Непрочитано 12.04.2006, 20:56
Глубина сжимаемой толщи
ЛИС
 
Сообщений: n/a

Вопрос очень важен для расчета основания фундаментов. Это одно из так называемых граничных улсовий от которого зависит величина осадок и их неравномерность. Есть несколько методов расчета самих осадок и соответственно несколько методов расчета сжимаемой толщи(различия могут составлять в разы). Кто каким способом пользуется? И какими соображениями мотивирует свой выбор? Прежде чем озвучить свои сложившиеся соображения хотелось бы услышать мнения специалистов по этому вопросу.
Спасибо.
Просмотров: 105945
 
Непрочитано 22.03.2007, 17:07
#101
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от p_sh

Цитата:
Сообщение от RomanM
КЭ: балка стенка 0.5х0.5х1м.
Хар-ка основания: E=20МПа; коэф. Пуассона = 0 (для снятия вопросов с боковым расширением)
по моим убеждениям это качественно меняет характер работы элементов. ЯТД.
В какой момент происходит "качественное изменение характера работы"?:
при коэф. Пуассона 0.01
или 0.1
или 0.2
или 0.3?

:wink:

Замечу, что никаких скачкообразных изменений при уменьшении коэф. Пуассона в результатах не происходит. Да и вообще влияние данного параметра на расчет минимально.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2007, 15:48
#102
Romka

Инженер
 
Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501


Цитата:
Почему именно 0.8? Чтобы подогнать к СНиПу?
При коэф. Пуассона, допустим, 0.3 в МКЭ расчете и учете коэф. 0.8 при СНиПовском результаты будут различаться на 10-20%
Ну Вам еще повезло. 10-20% отклонения в различных теориях для грунтов – это отлично.
А если Вам интересно происхождение коэф Бэтта, то Цитович (в 1959г) по этому поводу говорит следующее: коэф Бэтта зависит от коэф-та Пуассона грунта и для разных грунтов он различный: пески-0,76, супеси -0,72, суглинки – 0,57, глины – 0,43 (все эти значения посчитаны по формуле учебника). А вводится этот коэф Бэтта для поправки теории метода послойного суммирования (УПП), который базируется на предположении, что уплотнение грунта от нагрузки происходит в условиях отсутствия бокового расширения
Цитата:
Вопрос не в том, чтобы подогнать одно к другому, а в том, чтобы понять какой результат ближе к истине.
Если бы на этот вопрос был более точный ответ, то он давно бы был отражен в СНиПе. В СНиПе – самые точные теории.
Цитата:
Сообщение от RomanM
В моем понимании 0.2, 0.1 или 0.5 в СП для плит - некоторая условная граница ограничения сжимаемой толщи, такая, при назначении которой с точки зрения СНиПовской модели УПП достигается наилучший результат расчета (а вовсе не граница пренебрежимо малых деформаций нижезалегающего грунта). Из каких расчетов или экпериментов назначена - не знаю, а хотелось бы.
Ну посчитайте по МПС осадку при ограничении глубины 0,2Сигма и 0,1Сигма. Получите практически одинаковые результаты.
Взгляните на характер эпюры дополнительных давлений по глубине. Там же видно, что львиная доля осадок выбирается при напряжениях, значительно больших, чем 0,2*Сигма. :wink:
Цитата:
Сообщение от RomanM
Я говорил, что ГСТ из модели ЛДС не факт что применима для прямой подстановки в формулу для С1 по Пастернаку. По крайней мере результат по ЛДС в СНиПовском варианте и в МКЭ по Пастернаку не совпадает.
Я же и говорю, что в упомянутом мной Руководстве коэф С1 и С2 определяют исходя из осадок ЛДС.
Задам любимое вопрос p_sh :wink: : а законтурные КЭ задавали?
Romka вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2007, 18:14
#103
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Romka
Ну Вам еще повезло. 10-20% отклонения в различных теориях для грунтов – это отлично.
А если Вам интересно происхождение коэф Бэтта, то Цитович (в 1959г) по этому поводу говорит следующее: коэф Бэтта зависит от коэф-та Пуассона грунта и для разных грунтов он различный: пески-0,76, супеси -0,72, суглинки – 0,57, глины – 0,43 (все эти значения посчитаны по формуле учебника). А вводится этот коэф Бэтта для поправки теории метода послойного суммирования (УПП), который базируется на предположении, что уплотнение грунта от нагрузки происходит в условиях отсутствия бокового расширения
Ну про различные теории речи нет - и СНиПовский и МКЭ расчет на одной теории упругости основаны, поэтому и результаты должны быть очень близкими.

