Как правильно выбрать светильник по габаритной яркости
Валериан
 
инженер-электрик
 
Пермь
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 2,325

СП 158.13330.2014 (изм.1) ограничивает габаритную яркость светового прибора не более 2000 кд/м2 (п.7.7.2.1.1), а Световые технологии в параметрах на светильники не приводят этот показатель

https://www.ltcompany.com/ru/product...p54-hfd-4000k/

И как в этой ситуации быть?
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Просмотров: 7510
 
Непрочитано 23.04.2018, 07:59
#2
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Вероятно обращаться к производителям. Световые технологии всегда оперативно отвечают на вопросы (в Казани во всяком случае). (В п.7.7.2.1.1 есть требование к единичной мощности светодиода - в пределах 0,25-0,5Вт, в описании указанной модели не нашел такой информации).
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.04.2018, 15:19
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Вероятно обращаться к производителям
Вы предлагаете сейчас ко всем производителям обращаться и узнавать с какой габаритной яркостью они выпускают световые приборы. Кстати, в этом СП есть еще ряд ограничений к светодиодным светильникам, световая температура и прочее.
К примеру, Световые технологии дали ответ
Добрый день! В настоящий момент техническим директором МГК "Световые Технологии" Каревым А.В. поставлена задача по измерению габаритной яркости светильников и внесению ее в техническую документацию. К сожалению, это длительный процесс и приоритетом для ее выполнения пока являются светильники для школ.
Светильников с габаритной яркостью <2000 Кд/м2 в зоне ограничения яркости 0-90 Град. в нашем ассортименте в настоящий момент нет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2018, 15:38
#4
mavik


 
Регистрация: 05.08.2013
Казань
Сообщений: 628


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Вы предлагаете сейчас ко всем производителям обращаться
Обычная практика. Всегда обращаюсь к производителям если не хватает информации.
Интересный ответ от Световых Технологий - крупнейший производитель говорит что не выпускает светильников подходящих для применения в медучреждениях. Какая тогда фирма пролоббировала изменение к СП 158? Кто выпускает светильники с требованиями по СП158?
Offtop: Я недавно делал проект наружного освещения для общеобразовательной средней школы, в ТУ четко прописаны характеристики светильников и у Световых не нашлось светильника с указанными параметрами.
mavik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2018, 06:28
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от mavik Посмотреть сообщение
Обычная практика. Всегда обращаюсь к производителям если не хватает информации
СП 158.13330.2014 предъявляет ряд требований к светодиодным светильникам для лечебно-диагностических помещений, среди них: цветовая температура 4000 К, индекс цветопередачи не менее 80, габаритная яркость не более 2000 кд/м2, единичная мощность светодиода в пределах 0,25-0,5 Вт, энергоэффективность не менее 85 лм/Вт.
Информация о габаритной яркости светового прибора и единичной мощности светодиода на сайтах компаний, производителей светодиодных светильников, почему то отсутствует.
Эта информация отсутствует, к примеру, и на сайте Световых технологий, и на сайте ООО ТПК "Лайтен" - www.light-en.ru, хотя выпускаемые ими светильники LTN предназначены, судя по паспорту на светильник, именно для медицинских помещений
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2018, 09:09
#6
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Информация о габаритной яркости светового прибора и единичной мощности светодиода на сайтах компаний, производителей светодиодных светильников, почему то отсутствует.
Эта информация отсутствует, к примеру, и на сайте Световых технологий
Наверное не туда смотрите.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 691224c6b069f7bb97f33a765bcf6091.png
Просмотров: 343
Размер:	47.0 Кб
ID:	201574  
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2018, 21:59
#7
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Наверное не туда смотрите
А куда смотреть надо
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 25.04.2018, 21:09
#8
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Внизу красная и синяя полоски (обозначение зон) и сколько в данной зоне габаритная яркость, только что за зоны не спрашивайте, всё равно не знаю, надо читать.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.04.2018, 04:43
#9
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Внизу красная и синяя полоски (обозначение зон) и сколько в данной зоне габаритная яркость
Вы хотите сказать, что 240 чего то там при 0 град. это и есть габаритная яркость?
Не может быть. Как же тогда заявление Световых технологий

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Светильников с габаритной яркостью <2000 Кд/м2 в зоне ограничения яркости 0-90 Град. в нашем ассортименте в настоящий момент нет
И при этом
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8273c69a87d9a998a0ec0177710160b2.png
Просмотров: 151
Размер:	38.2 Кб
ID:	201635  
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 07:46
#10
zprizrak

Вечный отдых.
 
Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325


http://www.lumen2b.ru/gabaritnaya-yarkost/
http://www.vuzllib.su/books/6966-%D0...B8%D0%BA%D0%B5
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума  
 
Непрочитано 26.04.2018, 22:30
#11
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Валериан Конечно качество картинки у них не блещет, но по-моему там указана размерность в дециметрах.
Первой гугл ссылкой нашёл расчёт габаритной яркости по КСС, там как раз на примере световых технологий

http://www.lumen2b.ru/gabaritnaya-yarkost/

Последний раз редактировалось Jоhnny, 26.04.2018 в 23:23.
Jоhnny вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.04.2018, 05:43
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Первой гугл ссылкой нашёл расчёт габаритной яркости по КСС
Если следовать этой методике,то габаритная яркость в осевом направлении светильника с КСС в посте 9 (Световые технологии) составляет 360/(0,31 м2) = 1161 кд/м2
что меньше 2000 кд/м2.
Тогда как объяснить это
Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Добрый день! В настоящий момент техническим директором МГК "Световые Технологии" Каревым А.В. поставлена задача по измерению габаритной яркости светильников и внесению ее в техническую документацию. К сожалению, это длительный процесс и приоритетом для ее выполнения пока являются светильники для школ.
Светильников с габаритной яркостью <2000 Кд/м2 в зоне ограничения яркости 0-90 Град. в нашем ассортименте в настоящий момент нет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2018, 10:38
#13
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ну не знаю, я пишу то что вижу. Может они сами не знают (хотя техподдержка у них хорошая). Если габаритная яркость расчитывается по КСС, то что они тогда собрались мерить. И насколько давно это письмо было? В следующий раз буду им звонить поинтересуюсь.
Jоhnny вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как правильно выбрать светильник по габаритной яркости

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно выбрать мотор-редуктор? sandrej Машиностроение 7 11.08.2013 13:17
Как правильно выбрать работу из РЭСН? замшевая голова Технология и организация строительства 4 05.07.2013 10:24
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
Как правильно поправить коды звениев коридора Civil 2013 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.04.2013 05:17