| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Материал труб для наружного водоснабжения

Материал труб для наружного водоснабжения

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.04.2013, 11:30 #1
Материал труб для наружного водоснабжения
bornfly
 
Регистрация: 16.04.2012
Сообщений: 13

Добрый день! Подскажите пожалуйста какие трубы принять для наружного водопровода (объединенного с пожарным) стальные электросварные или водогазопроводные? В чем разница?
Просмотров: 14770
 
Непрочитано 24.04.2013, 17:12
#2
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Наверное, речь идет о трубах по ГОСТ 10704 и ГОСТ 3262
и те и эти электросварные, разница в технологии изготовления, точнее не скажу - не знаю.
(Вообще, насколько я понимаю, стальные трубы могут быть либо электросварные - с продольным сварным швом, либо цельнотянутые)
разница в давлении при котором могут эксплуатироваться трубы.
не понятно, почему именно стальные.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 22:52
#3
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Для наружного водопровода бери что есть на складах, попробуй найти дюймовку по 10704 или сотку по 8732, поймёшь о чём я.
Физически 10704 имеет шов, хотя внешне его не видно, видно при разрыве, 8732 - шва не имеет, рвётся по-другому.
8732 рассчитан под нарезание резьбы, на 10704 резьба не всегда нарезается.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2013, 02:19
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,767


Поправьте, если не верно: водогазопроводные - сразу с внутренней оцинковкой, по 10704 - без.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2013, 12:14
#5
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Нет, водогазопроводные бывают и чёрные и оцинкованные, чтобы оцинковка была внутренней для меня вообще новость, видел только внешнюю, думаю внутренней физически не бывает.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2013, 13:10
#6
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


KronSerg,
Не просто бывает, а именно такие только и могут использоваться в питьевом водопроводе, именно поэтому нельзя использовать на водопроводе стальные трубы на сварке, т.к. разрушается внутренний цинковый слой и восстановить его уже невозможно. Оцинковать можно любую стальную трубу.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2013, 19:24
#7
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Не просто бывает, а именно такие только и могут использоваться в питьевом водопроводе
Откуда инфа, где запрет?
Кучу раз делали водопровод из оцинковки, внутреннего цинкового покрытия, я пока не видел, не спорю, возможно, особенности снабжения в конкретном регионе.
Да, физически оцинковать можно любую трубу, но кто реально, в металле, видел 10704 в оцинковке?
Если есть фотографии - выкладывай.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2013, 23:29
#8
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Запрет:
СНиП 2.04.01-85* 10.1.* <...>
Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.

Оцинкованные по 10704 не видел (да я и не отличу на глаз) , но однажды по техзаданию закладывал в проект и раз уж их продают, значит кто-то их использует. Не один раз сталкивался с желанием заказчика ставить такие трубы на внутренний водопровод при Ду выше 50 - наверное, есть разница в цене.

Подумал ..., все-таки тема про наружные сети, в наружке нет запретов на черные трубы на питьевом водопроводе, тем более, что трубы в любом случае на сварке, а значит смысла нет их цинковать, только дороже выйдет. И я наружкой не занимаюсь почти, но вообще бы поостерегся использовать стальные трубы на наружнем водопроводе, уж лучше пластик или чугун.
__________________
apel.fas

Последний раз редактировалось Apelsinov, 02.05.2013 в 23:58.
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 09:14
#9
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
Запрет:
К сожалению, эту формулировку обычно не так жёстко трактуют, читают что можно использовать и с внутренним и с наружным.
Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
при Ду выше 50 - наверное, есть разница в цене.
Есть разница в "достать"/"не достать". + при Ду50 трубы уже на сварке, такие резьбы никто не крутит, заморочно больно и не выгодно.
Цитата:
Сообщение от Apelsinov Посмотреть сообщение
в наружке нет запретов на черные трубы на питьевом водопроводе
п. 8.21
Цитата:
Для напорных водоводов и сетей, как правило, следует применять неметаллические трубы (железобетонные напорные, асбестоцементные напорные, пластмассовые и др.). Отказ от применения неметаллических труб должен быть обоснован.
Сталь можно применять с внутренним цементно-песчаным покрытием.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 10:55
#10
Serghei


 
Регистрация: 07.02.2007
Мъ
Сообщений: 320


Еесть моменты, где проложить трубу наружную DN40-50 нужно (2 участка по 5м, с отводами), сомневаюсь по материалу трубы. ПЭ или сталь ? В принципе, допустимо ли закапывать пэ трубы 50мм и меньше?
Serghei вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 12:29
#11
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Цитата:
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
ПЭ или сталь ?
Я бы сделал ПЭ.
Цитата:
Сообщение от Serghei Посмотреть сообщение
В принципе, допустимо ли закапывать пэ трубы 50мм и меньше?
По СНиПу не допустимо, по факту лежат и работают.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2013, 16:26
#12
Serghei


 
Регистрация: 07.02.2007
Мъ
Сообщений: 320


Благодарю.
Serghei вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 08:56
#13
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,186
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
По СНиПу не допустимо
прошу ссылочку, не нашел что-то сразу.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 17:45
#14
freese

ingénieur
 
Регистрация: 21.07.2008
Сообщений: 762


Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
По СНиПу не допустимо, по факту лежат и работают.
можно ссылку?
freese вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 23:27
#15
KronSerg

Вода - моя работа
 
Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639


Да, это не по СНиПу, это в Питере происходит из-за отсутствия согласованных к применению водомерных узлов на вводы меньше полтинника, и намертво впечаталось в мозг.
Ну и п. 14.51, тоже со счетов не стоит списывать, многие эксперты на него ссылаются и в обычных условиях.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 11:10
#16
natalia_14.03

проектирование и строительство
 
Регистрация: 19.05.2017
Сообщений: 24


Доброго времени суток!
Вопрос, можно ли ХВС И ГВС по школе выполнить из ПЭ, по факту на объекте стальные трубы?
natalia_14.03 вне форума  
 
Непрочитано 07.06.2017, 11:13
#17
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от natalia_14.03 Посмотреть сообщение
из ПЭ
из ПП, наверное?
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Материал труб для наружного водоснабжения

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У кого есть разрез наружного противопожарного водопровода с отметками высоты труб и земли - поделитесь alldmc Водоснабжение и водоотведение 1 07.04.2013 16:03
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27
Можно уточнить материал труб полотенцесушителей? SkiFF Инженерные сети 10 02.07.2009 09:32
ПОС на перекладку труб водоснабжения HellBoy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 30.11.2008 20:43
Нужен проект наружного водоснабжения Prazis Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.04.2008 11:56