Объясните необходимость ферм-связей на арке
DR.Dim
 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344

Здравствуйте. Объясните пожалуйста, правильно ли я сделал что поставил фермы-связи? Один конструктор сказал, что в них нет необходимости. Может действительно нет и ими я только утяжеляю конструкцию? Да и неудобно её размещать. Она как раз приходит в стык фланцевого соединения верхн и нижн поясов. Прилагаю рисунок с частью схемы. Пролет арки 27м. высота сечения арки 1,0м

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: арки.jpg
Просмотров: 187
Размер:	70.9 Кб
ID:	38260  

Просмотров: 3158
 
Непрочитано 28.04.2010, 11:50
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


покрытие из чего?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 12:19
#3
ReyStarz

GB
 
Регистрация: 06.08.2009
GB
Сообщений: 38
<phrase 1= Отправить сообщение для ReyStarz с помощью AIM Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Yahoo Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Skype™


Эти связи еще называют монтажными. Их цель - удержать в проектном положении поставленные на опоры арки. В каждом шаге арок ставить нет смысла.
Связевые фермы устанавливаются с шагом 30-36м. Между ними установить соединенные между собой верхние и нижние распорки.
ReyStarz вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 12:27
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Их ставят по торцам. В остальных пролетах только распорки.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 12:38
#5
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Спасибо!
Покрытие легкое - сотовый поликарбанат (полигаль) + снеговая нормативная 50кг/м2. Шаг арок 6,0м.
Но если они монтажные, то мне кажется в них нет необходимости, ведь есть же еще такие связевые фермы на опорах. Или я не прав?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 12:49
#6
ReyStarz

GB
 
Регистрация: 06.08.2009
GB
Сообщений: 38
<phrase 1= Отправить сообщение для ReyStarz с помощью AIM Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Yahoo Отправить сообщение для ReyStarz с помощью Skype™


см. СНиП II-23-81* п.13.18
Цитата:
В покрытиях зданий и сооружений, эксплуатируемых в климатических районах ... следует, как правило, предусматривать (дополнительно к обычно применяемым) вертикальные связи посредине каждого пролета вдоль всего здания.
ReyStarz вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 13:30
#7
мы виталич


 
Регистрация: 14.02.2008
Сообщений: 110


...а еще они уменьшают расчетную длину из плоскости
мы виталич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 14:28
#8
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Спасибо всем! Теперь намного все яснее.
Можно еще вопросик. Как эти связевые фермы лучше крепить к аркам? Если учитывать что они должны примыкать к узлу, то они примыкают как раз к фланцевому соединению. Думал сместить. Но тогда получается идет эксцентриситет.. А ведь еще к верхнему поясу будут крепиться ГС, они тогда вобще от узла в сторону уходят. может поможете советом, кто сталкивался с таким?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 14:37
#9
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Делайте не по середине, а симметрично в 2-х местах, если уж так решили. Я бы сделал фермы только по торцам, а в средних пролетах только распорки.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 15:18
#10
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
елайте не по середине, а симметрично в 2-х местах, если уж так решили.
Спасибо! Это как раз то что мне надо
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Я бы сделал фермы только по торцам, а в средних пролетах только распорки.
У меня покрытие по прогонам, следовательно на верхнем поясе распорки не нужны?
DR.Dim вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2010, 15:37
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
У меня покрытие по прогонам, следовательно на верхнем поясе распорки не нужны?
Нет, не нужны.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.04.2010, 15:41
#12
DR.Dim


 
Регистрация: 29.03.2008
Сообщений: 344


А ну все!
Всем огромное спасибо за помощь и участие!
DR.Dim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Объясните необходимость ферм-связей на арке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков dlyareg Конструкции зданий и сооружений 24 24.11.2021 13:35
Необходимость установки горизонтальных связей Max_Gritsyk Прочее. Архитектура и строительство 4 31.05.2007 14:17
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41