| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.03.2018, 14:21 | #1 | |
Правильно ли начерчена схема металлоконструкций навеса
инженер-конструктор
Тамбов
Регистрация: 15.03.2018
Сообщений: 42
|
||
Просмотров: 3136
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
Сообщений: 42
|
я вот подумала, что на пдф 1 указан узел 2, там получается слишком тяжелая конструкция из профилей, не загнется ли от веса она вперед? может надо как-то ее затянуть к стене?
|
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2012
Сообщений: 116
|
Tatka0104
У меня к Вам лишь один вопрос. Кем Вы работаете ? От Вашего ответа потом будет уже понимание дальнейшего разговора. По Вашим чертежам сам навес точно никто строить не будет.Вы прислали просто архитектурные картинки и даже без расхода материалов (я уже не говорю про действующие усилия). Далее вот эта фраза "слишком тяжелая конструкция из профилей, не загнется ли от веса она вперед" - от какого веса ? От собственного или от нижележащих или от вышележащих конструкций? И зачем в узле ставите фанеру ФСБ к фасонным элементам ? Конструкция может загнуться в случае недостатка несущей способности, но никак не от того что она "слишком тяжелая". |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
Сообщений: 42
|
да после нанесения выносок там вроде все стало понятно, меня теперь больше интересует конструкция самого навеса. там выходит из задумок архитекторов вход сделели, как сказали "чтобы было красиво". а теперь с этим красиво вся измучилась, не могу придумать как лучше сварить профиль.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 15.03.2018
Тамбов
Сообщений: 42
|
Я сама только начинаю) сижу разбираю чертежи. Могу прикрепить все имеющиеся чертежи для полной картины) я не думала, что будут на столько досконально придираться к словам) на 60х40х3 привариваются 40х3. думаю, что профиль 60 может не выдержать нагрузку от профилей 40х3 и загнуться вперед. а почему конструктор решил прикрепить фанеру ФСБ не могу вам сказать) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? | LynxM | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 27.05.2013 12:13 |
Правильно ли задана схема арки в Скаде? | Shreik | SCAD | 10 | 20.05.2012 14:34 |
Правильно ли сост. схема плоской рамы в Лире?. | VMaksS79 | Лира / Лира-САПР | 13 | 01.03.2012 13:19 |