Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой 90мм

Защитный слой 90мм

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.03.2018, 10:03 #1
Защитный слой 90мм
abdartayd
 
инженер-конструктор
 
Казань
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 5

При бетонировании на строительной площадке произошло отклонение арматурных стержней колонн - сместили каркас в сторону, чтобы насадить каркас следующего этажа - в результате защитный слой с 45 мм увеличилось до 70-90мм.
ГАСН выявил отклонения и требуем проведения каких-либо мероприятий. Какие будут ваши рекомендации ?
Просмотров: 1063
 
Непрочитано 26.03.2018, 11:29
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Схемку бы того, что получилось... Колонна стала толще, чем по проекту, а стержни в ней стоят теперь не вертикально? Такая конструкция мне не нравится... И, главное, фиг её просчитаешь.
Если же арматура на месте и по проекту, а просто сечение пришлось сделать потолще, то можно просто добавить сетку в защитный слой.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 11:33
#3
Бот
Moderator


 
Регистрация: 12.06.2012
Сообщений: 0


abdartayd, просьба изменить название темы "Защитный слой 90мм" в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема будет закрыта через 5 часов.

Как переименовать тему?

Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 12:03
#4
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 314


ГАСН выявил отклонения? Он у вас в приемке конструкций принимает участие? А так Димитррр правильно указал добавить сетку.
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 12:08
#5
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


Дмитррр, В смысле добавить сетку? Конструкция то уже залита с отклонением.

ИМХО, рекомендации - рубить и делать по проекту.
Boxa вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2018, 12:18
#6
NorthernSky


 
Регистрация: 20.07.2012
Сообщений: 740


Снести еще можно?
NorthernSky вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Защитный слой 90мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры shvechkova Железобетонные конструкции 24 29.09.2017 09:32
Защитный слой бетона при оклеечной гидроизоляции SNIIP Железобетонные конструкции 6 21.10.2014 12:58
Максимальный защитный слой для подколонника? Bubbledrummer Основания и фундаменты 9 16.05.2013 02:52