| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Для чего нужна категория технического состояния?

Для чего нужна категория технического состояния?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.12.2012, 19:30 #1
Для чего нужна категория технического состояния?
Denis777
 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102

Гипотетическая ситуация. Проводится обследование здания, устанавливается категория технического состояния (1 из 5 по СНиП или 1 из 4 по ГОСТ). Получаем, что здание находится в ограниченно-работоспособном состоянии.. и что?

Читал в иностранной литературе, про использование специальных коэффициентов при проверки прочности элементов, в зависимости от категории технического состояния. Все выглядит логично: установил категорию, посчитал прочность, используя соответствующий коэффициент, а не проводя детальное обследование каждого элемента. А что у нас? Ни в СНиПе, ни в ГОСТе я не увидел никакого применения этим категориям. Может я проглядел что-то?
Просмотров: 5029
 
Непрочитано 10.12.2012, 05:51
#2
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Для принятия решения о дальнейшей судьбе здания. Ограниченное - значит ремонт/усиление каких-либо элементов надо делать. Можно попробовать остановить эксплуатацию здания.
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.

Последний раз редактировалось Dusty, 10.12.2012 в 05:56.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 08:05
#3
Thurd

ЭПБ ОПО
 
Регистрация: 19.09.2012
Сообщений: 320


Почитайте СП 13-102-2003
Там довольно подробно все расписано
Thurd вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.12.2012, 14:48
#4
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


Хорошая презентация, но не кажется ли Вам, что техническое состояние - это какое то лишнее звено? Обследование проведено, на основании него инженер выдает заключение что делать. И все, все довольны, или нет?
Denis777 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2012, 15:06
#5
Dusty

вооще
 
Регистрация: 08.07.2008
Томск
Сообщений: 693


Не лишнее. Для бюрократа нужно 1-2 ключевых слова в выводах чтобы на основании этого принять то или иное решение
__________________
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2012, 13:55
#6
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Для бюрократа нужно 1-2 ключевых слова в выводах чтобы на основании этого принять то или иное решение
совершенно верно и не только для бюрократа. Вот представьте себе:
Вы покупаете здание и вам нужно понять на сколько адкватна цена, так как здание имеет разные дефекты и повреждения. Вам начинают перечислять все дефекты и повреждения, озвучивать результаты расчетов, описывать выполненные изменения в конструкциях, говорить какие ресонты хорошо бы выполнить. Вы получаете массу информации, но так и не занете главного - можно это здание эксплуатировать или нельзя и насколько необходим тот самый ремонт о котором говорят с точки зрения безопасности. Т.е. категория - это единственное что имеет значение с точки зрения безопасности в потоке информации, которую мы получаем в процессе экслуатации и обследования. Категория одназначна и информативна.
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2013, 00:19
#7
maxiJ


 
Регистрация: 16.06.2010
Самара
Сообщений: 36


В чем разница категорий по СНИП и по ГОСТу? Какие применяются в итоге?
maxiJ вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 16:44
#8
Алексей54

Техническое обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 19.02.2011
Новосибирск
Сообщений: 153
Отправить сообщение для Алексей54 с помощью Skype™


про какой СНиП идет речь?
Алексей54 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2013, 16:59
#9
-=Andrew=-


 
Регистрация: 21.08.2012
Сообщений: 477


Имеется ввиду СП видимо...

Из ГОСТа исключили "недопустимое состояние". Теперь после "ограниченно-работоспособного" сразу "аварийное". Впринципе это было лишнее звено по сути. Как бы подразумевалось что внезапно конструкция не обрушится, но состояние близко к аварийному.

По теме
Алексей54 всё грамотно изложил
-=Andrew=- вне форума  
 
Непрочитано 19.02.2016, 11:55
#10
уиэп

гип
 
Регистрация: 24.04.2009
Северный тупик
Сообщений: 153


Так какую терминологию использовать при формировании заключения по пункту 5.1.16 ГОСТ 31967-2011?
В пункте, прописана ссылка (2) -это ВСН 48-86р:
5.1.16 Заключение по итогам обследования технического состояния объекта (см. приложение Б) включает в себя:

- оценку технического состояния (категорию технического состояния) в соответствии с [2];


Может в ГОСТе опечатка и должна быть ссылка - (1)?
В Госте 4 категории, а в СП 6 категорий, есть лишние "исправное" и "недопустимое"?
уиэп вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Для чего нужна категория технического состояния?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для чего нужна песчаная подушка? BMSTU Конструкции зданий и сооружений 161 15.07.2019 09:43
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? Дикобраз Основания и фундаменты 31 12.10.2012 02:13
Для чего нужна команда _select и как с ней бороться? Supermax Программирование 2 02.11.2009 18:26
Для чего нужна огрунтовка праймером ц/п стяжки (например битумной мастикой) на кровле? Данила123456 Технология и организация строительства 5 04.08.2009 08:52
Красная ленточка над трубами для чего она нужна? dextron3 Инженерные сети 11 07.06.2009 02:18