Цитата:
Сообщение от Romka
Если бы на этот вопрос был более точный ответ, то он давно бы был отражен в СНиПе. В СНиПе – самые точные теории.
Тут у Вас полное противоречие с предыдущим утверждением:
коэф. 0.8 в СНиПе принят, видимо, как некоторая осредненная величина для разных типов грунтов, поэтому более точные значения получаются именно в МКЭ расчете при задании конкретного коэф. Пуассона.

Цитата:
Сообщение от Romka
Я же и говорю, что в упомянутом мной Руководстве коэф С1 и С2 определяют исходя из осадок ЛДС.
Исходя из осадок по ЛДС безусловно можно определить С1 и зафигачить его в расчет МКЭ - все законно и логично.
Я же задавался вопросом: можно ли ГСТ из модели ЛДС применять в МКЭ расчете?

Цитата:
Сообщение от Romka
Задам любимое вопрос p_sh :wink: : а законтурные КЭ задавали?
Обижаете.

Цитата:
Сообщение от Romka
Ну посчитайте по МПС осадку при ограничении глубины 0,2Сигма и 0,1Сигма. Получите практически одинаковые результаты.
Взгляните на характер эпюры дополнительных давлений по глубине. Там же видно, что львиная доля осадок выбирается при напряжениях, значительно больших, чем 0,2*Сигма. :wink:
Картинка из Лиры 9.4
обратите внимание на значения S при разных значениях Lam (тот самый коэф. 0.2, 0.1 и пр.)
Что скажите?
Только не говорите, что Лира глючная.
[ATTACH]1174662835.JPG[/ATTACH]
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 12:28
#104
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Апнем старую темку?
Предлагаю обсудить п.5.6.41 актуализированного СНиП 2.01.01-83* (СП 22.13330.2011), если кому, конечно, интересно.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 13:47
#105
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
Предлагаю обсудить п.5.6.41 актуализированного СНиП 2.01.01-83* (СП 22.13330.2011), если кому, конечно, интересно.
Чего обсуждать-то?

ОФМГ, 2006, №1, стр. 20-22.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 14:47
#106
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Журнал ОФМГ, 2006, №1, стр. 20-22.
К вопросу расчета осадок по рекомендациям СП-50-101-2004

Математическое моделирование рекомендаций СП 50-101-2004 показало, что для определения глубины сжимаемой толщи Hс грунтового основания при расчете осадок для любой ширины фундаментов можно принимать коэффициент k=0,5.
Может кто отсканировать данную статейку?
Скан журнала, который в местном Download очень низкого качества.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 09.06.2011 в 21:16.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2011, 16:24
#107
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
ОФМГ, 2006, №1, стр. 20-22.
Спасибо, интересно. Почитал.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 12:52
#108
TORR


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 2


Добрый день. Уважаемые специалисты. Кто может подсказать , кто именно делает расчет сжимаемой толщи.
Т.е. конструктор , архитектор , геолог?
Нужна ссылка на снип или инструкцию ....
TORR вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 13:35
| 1 #109
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от TORR Посмотреть сообщение
Добрый день. Уважаемые специалисты. Кто может подсказать , кто именно делает расчет сжимаемой толщи
Ну судя по тому, что этот расчет в СП22.13330.2011 - архитектор здесь точно не причем геологу это надо в виде задания (насколько глубоко бурить) - я выбираю конструктора
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 15:19
#110
TORR


 
Регистрация: 22.09.2014
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Ну судя по тому, что этот расчет в СП22.13330.2011 - архитектор здесь точно не причем геологу это надо в виде задания (насколько глубоко бурить) - я выбираю конструктора
Я даже убежден, что считает конструктор. Только где ссылка на него?
Без бумажки вы ...
TORR вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 15:23
#111
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от TORR Посмотреть сообщение
Только где ссылка на него?
Нет ссылок. можете хоть уборщице поручить это сделать, если осилит. Думаю так понятнее.
Offtop: Начинаю понимать, кто и для чего задумал выпускать профстандарты
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 15:24
#112
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от TORR Посмотреть сообщение
Я даже убежден, что считает конструктор
вы юмор понимаете?
Объясняю без юмора. СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений - документ по которому работает инженер, никак не геолог и не архитектор. Какая еще ссылка нужна?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Глубина сжимаемой толщи

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск