Непрочитано 04.10.2011, 12:49 #1
Монолитный пояс под деформационным швом фундаментных плит
R-buz
 
Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284

Ввиду больших краевых нагрузок на плиту (от колонн) необходимо уменьшить деформации и усилия на краях плиты. В одном из иностранных проектов мною был подсмотрено вот такое решение, (устройство монолитного пояса вдоль ДШ), которое мне показалось логичным. Кто нибудь сталкивался с таким или применял в своих решениях? Где можно посмотреть более детально или вообще выскажите ваше мнение, чем такое решение черевато?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ДШ.jpg
Просмотров: 412
Размер:	21.2 Кб
ID:	67228  

Просмотров: 6118
 
Непрочитано 04.10.2011, 12:58
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это уже не деформационный шов, а что то среднее между температурным и осадочным.Проще колонны раздвинуть или стены поставить
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 13:02
#3
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Колонны раздвинуть нельзя тк место между ними - не будет использоватся, попросту будет влишнее пространство (паркинг)
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 13:05
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тогда пилоны стеночки.Всегда делаю пилончики, если колонны мешают или перегружают
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 13:26
#5
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Стены будут мешать либо проезду машин либо машина не откроет двери на стоянке, придется увеличивать пролет.
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 13:43
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Стены только в местах стоянок.А пролет нужен не менее 7,5 м.А шов моно и не делать до 60 м длиной дома
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 14:09
#7
master07


 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 18


На хорошо, а если выполнить дополнительное аримрование вашей плиты, или увеличить ее толщину, как такое решение?
master07 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 15:28
#8
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Стены только в местах стоянок.А пролет нужен не менее 7,5 м.А шов моно и не делать до 60 м длиной дома
1. Увеличение пролета, тем более крайнего = проблемы.
2. Имхо до 50 м

Цитата:
Сообщение от master07 Посмотреть сообщение
На хорошо, а если выполнить дополнительное армрование вашей плиты, или увеличить ее толщину, как такое решение?
Решение подкупает простотой, но раз на западе могут - что ж мы, хуже что ли?

Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это уже не деформационный шов, а что то среднее между температурным и осадочным.
В принципе нагрузка что справа что слева примерно одинаковая (1 этаж), рассуждая логически - чем такой шов хуже традиционного?
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 15:32
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


При 50 метрах можно вообще без температурного шва.Я делал 60 м без швов
igr вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 15:46
#10
master07


 
Регистрация: 30.09.2011
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
1. Увеличение пролета, тем более крайнего = проблемы.
2. Имхо до 50 м


Решение подкупает простотой, но раз на западе могут - что ж мы, хуже что ли?


В принципе нагрузка что справа что слева примерно одинаковая (1 этаж), рассуждая логически - чем такой шов хуже традиционного?
Ну если рассуждать логически и предложенная вами конструкция это таже увеличенная по толщине конструкция плиты, только за исключением разрыва, вот и все...

Поэтому подкупаемое простотой решение наиболее логичное, чем нежели если ввести в д.ш. опору, и работа д.ш. уже будет нарушена, а так и овцы целы и волки сыты (при утолщении фундаментной плиты)...
master07 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.10.2011, 16:37
#11
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Проблематично посчитать - да, но простое увеличение толщины края плиты (попросту балка по краю плиты ребром вниз) не даст желаемого эффекта - плита по прежнему будет кренится на край
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2011, 16:51
#12
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Что же там проблематичного?На компе, не на счетах.Да и нагрузка от одного этажа.
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 09:18
#13
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


1. Можно ли смоделировать две плиты двух блоков как одну, разделенную шарниром?
2. Насколько справедливо будет принимать сумарную толщину плиты и м.п. в расчете на продавливание?
3. ????
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 09:28
#14
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


1. Можно
2.Что за продавливание от одного этажа
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 09:30
#15
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


А как будет компенсироваться разность осадок фундаментов?

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 10:07
#16
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ТЕХОРГСТРОЙ Посмотреть сообщение
А как будет компенсироваться разность осадок фундаментов?

С уважением,
В том и дело, при схеме с монолитным поясом разность осадок будет намного меньше, в моем понимании по краю плиты будет шарнирная опора конечной жесткости (только вот какой?) и разрезающая плиту как балку на две части. Как это все прикинуть и где подтвердить свои догадки пока не знаю вот и обратился сюда за помощью.
Насчет продавливания -оно будет даже от одного этажа - все дело в толщине плиты
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 10:20
#17
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


А крен плиты тоже будет?
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 10:32
#18
R-buz

Граф матрицы
 
Регистрация: 18.05.2007
Сообщений: 284
<phrase 1=


Конечно, шарнир - это не неразрезная схема - но крен будет значительно меньше
R-buz вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 10:38
#19
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
В том и дело, при схеме с монолитным поясом разность осадок будет намного меньше
бред. Вы упускаете один момент - для чего собственно шов выполняется? в Вашем случае - 1 эт здание - нагрузки в месте устройства оного одинаковы (в этом случае о какой разности осадок идет речь вооще???), следовательно необходим шов в случае значительной длины здания (в случае 1 эт - 40-80 м - п. 3.206 пособия по проектированию оснований) и/или наличия просадочных грунтов. предллагаемое решение превращает осадочный шов в температурный, "включает" в работу оба фундамета и ведет к тому, что они будут влиять на НДС надфундаментной конструкции друг-друга. осадочные швы выпоняются какраз чтобы избежать данного влияния)
з.ы. касательно "почему там могут а у нас нет??" - с чего вы взяли что "там" все могут? какойто вася чето сдуру нарисовал, а вы на базе этого строите теорию)
з.з.ы. просто интересно - какая длина здания, какие нагрузки на колонны (порядок цифр)), какие грунтовые условия?
niisk вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2011, 10:45
#20
ТЕХОРГСТРОЙ

Обследование (влагометрия) проектирование
 
Регистрация: 16.07.2007
Москва
Сообщений: 506


При одновременной постройке двух смежных одинаковых секций разности осадок не будет, а при поочередной - будет...
Скорее всего этот шов не деформационный, а температурный. Но даже в этом случае не вижу необходимости бетонировать такой пояс.

С уважением,
ТЕХОРГСТРОЙ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Монолитный пояс под деформационным швом фундаментных плит

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опирание стальной колонны на монолитный пояс Antony666 Металлические конструкции 14 13.10.2016 09:19
чем можно заменить монолитный пояс? AndreyKo Железобетонные конструкции 75 16.08.2011 21:04