| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.04.2012, 15:01 | #1 | |
Заземления Опор. (повторные заземления)
Санкт-Петербург
Регистрация: 28.03.2012
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 9273
|
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 09.03.2009
Сообщений: 66
|
и как закладная может оказаться заземлителем?
Читаем ПУЭ 2.4.38. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления 2.4.48. Требования к заземляющим устройствам повторного заземления и защитным проводникам приведены в 1.7.102, 1.7.103, 1.7.126 1.7.102. На концах ВЛ или ответвлений от них длиной более 200 м, а также на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника. При этом в первую очередь следует использовать естественные заземлители, например, подземные части опор, а также заземляющие устройства, предназначенные для грозовых перенапряжений (см. гл. 2.4). 1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. Переходим в типовой 3.407-150 и смотрим, сможет ли просто закладная деталь или сама опора (а она должна иметь выпуск арматуры длиной до 2 метров) обеспечить требуемое сопротивление. По таблице данного типового это выполняется для опор в глине и торфе. В остальных случаях заземлитель должен быть выполнен из стали. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
Есть книжка- Маньков "Основы проектирования систем электроснабжения". Скан в инете видел. Так вот, там есть пример расчета естественного заземлителя. В нормативке написано: для заземления использовать, по возможности, естественные заземлители, и если не проходят -искусственные. Если закладная - протяженная и не гидроизолируется (есть контакт с грунтом), то почему бы и нет. Обосновать мнение эксперту можно только расчетом или пунктом документа, который обычно начинается словами "следует"(железобетонно ), а не словами. К "рекомендуется" уже можно придираться. Почитайте определения ПУЭ.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Почему опоры освещения проектируют переменного сечения | leshik2087 | Конструкции зданий и сооружений | 74 | 05.08.2016 12:01 |
Закрепление опор башен связи на скале | SergL | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.09.2013 14:26 |
SW 2009 SP0. Какими средствами SW вычертить контур заземления. | Arkanoid | SolidWorks | 5 | 19.10.2011 16:10 |
Вопрос о наслонных стропилах с несимметричным расположением опор | Wiaczeslaw | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 27.04.2010 14:40 |