Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Чтение результатов армирование колонн в СКАД

Чтение результатов армирование колонн в СКАД

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.09.2016, 19:44 #1
Чтение результатов армирование колонн в СКАД
andreizara
 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16

Здрасвуите ребята! Из СКАДА у меня ести площади арматура As1, As3 см. картинку ниже. Не могу понять как подобрал арматуру СКАД по этим цифрам As1=7.27; As2=4.30, 3ф18=7,63.По идеи 8 диаметров 18 должно быть достаточно.
Как СКАД подобрал такие диаметры. Поясните пожалуйста

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: scad1.png
Просмотров: 1168
Размер:	12.1 Кб
ID:	176270  


Последний раз редактировалось andreizara, 16.09.2016 в 21:09.
Просмотров: 10293
 
Непрочитано 16.09.2016, 22:40
#2
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Нельзя для колонн брать результат армирования прямиком из Скада. Колонны надо считать Арбатом. А усилия в Арбат брать из общего расчета Скада.
Baton вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2016, 23:19
#3
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Baton, а в Арбате Вы используете модуль "сопротивление сечений", чтоб РСУ закинуть? И чего он - что-то иное считает, чем постпроцессор СКАДа? Меня экспертиза как-то пыталась в этом убедить, пришлось показывать и доказывать, что при ОДИНАКОВЫХ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ оба модуля дают одинаковые Кисп. Я понимаю - использовать модуль "подбор арматуры в колонне" - но там просто так скадовские усилия из схемы не пришьешь, поэтому все бездумно тычутся в "сопротивление ЖБ-сечений" и радуются, что получают разные цифры со скадом. Кнопконажимательство, эх...
 
 
Непрочитано 17.09.2016, 00:54
#4
Baton

Проектирование
 
Регистрация: 26.12.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 122


Arikaikai
Считать колонны надо либо вручную, либо по экспертизе колонны в Арбате. Для колонн есть нюансы, которые не учитывает общий модуль Скада. Объяснять, честно говоря, лень. Каждый может изучить этот вопрос, почитав СП и пособие к СП. Пособие при этом обязательно. Там есть много дополнительного к СП. Даю наводку - пункт 3.52 пособия к СП 52-101-2003.

Последний раз редактировалось Baton, 17.09.2016 в 01:11.
Baton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 10:05
#5
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Поставлю вопрос по другому. что означает тогда As1 и As3 в СКАД.
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 16:35
1 | #6
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


andreizara, вы показали мало графической информации о подборе арматуры в колонне, не видно даже максимальный диаметр углового стержня, заданный вами в исходных данных, для подбора арматуры, а лишних исходных данных для подбора и выдачи результатов в Скаде нет. Не хочется повторяться. Почитайте давнюю тему, где подробно разбирался этот вопрос, Как происходит подбор арматуры в стержнях? Ссылаюсь на себя, начиная с поста #13, и дальше ... #21, #23, да и другие посты той темы полезно прочитать. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1137090
__________________
Кролики-это не только ценный мех...
Krolik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 17:31
#7
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Спасибо я уже прочёл. Но есть еще один вопрос. что означает тогда цифры от AS1 и As3.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Максимальный диаметр даже очень хорошо виден ф22 по углам

----- добавлено через ~9 мин. -----
вот As1, As3 - это что?
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 17:42
#8
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
Но есть еще один вопрос. что означает тогда цифры от AS1 и As3.
необходимую площадь армирования у каждой грани он показывает. У вас у 2х граней 6 стержней в скаде, воткните 8 и получите желаемый результат, но учтите, что угловой стержень на 2 грани работает
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 17:45
#9
Ayvengo

Что посеет человек, то и пожнет
 
Регистрация: 31.01.2012
Электросталь
Сообщений: 2,078
<phrase 1= Отправить сообщение для Ayvengo с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Считать колонны надо либо вручную, либо по экспертизе колонны в Арбате.
И только?
Ayvengo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 18:00
#10
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


[quote=Николай Г.;1571000]необходимую площадь армирования у каждой грани он показывает.
Хорошо по этои логике хватает 3ф18=7,63 и того 8ф18 достаточно

----- добавлено через ~5 мин. -----
или нет?
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 19:22
#11
Krolik


