Учет слабых грунтов в верхних слоях при расчете усилий в свае от грунта

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.07.2014, 19:06 #1
Учет слабых грунтов в верхних слоях при расчете усилий в свае от грунта
GIP
 
РФ
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 1,396

свая прорезает грунтовые слои, верхний слой большой толщины слабый, скажем рыхлый песок, следовательно
глубина Lk вся сидит в этом слое и коэф. пропорциональности =0, т.е. расчет сделать не могу,

есть у меня пока два решения вопроса:

1) принять глубину Lk=Lk+толщина рыхлого слоя, у меня появится коэф. пропорциональности и я смогу посчитать итоговое значение
коэффициента, чем больше рыхлый слой. тем меньше будет коэфф, и следовательно больше усилия в свае от грунта

2) вообще не учитывать рыхлый слой и считать как высокий ростверк

кто что подскажет ?
Просмотров: 2240
 
Непрочитано 16.07.2014, 10:11
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
скажем рыхлый песок,
Модуль Е для грунтов есть?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 10:37
#3
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


насколько критичны деформации для конструкции?
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 16:00
#4
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Модуль Е для грунтов есть?
для конкретного случая 4.5МПа

Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
насколько критичны деформации для конструкции?
не готов ответить на так поставленный вопрос....как это влияет на ответ на мой вопрос ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:04
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
для конкретного случая 4.5МПа
В Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах (75 года) на стр. 10 нет желания заглянуть?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 16:07
#6
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
В Рекомендации по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах (75 года) на стр. 10 нет желания заглянуть?
можно полное название ?

в download не нашел....

Последний раз редактировалось GIP, 16.07.2014 в 16:13.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:18
#7
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Можно
Вложения
Тип файла: docx 88888.docx (497.1 Кб, 58 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 16:33
#8
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,063


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
не готов ответить на так поставленный вопрос....как это влияет на ответ на мой вопрос ?
В #7 уже все написано... Коэффициент постели небольшой, деформации к нулю свести будет сложно.
в крайнем проекте 1500 для К хорошо совпало с натурой (текучие суглинки, E=3МПа).
vanAvera вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 19:13
#9
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


SergeyKonstr, спасибо за наводку на рекомендации.
Увидел в них интересную таблицу 3, в которой К дан в зависимости от Е...правда 75 год...

SergeyKonstr, у вас ничего нет по поводу расчета осадки высокого ростверка ?

Последний раз редактировалось GIP, 16.07.2014 в 19:29.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 20:31
#10
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
SergeyKonstr, у вас ничего нет по поводу расчета осадки высокого ростверка ?
нет. врать не буду.
Это ведь нужно метод Федоровского пользовать.
При этом, если ростверк жесткий, то какая разница, что он выше, или ниже.
Если он высокий и конечной жесткости, то это уже рама, и распределение зависит от жесткости рамы.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.07.2014, 20:41
#11
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
При этом, если ростверк жесткий, то какая разница, что он выше, или ниже.
несмотря на то что размер условного фундамента по формулам не зависит от размеров самого ростверка...хотелось какого-либо документального подтверждения этого....в любом случае еще раз спасибо за наводку по К
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.07.2014, 21:08
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
хотелось какого-либо документального подтверждения этого
Вряд ли вы этого получите.
В новом СП для кустов свай она (модель) убрана, поскольку она не правильна, но достаточно достоверна, если говорить о том, что достоверно в грунте, при погружении свай. Т.е. беда в том, что на практике кто будет определять определять деформационные характеристики грунтов?
Однако в СП также записано о влиянии кустов друг на друга. Тогда вопорс - как?
Опять равномерно загруженной площадкой на такую же равно мерно загруженную? А условного ф-та нет.
Offtop: В старой сказке про зверей...Бормолит и Арболей...Вот загадка для детей...Кто ж из них двоих....
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Учет слабых грунтов в верхних слоях при расчете усилий в свае от грунта

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет взвешивания фундаментов и грунтов в соответствии с НЛ (СП, СНиП) при расчете среднего давления под подошвой Dr.Livsi Основания и фундаменты 23 20.10.2023 22:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Учет просадочности грунтов при расчете фундаментных плит Коллега Лира / Лира-САПР 15 02.02.2015 16:59
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44