ТРЕХсвайный ростверк. Две сваи должны быть внутри или снаружи(здания, рамы)?
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
||
Просмотров: 2290
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,491
|
А основной момент разве от ветра, а не от крана/балок покрытия?
Второе, в подобных системах момент преобразуется в пары сил, одна часть уходит вдавливанием в одну сторону, другая выдергиванием в другую сторону. Если сваи хуже работают на выдергивание, чем на вдавливание, то соответственно, надо ставить две сваи туда, где будет выдергивающий момент. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.02.2010
Сообщений: 215
|
Здесь смысл вот в чем,
скорее всего сваи несут больше на сжатие чем на выдергивание кран будет создавать момент в колонне во внутрь здания (если у Вас балка или ферма опирается на колонны шарнирно) соответственно, если вы поставите две сваи наружу то они будут работать на выдергивание и одна свая которая внутри на сжатие и наоборот, если поставите одну сваю наружу то она будут работать на выдергивание и две сваи которые внутри на сжатие Вот и смотрите какое расположение для свай будет лучше Ветер то же бужет оказывать влияние, но при однопролетной раме с шарнирным опиранием балки или фермы, в итоге ветровая нагрузка на колонну что при надуве и отсосе будет примерно одинаковая..... |
|||
|
||||
Регистрация: 23.10.2016
Сообщений: 278
|
Спасибо, за оперативные развернутые ответы! Главное, что я услышал, что нет универсального правила для этой задачи. Значит в каждом конкретном случаем надо анализировать. Именно в моем случае оставлю одну сваю внутри здания, на нее 10т вдавливающей уйдет от момента на обрезе ростверка, но не превысит допустимого. Спасибо
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 05.11.2009
Красноярск
Сообщений: 237
|
Какое выдергивание? Вы чего?
Есть пособие Пособие к СНиП 2.03.01-84 "Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений" Там все подробно расписано и с примерами. Собери нагрузку на обрез фундамента и посчитай оба варианта. И формула 7.3 СП 24.13330.2011 будет полезна Не благодари |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Конструкции не должны быть засыпаны сыпучим продуктом? | 13Rossoneri | Технологические решения (ТХ) | 8 | 13.04.2018 16:58 |
Ростверк под 4 сваи, такой ли он? | liik | Основания и фундаменты | 20 | 04.08.2016 13:31 |
Какой длины должны быть высокопрочные болты по нормам? | МишаИнженер | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 28.12.2011 21:39 |
Какой толщины должны быть ФЭМы по автодорожное покрытие? | ggipp | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 25.12.2011 13:54 |