Непрочитано 20.03.2014, 13:08 #1
При устройстве температурного шва, арматура не перерезается. Допустимо ли?
Comunikabel
 
Конструктор
 
Кызыл-Джар
Регистрация: 18.03.2006
Сообщений: 58

Работа шва аналогична работе шва коробления – шов для предупреждения перекоса бетонных плит. Шов разрезает бетон плиты во всей высоте, что позволяет бетону свободно расширяться и сжиматься при перепадах температуры. Верхняя и нижняя арматура диам. 8 мм, с шагом 200 мм не перерезается, чем обеспечивается совместная работа плиты под вертикальной нагрузкой. В чистом полу также необходимо устройство температурного шва.
Возможно ли такое решение?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Температурный шов..png
Просмотров: 313
Размер:	37.3 Кб
ID:	124735  

Просмотров: 4718
 
Непрочитано 20.03.2014, 13:40
1 | #2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Глупость какая то. Как раз таки под вертикальной нагрузкой работать и не будет. Ибо жесткость на изгиб/сдвиг небольшая. Зато в продольном направлении свободно сужаться/расширяться бетону не даст.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 14:47
#3
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от Comunikabel Посмотреть сообщение
Работа шва аналогична работе шва коробления
Есть специальные элементы типа "трубка-стержень" для этого, можно аналогичные на коленке сделать. То что сделано у вас действительно
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Как раз таки под вертикальной нагрузкой работать и не будет.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 15:09
#4
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


В дополнение к п. 2 и 3: арматура внутри шва не защищена от коррозии слоем бетоном и может со временем разрушится, что также недопустимо.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 17:11
#5
Comunikabel

Конструктор
 
Регистрация: 18.03.2006
Кызыл-Джар
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
в продольном направлении свободно сужаться/расширяться бетону не даст.
Как это не даст, в каком месте тогда будет сужение/растяжение если не в этом.


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
арматура внутри шва не защищена от коррозии слоем бетоном и может со временем разрушится, что также недопустимо.
Пускай рушиться, в принципе не нужна. Просто резать арматуру неохота
Comunikabel вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 18:00
#6
Gustaf

Выпуск 2013
 
Регистрация: 30.06.2012
МО
Сообщений: 165


Анкеровки арматуры не будет, если она разрушится по шву. Работать арматура у грани будет хуже. Я бы так не делал.
Gustaf вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2014, 19:53
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,971


Цитата:
Сообщение от Comunikabel Посмотреть сообщение
Как это не даст, в каком месте тогда будет сужение/растяжение если не в этом.
По всей длине плиты. Но, сечение без бетона - это конечно ослабленное сечение, торец плиты будет перемещаться в какой-то степени за счёт сплющивания арматуры в пределах этих 30 мм. Может даже устойчивость потеряет при сжатии
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 08:25
#8
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


И..? Какому мнению пришли..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2018, 09:49
#9
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
И..? Какому мнению пришли..?
вот
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Глупость какая то.
UnAtom вне форума  
Ответ