Привет! Ребята подскажите, устраиваю проем в кирпичной самонесущей стене толщиной 510мм. Проверяю по Гроздову. И вот вопрос: в формуле 1.5 сигма- это нормативное напряжение в кладке от всех нагрузок.... КАК найти эту сигму? Спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 215
Размер:	230.7 Кб
ID:	203945  

Просмотров: 3773
 
Непрочитано 27.06.2018, 16:06
#2
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Собрать все нагрузки, начиная с крыши и заканчивая низом перемычки на стену (простенок) и от них найти напряжение в кладке.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.06.2018, 18:42
#3
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Собрать все нагрузки, начиная с крыши и заканчивая низом перемычки на стену (простенок) и от них найти напряжение в кладке.
Да действительно, что то не поняла сразу. А подскажите еще, стена самонесущая,1 этаж, как собрать нагрузку на этот участок опирания 250 мм?? Всю высоту по треугольнику или прямо?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 201
Размер:	35.9 Кб
ID:	203963  
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 08:48
2 | #4
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Участок самонесущей стены в 300 мм превращается в пилястру несущей перпендикулярной стены и испытывает напряжения от нагрузок несущей стены со всеми её перекрытиями и пр., а также нагрузку от самонесущей стены от длины 300+0,5*2700 (мм). Система распределения напряжений сложная, поскольку самонесущая стена за счет перевязки кладки в т-образном соединении также распределяет свою нагрузку на несущую стену. Считайте напряжения в пилястре (300 мм) несущей стены.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 10:26
1 | #5
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Самый простой способ - смоделировать участок стены (или всю стену) в SCAD конечными элементами и посмотреть вертикальные напряжения - по ним и прикинуть прочность. Для извращенцев есть опция - учет ортотропии материала. Это будет точнее любого расчета вручную.

Когда я раньше считал кирпичные дома - никогда ручками нагрузку не собирал. Лучше потратить пару дней на создание КЭ - модели.

Перемычку тоже стержнями можно учесть.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 28.06.2018 в 10:35.
ProjectMaster вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 10:41
#6
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,486


А зачем по каким-то учебникам, если есть СП 15?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 12:10
#7
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Участок самонесущей стены в 300 мм превращается в пилястру несущей перпендикулярной стены и испытывает напряжения от нагрузок несущей стены со всеми её перекрытиями и пр., а также нагрузку от самонесущей стены от длины 300+0,5*2700 (мм). Система распределения напряжений сложная, поскольку самонесущая стена за счет перевязки кладки в т-образном соединении также распределяет свою нагрузку на несущую стену. Считайте напряжения в пилястре (300 мм) несущей стены.
хотелось бы уйти от этих сложностей! на сколько можно увеличить простенок, чтоб он не был пилястрой?
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 12:23
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Это будет точнее любого расчета вручную.
Offtop: Сомнительный вывод.
Из Пособия, п.7.6 "....В стене с проемами каждый простенок рассчитывается на нагрузку, соответствующую участку стены, расположенному над этим простенком между осями соседних проемов. При этом не учитывается возможное перераспределение этой нагрузки на соседние, менее напряженные простенки через перемычки. Разгрузка этих простенков за счет перераспределения нагрузки на смежные простенки не учитывается в связи с возможным появлением трещин в перемычках при неравномерной осадке здания, изменениях температуры и др..
А уж перемычку моделить, по типу метода Жемочкина, ваще аховое дело.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 14:03
#9
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Какой длины должен быть участок самонесущей стены, чтоб он оставался самонесущим, а не превращался в пилястру со всеми выходящими....
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 14:22
1 | #10
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Какой длины должен быть участок самонесущей стены, чтоб он оставался самонесущим, а не превращался в пилястру со всеми выходящими....
Не хочу показаться навязчивым, но проще всего посчитать пластинчатой моделью в SCAD (LIRA и т.д.). В этом случае распределение напряжений будет более реальным и не нужно будет много думать про "пилястры" и т.д.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 14:26
#11
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Не хочу показаться навязчивым, но проще всего посчитать пластинчатой моделью в SCAD (LIRA и т.д.). В этом случае распределение напряжений будет более реальным и не нужно будет много думать про "пилястры" и т.д.
Спасибо! но пластинчатой моделью в скаде я еще не научилась. Максимум металлические каркасы зданий... И на счет проема - он оказывается уже сделан... с отступом от стены сантиметров 25. Поэтому как писали выше нужно проверять этот участок пилястры теперь уже. Как я поняла если он не пройдет, то его надо усилить
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 14:30
#12
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Спасибо! но пластинчатой моделью в скаде я еще не научилась. Максимум металлические каркасы зданий... И на счет проема - он оказывается уже сделан... с отступом от стены сантиметров 25. Поэтому как писали выше нужно проверять этот участок пилястры теперь уже. Как я поняла если он не пройдет, то его надо усилить
Исходные данные по стене нужно выложить - план опирания плит, разрез по стене с проемами. Кто-нибудь поможет.

Последний раз редактировалось ProjectMaster, 28.06.2018 в 14:46.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 14:59
#13
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Вот план. 2 проема по 2700мм в самонесущей стене 510мм. Плиты на продольные стены. Выше по проемам не известно. Но скорее всего их нет
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 66
Размер:	123.3 Кб
ID:	203978  
Nnatta вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2018, 15:08
#14
ProjectMaster


 
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054


Цитата:
Сообщение от Nnatta Посмотреть сообщение
Вот план. 2 проема по 2700мм в самонесущей стене 510мм. Плиты на продольные стены. Выше по проемам не известно. Но скорее всего их нет
Не понятна этажность.
На вскидку тут нечего усилять. Напряжения уйдут в кладку в сторону от проемов. Учитесь считать стены пластинами.
ProjectMaster вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2018, 15:10
#15
Nnatta


 
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144


Цитата:
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Не понятна этажность.
На вскидку тут нечего усилять. Напряжения уйдут в кладку в сторону от проемов. Учитесь считать стены пластинами.
Обязательно научусь 5 этажей, проемы на 1ом. решила попробовать посчитать в скаде в камине. посмотрим что получится
Nnatta вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Расчет прочности кладки по Гроздову при устройстве проема

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет металлической перемычки при расширении проема. Alexey Miles Конструкции зданий и сооружений 8 18.02.2020 07:29
Нужен расчет усиления проема в самонесущей панели. Размер проема 4000х2700(h) Yuriy79 Железобетонные конструкции 5 01.09.2013 13:09
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение Serega_Li Каменные и армокаменные конструкции 8 29.08.2013 17:10
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. sinner Железобетонные конструкции 2 09.06.2011 17:03
Расчет усиления нового дверного проема Prorab_s Конструкции зданий и сооружений 2 24.06.2010 11:22