Как правильно приложить нагрузку от стальных конструкций ангара к фундаментной плите, не моделируя сам каркас
shuvaligator
 
инженер-конструктор
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 09.01.2007
Сообщений: 104

Всем привет! Мне необходимо рассчитать фундаментную плиту под некий ангар, выполненный из металлических конструкций. Это типовые металлоконструкции, выполняемые на заводе, поэтому в расчетную схему я их не ввожу, а задаю узловыми нагрузками в узлы опирания металлокаркаса. При чем силы не только вертикальные, но и горизонтальные. Задаю коэффициенты постели через КРОСС. Для предотвращения перемещений по X и Y ввожу связи конечной жесткости (130 т/м). После расчета возникают следующие проблемы: если пластины заданы 44-м типом КЭ - то во время расчета появляется сообщение о геометрической изменяемости системы; при задании пластин 11-м типом КЭ возникают непонятные горизонтальные перемещения в узлах приложения нагрузок от металлокаркаса. Прилагаю обе схемы.
Напрашивается выход из данной ситуации путем введения твердых тел в местах опирания стоек металлокаркаса, но будет ли это корректно при металлических стойках? Ведь они крепятся к фундаменту на болтах. Или можно считать, что нагрузка все-равно распределяется под опорной плитой по всей площади опирания?
Расчет в SCAD 11.5.3.

Вложения
Тип файла: rar Варианты схемы.rar (124.7 Кб, 21 просмотров)

__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!

Последний раз редактировалось shuvaligator, 29.08.2016 в 15:42.
Просмотров: 2108
 
Непрочитано 29.08.2016, 15:17
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


44-ый не имеет 6-ой степени свободы в узлах, узлы не крутятся. Поставьте связи UZ1 в узлы, всё одно там угловое перемещение =0.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 15:23
#3
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


1. В схеме в каждый узел назначено по 2 связи конечной жесткости. 1-й раз по оси Х, 2-й по оси Y. В этом первая проблема (появляется сообщение о Г.И. по направлению...).
2. Везде задан одинаковый коэфф. постели. Это не правда. Если через КРОСС, то будут разные С1 под плитой.
3. На всякий случай стоит проверить, откуда были получены С1 и жесткости связей по Х и Y?
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 15:40
#4
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
44-ый не имеет 6-ой степени свободы в узлах, узлы не крутятся
Но в этой схеме проблемы другого типа)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.jpg
Просмотров: 76
Размер:	113.1 Кб
ID:	175306  

Последний раз редактировалось Dmitrii_konstr, 29.08.2016 в 15:47.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 15:51
#5
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
44-ый не имеет 6-ой степени свободы в узлах, узлы не крутятся. Поставьте связи UZ1 в узлы, всё одно там угловое перемещение =0.
Вы имеете ввиду поставить обычную связь или связь конечной жесткости?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
1. В схеме в каждый узел назначено по 2 связи конечной жесткости. 1-й раз по оси Х, 2-й по оси Y. В этом первая проблема (появляется сообщение о Г.И. по направлению...).
2. Везде задан одинаковый коэфф. постели. Это не правда. Если через КРОСС, то будут разные С1 под плитой.
3. На всякий случай стоит проверить, откуда были получены С1 и жесткости связей по Х и Y?
1. От задания конечных жесткостей единовременно ничего не поменялось.
2, 3. Да, ступил. Коэффициент постели вводил в этой схеме через сам СКАД. Просто уже несколько раз схему менял немного, и думал что в этой версии посчитано через КРОСС. Значения конечных жесткостей были получены умножением С1 на площадь элемента.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 15:56
#6
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду поставить обычную связь или связь конечной жесткости?
Обычную.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 16:05
#7
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Спасибо, SergeyKonstr, это помогло. Но я не очень пойму, почему при использовании типа КЭ №11 происходит такая странная картина с перемещениями по X и Y? Как-будто в работу включаются только элементы, к которым принадлежит узел приложения нагрузки.
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 16:07
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


11-ый не имеет мембранной группы усилий, по сему тянется.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 16:18
#9
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Понятно.
А вот все-таки про твердые тела. Я попробовал вводить твердые тела и прикладывать ту же нагрузку к их центру, используя при этом 44-й тип КЭ для плиты. В таком случае тоже расчет проходит. Какое решение, по-вашему, будет "чище"? Со связями по UZ, или с твердыми телами? Или оба варианта имеют место быть?
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 16:26
#10
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
От задания конечных жесткостей единовременно ничего не поменялось.
Чтобы заработало, нужно удалить назначенные и ввести в узлы одну связь с ограничением по Х и Y. В расчет не вникал, но ради эксперимента заменил - считает без предупреждений об ошибках.

Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
А вот все-таки про твердые тела.
На мой взгляд, твёрдые тела стоит применять, если есть опирание монолитных колонн или бетонные подколонники. Тогда должно получиться более ровное армирование.
Не критикую решение со связью UZ, но это выглядит как "костыль". Т.е. не делает хуже, но и является лишней операцией. У вас есть плита, есть коэфф. постели С1, связи конечной жесткости по X,Y. Если правильно задано, то должно работать.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 16:34
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Я склоняюсь к заданию жесткого тела в пределах площадки опирания верхней конструкции (см. вложение)



Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
Или оба варианта имеют место быть?
Не думаю.
Вложения
Тип файла: docx 18.docx (304.5 Кб, 21 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 16:43
#12
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Я склоняюсь к заданию жесткого тела в пределах площадки опирания верхней конструкции (см. вложение)
Вы имеете ввиду в любом случае или в зависимости от работы ( и нагрузки) надземного каркаса?

Думаю, ваш вариант более подходит к случаю, когда надземная конструкция передают существенные усилия. В этом же случае, нагрузки незначительны.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 16:52
#13
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Цитата:
Сообщение от Dmitrii_konstr Посмотреть сообщение
Не критикую решение со связью UZ, но это выглядит как "костыль". Т.е. не делает хуже, но и является лишней операцией. У вас есть плита, есть коэфф. постели С1, связи конечной жесткости по X,Y. Если правильно задано, то должно работать.
То есть ошибка может быть в значении конечных жесткостей по X,Y?
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2016, 17:07
#14
Dmitrii_konstr

Конструктор
 
Регистрация: 26.08.2016
Санкт-Петербург
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от shuvaligator Посмотреть сообщение
То есть ошибка может быть в значении конечных жесткостей по X,Y?
Приношу извинения, параллельно работаю, поэтому не в том файле посмотрел. Если вы используете тип элемента 44, то будет возникать сообщение об ошибке. Если 11 - то не будет ругаться. Для 44 действительно приходится вводить связь Uz Однако, в обоих случаях перемещения по Х и Y, насколько я вижу, стремятся к 0. В любом случае, рекомендую не назначать в узел отдельные связи для направлений X и Y.
Dmitrii_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2016, 17:18
#15
shuvaligator

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.01.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 104


Вроде разобрался. Спасибо за помощь!
__________________
Хоть бы не рухнуло, а?!
shuvaligator вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как правильно приложить нагрузку от стальных конструкций ангара к фундаментной плите, не моделируя сам каркас

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Усилия в нижних колоннах при совместном расчете каркаса и фундаментной плиты oren_56 SCAD 24 25.11.2013 21:25
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
Расчет фундаментной плиты в SCAD 11.1 Николай 623 SCAD 9 08.11.2010 13:07
геометрчески изменяемая система при расчете фундаментной плиты в лире Datche Лира / Лира-САПР 4 25.07.2010 13:41
Расчет фундаментной плиты в SCAD kyskys SCAD 5 17.09.2009 15:00