Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Это и будет главной ошибкой
Не надо ничего мудрить. У вас есть две поверхности с известными температурами - низ грунта на уровне низа цистерны (задайтесь этой температурой грунта) и верх засыпки. Дальше идет обычный расчет температур в линейной постановке. Чтобы обеспечить "линейность" постановки правильно сказали - нужно завести утеплитель в стороны минимум на 1м (на величину которой Вам не хватает до глубины промерзания). Это и будет решение задачи теплового баланса в данном случае. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 177
|
В нашем полосе России например температуру в водопроводной сети зимой принимают условно +5 градусов и техусловия дают что глубина его залегания 2.4 метра. Глубина промерзания в среднем 1.8-2.4 метра. Вот и получается что грунт не дает замерзнуть воде. 4 градуса тоже должны взяться откуда то. Теплоемкость воды при данных температурах 4200 Дж/кгК. Теплопроводность засыпки сухого песка колеблется от 0.4 до 0.8 Вт/мК. Характеристики утеплителя Вам известны. Отталкивайтесь от этого.
----- добавлено через ~20 мин. ----- Посмотрите ТП 901-4 на резервуары. Там есть характеристики по температурам. Там как раз закапывают что большая часть резервуара обогревается грунтом а сверху оставляют воздушную прослойку. Если не выполнять расчет то сориентируйтесь по ТП сравнив с габаритами типовых и Вашего резервуара. |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Спасибо за уточнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
там помимо расчетов, которые можно оставить на прикидочном уровне, есть такой момент, как качественная гидроизоляция всего и вся. То есть утеплителя, грунта и так далее, потому что подмоченный работает в своем качестве никак. собственно это по моему основная вещь, на которую нужно внимание обратить.
расчет в 2д провести лично автору я бы порекомендовал уже потому что он дает представление о предмете и позволяет избежать ошибок в проекте - чисто конструктивных.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Это в статике нашел сумму реакций сравнил с суммой нагрузок и готово. В теплотехнике это сделать гораздо сложнее, в термодинамике еще сложнее. Поэтому сначала нужно научиться решать одномерные задачи теплотехники не по формулам из СП, а с пониманием почему формулы именно такие. Потом уже браться за 2д. Для приведенной выше задачи (нелинейный расчет экзотермии толстой фундаментной плиты) я сначала ошибся более чем на 10 градусов - как увидеть эту ошибку - да никак - сравнить полученное значение температуры 37 градусов не с чем. Чисто из опыта один производственник сказал что решение неверное, пришлось внимательно просматривать тепловыделение бетона и получил правильное решение - 54 градуса в возрасте 3,5 суток (по факту оказалось 55 в возрасте 3,5 суток). Параллельно выполнял расчет один известный институт (не НИИЖБ, но тоже не дети) у них получилось 42 градуса в возрасте 10-11 суток. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Теплотехнический расчет фасадного остекления | lexa_yak | Архитектура | 2 | 09.05.2014 16:00 |
Как выполнить теплотехнический расчет заглубленный стены, для экспертизы? | erikbond | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 14.03.2014 12:10 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
Модели грунтового основания в программах | p_sh | Расчетные программы | 19 | 07.10.2008 20:56 |