При этом в колонне усилия не меняются.
Мир спасут ребра и связи.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.12.2017, 14:45
#209
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
В Еврокоде все значительно детальней и сложнее.
сложнее и детальнее - так как там люди привыкли разумнее к ресурсам относится, стараются все резервы учесть - у них же нет миллионов гектар не заселенной земли и сотен не разведанных нефтеносных и рудниковых мест...копеечку считают....от того и Талмут по расчету стальных конструкций состоит из 12 книг, толщиной в 500стр. каждая (примерно)...Да и по другим дисциплинам не меньше...Думаю вопрос от экономии у них развит....У нас задачи другие тогда стояли - страну после войны поднять, да население накормить....Но вот и мы подходим потихонечку к такому же пониманию - по-мойму так
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..
redker вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 14:54
#210
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
мудрость моего предположения в том, что если уж колонна отклонялась на 21 мм, то еще +5 мм стерпит. При этом в колонне усилия не меняются.
Ильнур, я раньше о том же написал. Ты нарушил авторские права!
Но вопрос все равно не всегда так можно закрыть. Если перемещения от ветра - то без проблем, а если там кран ездит - то иногда стоит задуматься. Тут топикстартер приводил пример, что рукой колону шатал, я тоже с таким сталкивался. Тока там вообще никто ничего не считал . А должен был ездить мостовой краник.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
У нас задачи другие тогда стояли - страну после войны поднять
Offtop: Хм, Германия по Еврокоду давно живет, а после войны она себя наверно еще хуже чувствовала...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 15:04
#211
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ильнур, я раньше о том же написал. Ты нарушил авторские права!
Пардон, не заметил. Отдаю обратно все права и т.д.
Цитата:
Но вопрос все равно не всегда так можно закрыть. Если перемещения от ветра - то без проблем, а если там кран ездит - то иногда стоит задуматься.
Эт понятно, мы вопросы решаем адекватно, с учетом так сказать. При этом обходимся быстрыми способами, не тратя время на псевдонаучные исследования в объеме 500 страниц. На каждый узел.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...по Еврокоду давно живет...
Я вот подозреваю, что EN напрямую потребляется не при ежедневном проектировании Фрицем, а при составлении программ Гансом. А Фриц знай на кнопки нажимай.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2017, 17:46
#212
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
не при ежедневном проектировании Фрицем, а при составлении программ Гансом.
Да ты знаешь в сети полно екзелек для расчетов по Еврокоду. К нашему большому сожалению западные инженеры в массе своей вовсе не такие тупые.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
При этом обходимся быстрыми способами, не тратя время на псевдонаучные исследования в объеме 500 страниц.
+1
Я только за то. Иначе нам кабздец
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2017, 11:40
#213
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Вы хотите, что бы я Вам подробнее выложил задачу?
Можно просто дать текст.
К примеру:
Пролеты такие...
.
.
.
.
Сечение колонн ....
Усилия до учета конечной жесткости базы....
Усилия после...
Сечение после....

----- добавлено через 54 сек. -----
Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
по-мойму так
А по-моему нет.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.12.2017, 12:06
#214
redker

Инженер
 
Регистрация: 21.08.2012
Новосибирск
Сообщений: 133


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Можно просто дать текст.
Я же расписал...Хотел даже картинки вставить - у меня было такое здание в Лире посчитано и с учетом жестокостей и без - но что-то выдает ошибку при расчете - и не стал выкладывать - просто расписал..
Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
В каких случаях имеет место быть...Одноэтажное здание - уклон кровли 10%, поперечник 15м.. Рама выполнена с шарнирным опиранием ригеля и жестким креплением к фундаменту!!....В поперечники 3 колонны - разной длинны, то-есть уклон создан длинной колон...Все колонны имеют один и тот же профиль. При статической расчете - наибольший момент имеет самая низкая колонна, так как у нее самая высокая погонная жесткость.....Базы у всех 3-х колонн поперечника выполнены одинаковыми, в следствии чего имеют разные перемещения, но оголовки всех колонн имеют одинаковое перемещение....Так вот если ввести в такой системе реальную жесткость узла - то характер распределения моментов по колоннам меняется...
Давайте добавлю по списку:
Поперечник - 2-х пролетная рама с пролетами по 7.5 метров, одноэтажная;
сечение колонн - 20Ш1;
Усилия до учета конечной жесткости распределялись согласно погонной жесткости колонн - самая нагруженная - короткая...Остальные пропорционально;
Усилия после ввода конечной жесткости распределились несколько иначе в процентном соотношении...Немного уменьшился момент на короткой колонне (10%), так как возросли перемещения...Увеличился на средней (12%) - что очень критично, так как средняя колонна имеет большую продольную силу и увеличение момента - очень сильно влияет на устойчивость..;
Перемещения оголовка были порядка 17мм.(1/176)...после учета конечной жесткости стали 22мм (1/136)...
Конкретно в описанном случае - опасной является центральная колонна, так как на ней возрастает момент...

Что еще можно извлечь из этого конкретного частного случая - что конструируя базы различной жесткости в такой поперечной раме и имея возможность эту жесткость оценить - можно достичь либо равномерного распределения момента (сделать более жесткой базу короткой колонны или сделать жесткость баз пропорционально погонной жесткости колонн).....либо сконцентрировать момент на нужных колоннах - и уменьшить скажем на центральной...Это дает возможность сократить кол-во номенклатуры применяемого проката для колонн - то-есть сделать все из одного проката....Что собственно я в своей работе и попытался сделать - но у меня не получилось, так как оценить фактическую жесткость оказалось для меня тяжеловато...
Я думаю - что В Европе, занимались шаманством с податливостью, что бы решать подобные задачи, назначать в проектах разные жесткости и добиваться более оптимальных конструктивных решений - а не рубить все с топора - "жестко" - "шарнирно"

Я ответил на Ваш вопрос?
Мне не понятно, что Вы имели ввиду под фразой "прилепить фланец"...

Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А по-моему нет.
Можно попросить аргументировать - возможно Ваше мнение будет ближе к истине...
__________________
Закон знаний - знание прошлого <= знание настоящего < "истинное знание"..

Последний раз редактировалось redker, 14.12.2017 в 13:38.
redker вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2017, 09:12
#215
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от redker Посмотреть сообщение
Я ответил на Ваш вопрос?
Нет, не полностью. Мне интересна конструкция поперечника (ригели - это балки? как сопрягаются с колоннами?), и поменялись ли сечения элементов после учета жесткости базы.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли учитывать опорную плиту жесткой быза колонны при расчете сечения траверсы?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчете рамы переменного сечения SCAD 21.1 из-за чего ошибка в результатах постпроцессора СТАЛЬ Maverick SCAD 26 02.11.2016 15:50
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна Tyhig Железобетонные конструкции 11 30.04.2015 10:13
Можно ли считать жесткой данную базу колонны? GybelindaV Металлические конструкции 3 15.12.2014 15:50