| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В каких случаях обязательным есть испытание свай?!

В каких случаях обязательным есть испытание свай?!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.10.2010, 18:54 #1
В каких случаях обязательным есть испытание свай?!
Egor1208
 
инженер-конструктор
 
Киев
Регистрация: 01.06.2010
Сообщений: 23

Здравствуйте! Уважаемые помогите разобраться пожалуйста! Вопрос следующий: для каких случаев, обязательно нужно проводить статическое и динамическое испытание свайных фундаментов. В СНиПе по свайным фундаментам чётко не написано, - только то, что испытание назначает проектная организация, если не уверена в несущей способности свай. Тоесть можно проводить, а можно и не проводить. Но хотелось бы знать, есть ли чёткий пункт норм, где было бы сказано: вот в этом, этом и этом случаях необходимо обязательно проводить полевые испытания свай! Спасибо!
__________________
Киев
Просмотров: 17309
 
Непрочитано 25.10.2010, 18:59
#2
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Добрый вечер.
Почитайте СП 52-102-2003 "Проектирование и устройство свайных фундаментов", там всё прописано. Есть одно но, это российские нормы.
lego_go вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 20:58
#3
Egor1208

инженер-конструктор
 
Регистрация: 01.06.2010
Киев
Сообщений: 23


lego_go спасибо! Честно говоря читал я и этот СП и не нашел такого! Дело в том что я недавно видел такие пункты в каком-то нормативе об испытаниях и запомнил некоторые из них, а именно: испытания проводятся в случае когда плохие грунты, тоесть илы, торфы и т.д.; когда сооружением есть высотное строение; когда свай больше 2000шт и другие. Основная проблема в том что немогу найти норматив, в котором это видел, но видел это точно, поэтому и обращаюсь к Вам!
__________________
Киев
Egor1208 вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 05:57
#4
Vitek287


 
Регистрация: 25.04.2009
Сообщений: 10


УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ И НЕОБХОДИМОЙ ДЛИНЫ СВАЙ. ВСН 31-95. Там написано то что Вы видели

Мне тоже щас стало это интересно, вот нарыл в интернете. И еще непонятно назначать статические или динамические испытания? Вроде как по этому ВСН получается что динамические контрольные испытания - всегда, статические только в особых случаях.
Комрады подскажите кто как назначает? Вот у меня проект торгового центра 2 этажа 46х90 метров в плане. Нужны какие испытания?

Последний раз редактировалось Vitek287, 29.10.2010 в 06:03.
Vitek287 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.10.2010, 12:21
#5
Egor1208

инженер-конструктор
 
Регистрация: 01.06.2010
Киев
Сообщений: 23


Я уже нашел, где я это видел. ТР 108-00. Вот в СНиП 2.02.03-85 написано так : "В материалах изысканий должны быть приведены данные полевых и лабораторных исследований грунтов, а в необходимых случаях, уста-навливаемых проектной организацией, проектирующей свайные фундаменты, — результаты испытаний натурных свай статической и динамической нагрузками.
Должны быть также приведены геологические разрезы с данными о напластованиях грунтов, расчетных значениях их физико-механических характеристик, используемых в расчетах по двум группам предельных состояний, с указанием положения установленного и прогнозируемого уровней подземных вод, а при наличии результатов зондирования — графики зондирования.
Примечание. Испытания свай, производимые в процессе строитель-ства в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-83, являются только контрольными для установления качества свайных фундаментов и соот-ветствия их проекту."
Тоесть если я правильно понимаю, необходимость проведения испытаний назначает проектная организация!
В моем случае ситуация следующая: свай на объекте всего 6 шт, никакая организация нехочет бить такое количество свай (с экономической точки зрения). Но компания с которой мы работаем, по дружбе пригнали агрегат и за один день сделали работу, но при этом подрядчик не пригласил технадзор (тупанули). Теперь возникла проблема, что технадзор требует ряд документов и не хочет подписывать акты (в этом он прав), также забил гвоздь, что не проводили динамические испытания. Но мы говорим что там не обязательно их проводить. Там у нас намывные пески средней крупности, средней плотности. Несущая способность сваи (согласно расчета Скад) приблизительно 68 тонн. Максимальная нагрузка на сваю 29тонн. Может кто скажет что это неправильно, но такое решение было из-за сложности устройства обычного фундамента в данном месте.
__________________
Киев

Последний раз редактировалось Egor1208, 29.10.2010 в 12:36.
Egor1208 вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 10:12
#6
Liyob

Конструктор
 
Регистрация: 30.05.2013
Астана
Сообщений: 57


есть такой пункт, кому интересно:

ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ,
ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

СНиП 3.02.01-87

11.11. Сваи с отказом больше расчетного должны подвергаться контрольной добивке после „отдыха" их в грунте в соответствии с ГОСТ 5686—78. В том случае, если отказ при контрольной добивке превышает расчетный, проектная организация должна установить необходимость контрольных испытаний свай статической нагрузкой и корректировки проекта свайного фундамента или его части.
Liyob вне форума  
 
Непрочитано 08.10.2013, 11:41
#7
ufo666

Инженер
 
Регистрация: 16.08.2011
Тюмень
Сообщений: 104


п. 5.4 СП 24.13330 "Для объектов повышенного и нормального уровней ответственности....". Также приложение Б этого же СП.
ufo666 вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2018, 11:44
#8
oleg251179


 
Регистрация: 30.11.2010
Сообщений: 53


кто знает
Для буросекущих свай (крепление котлована) требуются испытания если да то какие и на какие нагрузки
oleg251179 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В каких случаях обязательным есть испытание свай?!

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Расстановка свай. Есть ли что то для автоматизации? Xander Основания и фундаменты 31 07.11.2011 15:29
В каких случаях пишется примечание "Данный лист смотреть совместно с л."? Дима Богомолов Разное 33 29.05.2009 18:15
В каких случаях можно не заполнять последнюю графу экспликации Александр Шевелев Архитектура 5 27.09.2008 21:02