| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
27.06.2018, 14:32 | #1 | |
Расчет прочности кладки по Гроздову при устройстве проема
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
||
Просмотров: 3773
|
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Да действительно, что то не поняла сразу. А подскажите еще, стена самонесущая,1 этаж, как собрать нагрузку на этот участок опирания 250 мм?? Всю высоту по треугольнику или прямо?
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Участок самонесущей стены в 300 мм превращается в пилястру несущей перпендикулярной стены и испытывает напряжения от нагрузок несущей стены со всеми её перекрытиями и пр., а также нагрузку от самонесущей стены от длины 300+0,5*2700 (мм). Система распределения напряжений сложная, поскольку самонесущая стена за счет перевязки кладки в т-образном соединении также распределяет свою нагрузку на несущую стену. Считайте напряжения в пилястре (300 мм) несущей стены.
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Самый простой способ - смоделировать участок стены (или всю стену) в SCAD конечными элементами и посмотреть вертикальные напряжения - по ним и прикинуть прочность. Для извращенцев есть опция - учет ортотропии материала. Это будет точнее любого расчета вручную.
Когда я раньше считал кирпичные дома - никогда ручками нагрузку не собирал. Лучше потратить пару дней на создание КЭ - модели. Перемычку тоже стержнями можно учесть. Последний раз редактировалось ProjectMaster, 28.06.2018 в 10:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Offtop: Сомнительный вывод.
Из Пособия, п.7.6 "....В стене с проемами каждый простенок рассчитывается на нагрузку, соответствующую участку стены, расположенному над этим простенком между осями соседних проемов. При этом не учитывается возможное перераспределение этой нагрузки на соседние, менее напряженные простенки через перемычки. Разгрузка этих простенков за счет перераспределения нагрузки на смежные простенки не учитывается в связи с возможным появлением трещин в перемычках при неравномерной осадке здания, изменениях температуры и др.. А уж перемычку моделить, по типу метода Жемочкина, ваще аховое дело. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Не хочу показаться навязчивым, но проще всего посчитать пластинчатой моделью в SCAD (LIRA и т.д.). В этом случае распределение напряжений будет более реальным и не нужно будет много думать про "пилястры" и т.д.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
Спасибо! но пластинчатой моделью в скаде я еще не научилась. Максимум металлические каркасы зданий... И на счет проема - он оказывается уже сделан... с отступом от стены сантиметров 25. Поэтому как писали выше нужно проверять этот участок пилястры теперь уже. Как я поняла если он не пройдет, то его надо усилить
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 28.06.2018 в 14:46. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2014
Сообщений: 144
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет металлической перемычки при расширении проема. | Alexey Miles | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.02.2020 07:29 |
Нужен расчет усиления проема в самонесущей панели. Размер проема 4000х2700(h) | Yuriy79 | Железобетонные конструкции | 5 | 01.09.2013 13:09 |
Расчет кирпичной кладки по ДБН В.2.6-162:2010 на осевое растяжение | Serega_Li | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 29.08.2013 17:10 |
Необходимо ли выполнять расчет на смятие кирпичной кладки, если под опоры железобетонных балок уложены опорные подушки по серии. | sinner | Железобетонные конструкции | 2 | 09.06.2011 17:03 |
Расчет усиления нового дверного проема | Prorab_s | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 24.06.2010 11:22 |