Необходимость аварийного выхода из квартиры
АПМ
 
Регистрация: 09.10.2012
Сообщений: 4

Проектирую жилой дом. 6 этажей. Площадь секции менее 500м.кв. Верхняя квартира на высоте 18,5м. Ввиду невозможности устройства аварийных выходов из квартир проектирую 2 лестничные клетки. Согласно п.6.13 СНиП 21-01-97 при двух лестницах аварийные выходы не нужны. То же самое в п.5.4.2 СП 1.13130.2009. Однако читаю СП 31-107-2004 "Архитектурно-планировочные решения многоквартирныхжилых зданий" п.5.2.8. - Аварийный выход является обязательным в секционных жилых зданиях для каждой квартиры с высотой расположения этажа 15м. и более. Ощущение, что где-то этот пункт упустила, но где? Кто может - разъясните пожалуйста.
Просмотров: 19899
 
Непрочитано 29.01.2014, 18:44
#21
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Имхо проще и дешевле разработать СТУ на несколько типовых корпусов.
Не знаю сколько стоит СТУ на несколько корпусов и решают ли СТУ проблему с аварийным выходом.
arch вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 18:51
1 | #22
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Не знаю сколько стоит СТУ на несколько корпусов и решают ли СТУ проблему с аварийным выходом.
Цена СТУ около ляма. Потом сейчас посмотрел определение лоджии в снипе...имхо ваш вариант не проходной. В квартире нужно будет для сдачи стены утепленные делать на "лоджию" и дверной блок соответствующий.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 18:53
#23
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
ваш вариант не проходной. В квартире нужно будет для сдачи стены утепленные делать на "лоджию" и дверной блок соответствующий.
Повторюсь: лоджии изначально тёплые, с прибором отопления. Поэтому перегородка в метр-двадцать из простого ГКЛ, остальное - остекление в одну нитку.
arch вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 18:58
#24
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.
Теплая лоджия это уже не лоджия...а колхоз какой то. Экпертизу не пройдете.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:00
#25
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство
Кто мешает её делать остеклённой?

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
Теплая лоджия это уже не лоджия...а колхоз какой то. Экпертизу не пройдете.
На основании чего? Приведите пункт СНиПа.
arch вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:04
#26
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Определение из СНИПа я уже дал. Т.е. лоджия должны быть за тепловым контором.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:06
#27
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
лоджия должны быть за тепловым контором.
Из определения это не вытекает. Лоджии можно (а в некоторых регионов нужно) остеклять.
arch вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:14
#28
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
Из определения это не вытекает.
))как вы тогда понимаете "открытое во внешнее пространство"?
С вашей логикой можно тогда целую комнату в квартире назвать отапливаемой лоджей. и следовательно площадь секции увеличить процентов на 30%)).
Из своего опыта могу добавить, что примерно год назад с подачи продажников уточнили возможность устройство теплых лоджий(коэффциент то у них 1 вместо 0,5) но мособлэкспертиза это дело завернула, по вышеуказанным причинам.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:20
#29
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
))как вы тогда понимаете "открытое во внешнее пространство"?
Нормально понимаю - четвёртая стена у лоджии с открывающимся остеклением, открытое во внешнее пространство

Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
С вашей логикой можно тогда целую комнату в квартире назвать отапливаемой лоджей. и следовательно площадь секции увеличить процентов на 30%)).
Нельзя. Ибо "Лоджия - Встроенное или пристроенное, открытое во внешнее пространство, огражденное с трех сторон стенами (с двух - при угловом расположении) помещение с глубиной, ограниченной требованиями естественной освещенности помещения, к наружной стене которого она примыкает. Может быть остекленной"


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
но мособлэкспертиза это дело завернула, по вышеуказанным причинам.
Весьма спорное решение.

П.С. Обратите внимание в определении лоджии на последнее преджложение.
arch вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:22
#30
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
к наружной стене которого она примыкает.
ну так с...все вроде понятно.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 19:24
#31
arch

бывший
 
Регистрация: 17.03.2010
Запад Сибири
Сообщений: 1,272


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
ну так с...все вроде понятно.
Не совсем. Для помещения, где есть стена к которой примыкает лоджия, стена любой конструкции будет являться наружной.

Последний раз редактировалось arch, 30.01.2014 в 04:58.
arch вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:38
#32
Germes

Архитектор
 
Регистрация: 13.03.2013
Москва
Сообщений: 351


Цитата:
С вашей логикой можно тогда целую комнату в квартире назвать отапливаемой лоджей. и следовательно площадь секции увеличить процентов на 30%)).
хм, а разве в площадь квартир она не входит, как на площадь секции повлияет ?
Germes вне форума  
 
Непрочитано 30.01.2014, 11:44
#33
Makson


 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,131


Цитата:
Сообщение от Germes Посмотреть сообщение
хм, а разве в площадь квартир она не входит, как на площадь секции повлияет ?
Площадь лоджий идет с коэффициентом 0,5.
Makson вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 18:20
#34
Glop


 
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 437


Подниму тему с аварийными выходами. Кто-нить сталкивался с ситуацией, когда такой простенок есть, но расположен в непосредственной близости от другого окна той же квартиры, в стене под 90гр.?
__________________
Конструкторам пора понять, они не белая кость ПГС, а маленькие исполнители воли архитекторов (с)
Glop вне форума  
 
Непрочитано 17.05.2018, 22:27
#35
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547


Цитата:
Сообщение от Glop Посмотреть сообщение
Подниму тему с аварийными выходами. Кто-нить сталкивался с ситуацией, когда такой простенок есть, но расположен в непосредственной близости от другого окна той же квартиры, в стене под 90гр.?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E0%F0%E8%E9%2A
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2018, 11:17
#36
serj899


 
Регистрация: 22.02.2017
Сообщений: 6


Мне тоже интересно, КААК они целую серию Пик-1 замутили без балконов и лепят по всей Москве и Обл целые кварталы. Причем когда реклама этих домов только появилась, я видел лоджии, сделанные как кабинет, потом они чудесным образом исчезли. Невольно приходят мысли, а не является ли корзинка для кондиционера аварийным выходом? В случае пожара выбрасываешь кондиционер, ложишься в корзинку и кричишь шутка
serj899 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Необходимость аварийного выхода из квартиры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Соответствие аварийного выхода нормам пожбезопасности ГИП б/у Архитектура 28 17.11.2012 18:30
чем регламентируется выведение квартиры из аварийного состояния? ask7777 Прочее. Архитектура и строительство 4 26.11.2011 21:28
Необходимость внутреннего пожаротушения. Route Инженерные сети 11 20.07.2011 15:26