 
Регистрация: 28.04.2008
Сообщений: 228


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~5 мин. -----
Максимальный диаметр даже очень хорошо виден ф22 по углам
Как раз НЕ ВИДЕН максимальный диаметр, который задан вами в исходных данных, а виден диаметр угловых стержней, до которого дошел (от меньшего к большему) подбор арматуры в Скад. Ведь размеры сечения на вашем скрине тоже не видны, а промежуточные стержни могли поставить и из конструктивных соображений, в зависимости от размеров сечения, и включить количество этих стержней сразу в подбор арматуры.
andreizara, надеюсь, вы разобрась в теме ,
Цитата:
Сообщение от Krolik Посмотреть сообщение
Как происходит подбор арматуры в стержнях? Ссылаюсь на себя, начиная с поста #13, и дальше ... #21, #23, да и другие посты той темы полезно прочитать. http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...0&#post1137090
. Второй раз объяснять никто не будет. Сохраните себе ту тему отдельно.

Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~9 мин. -----
вот As1, As3 - это что?
Я бы сказал, что это то, как подписано на экране выдачи результатов, который аы обрезали: Суммарная теоретическая продольная арматура. Допишу только, что с учетом работы угловых стержней в каждом из направлений. Напомню, что подбор идет сразу в расставленных стержнях. И вклад каждого углового стержня учтен в нужном направлении, в том числе и при выдаче площади арматуры для каждой из сторон сечения. Не путайте Скад с другими расчетными программами. Кто-то выдает отдельно углы, отдельно размазанную арматуру по граням. Скад учитывает работу угловых стержней всегда. Идет экономия арматуры, т.к. угловые стержни наиболее полно воспринимают действие моментов в обоих направлениях, плечо максимальное.
__________________
Кролики-это не только ценный мех...

Последний раз редактировалось Krolik, 17.09.2016 в 19:28.
Krolik вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 19:58
#12
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


Мда это плохо. В лире яснее и удобнее.

----- добавлено через ~14 мин. -----
извините но вы не ответили на вопрос.
As1 - это ....
As3 - это ....

Если эта площадь армирования у каждой грани то по этои логике хватает 3ф18=7,63 и того 8ф18 достаточно
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 20:46
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Baton Посмотреть сообщение
Считать колонны надо либо вручную, либо по экспертизе колонны в Арбате.
Цитата:
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
И только?
Offtop: нет, если правильно, то только вручную

----- добавлено через ~8 мин. -----
andreizara, Вам требуется в колонне 7,27*2+4,3*2=23,14 см2
а Вы хотите поставить 8*2,54=20,32 см2.
ну как бы не хватает...
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 21:57
#14
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


я понял сначала. тогда што озночяет As1

----- добавлено через ~3 мин. -----
(As1+As2)*2= 7,27*2+4,3*2=23,14 см2 - Суммарная площади арматуры
As1 - это ....
As3 - это ....?

----- добавлено через ~7 мин. -----
Если эта площадь армирования у каждой грани то по этои логике хватает 3ф18=7,63.
я не пойму ребят которые сделали СКАД, a вот в Лире там попроще.
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 22:04
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


As1 - требуемая площадь арматуры по вертикальной грани
As3 - требуемая площадь арматуры по горизонтальной грани
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 22:11
#16
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


As1=7,27; 3ф18=7,63>7,27 вроде бы достаточно
As3 =4,3; 3ф18=7,63>4,3
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 22:17
#17
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от andreizara Посмотреть сообщение
Если эта площадь армирования у каждой грани то по этои логике хватает 3ф18=7,63.
Еще раз - угловые стержни работают на 2 грани. В лире фиксируешь угловую и получаешь точную размазанную. Если сложно так понять, то попробуй мысленно отнести площадь угловой арматуры к одной грани, тогда у другой грани требуемая площадь на один средний стержень придет
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2016, 22:18
#18
andreizara


 
Регистрация: 16.08.2011
Сообщений: 16


не было проще чтоб СКАД показал As1=10,1 As3=9,08
и я бы поставил диаметр и как дал армирование элемента в СКАД
andreizara вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 22:18
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


ну и к чему Вы угловой стержень два раза считаете?
по одной грани 7,63>7,27
по другой грани 2,54<4,3. Так понятней?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2016, 22:20
#20
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Offtop:
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну и к чему Вы угловой стержень два раза считаете?
беда, когда руками не конструировал с моментами в 2х плоскостях)
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Чтение результатов армирование колонн в СКАД

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Перенос колонн, пристройка. Grebenshchikov Технология и организация строительства 7 17.01.2012 13:21
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 Vero Железобетонные конструкции 2 29.06.2010 01:23
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55