| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.03.2013, 13:51 | #1 | |
Сильная хлоридная и сульфатная агрессия грунтов
Продажа навыков и умений
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,406
|
||
Просмотров: 23289
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Нельзя. Будет расслоение бетона на фракции, крупный заполнитель выпадет в осадок.
Цитата:
Я не специалист, мне просто самому интересно, чем дело закончится. Напишите потом какое решение приняли, пожалуйста.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
(и вообще не надо писать мне посмотри СНиП или СП, это и дураку понятно, отвечайте по существу (допустим как AMS, он мне не раз уже помогал, хотя в глаза его не видел -). Последний раз редактировалось Aragorn, 28.03.2013 в 15:06. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Пока вижу такие решения:
- исключение или уменьшение воздействия на арматуру 1) сульфатостойкий цемент (неизвестно будут ли работать добавки в нём, ведь добавки скорее всего рассчитаны на обычный цемент) 2) добавки увеличивающие непроницаемость хлоридами и сульфатами (временная мера, 3-5 лет при воздействии) Цитата:
Цитата:
- исключение воздействия на бетон 4) гидроизоляция (временный эффект) Например Цитата:
- исключение агрессии подземных вод 6) дренаж (замена стальных трубопроводов каждые 5-15 лет из-за коррозии, или заранее дорогое покрытие труб) - исключение агрессии грунтов 7) замена грунта (дорого, в зависимости от объёмов работ) (временная мера, через 10 лет грунты перемешаются с агрессивными при движении вод и сейсмике) 8) химическое изменение грунтов (силикатизация, цементация, замывка глинистым раствором) (очень дорого) Я так думаю лучше всего комбинация 3-4 способов. Например сульфатостойкий цемент + добавки увеличивающие непроницаемость хлоридами и сульфатами + гидроизоляция + дренаж. Думаю можно оставить 3 способа. Ещё экзотичный дорогой способ. Можно для фундаментов применить устойчивый минерал целиком блоками типа ФБС. Например гранит... А бетон использовать выше. Может показаться, что это очень дорого. Думаю в ряде случаев с учётом стоимости эксплуатации для небольших объёмов работ это может оказаться выгоднее, всех прочих способов. Гранит строительный от 2,000.00 руб/м3 до 3,500.00 руб/м3 Допустим 4000 руб/м3 с доставкой до 100 км. Бетон B 30 (M-400) W10 F300 цена 2900 руб/м3. + все мероприятия на стоимость куба и получится дороже 3500 руб. То есть и стоимость то сопоставимая. Но, например, пирамиды из гранита 5000 лет стоят, а бетон материал новый, пластичный... Через 100 лет может раздолбаться и без агрессии.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 29.03.2013 в 14:22. |
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Цитата:
-Что обладает агрессией? Подземные воды или прилегающий грунтовый массив? С уважением, |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Самой геологии нет, но осталась запись в ПД. Может отсутствие информации про сульфатную агрессию означает, что грунт не агрессивен к бетонам с применением сульфатостойких цементов? Этого я не знаю, так как не помню, тему создавал 2 года назад. Но кальматрон вроде спасает и от сульфатной и от хлоридной агрессии, да и водонепроницаемость увеличивает значительно (не сочтите за рекламу).
Цитата:
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Не спасает...
Цитата:
А как тогда понять на каких отметках находятся агрессивные подземные воды и подошва фундамента? Может они и не контактируют. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
Скорее всего, грунт будет проявлять агрессивные свойства периодически в присутствии воды (верховодки).
В таких случаях обхожусь гидроизоляцией из ТПО-мембран (полиэтилен низкой плотности). Они сульфатоустойчивые и долговечные. С уважением, |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506
|
И ДА, и НЕТ.
Цитата:
Следовательно необходимо применить "вторичную защиту". Подбор гидроизоляции должен учитывать не только восприятие гидростатического давления и агрессии, но и других нагрузок и воздействий, например смещающих на возможном контакте дисков жесткости с ограждением котлована... С уважением, |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
как обосновать?
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки | Piliastra | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2012 17:26 |
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С | leprecon | Основания и фундаменты | 3 | 01.12.2010 20:08 |