Почему в равномерно нагруженной плите-балки (10х1) разбитой триангуляцией возникают равные моменты MX, и МY
petia
 
проектирование монолитных высотных зданий
 
г. Минск
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 192

То есть плита размерами в плане 10 м на 1 м равномерно нагружена. С одной короткой стороны по углам связи шарнирные по всем осям, с другой - только по Z. Триангуляция с шагом 0.2 м. Толщина плиты 0.2 м. Максимальный момент MX выдаёт правильно, а вот MY должен быть на порядок меньше, однако в результате расчётов с одного края, в центре пролёта возникает MY равный MX (что автоматически выдаёт поперечную арматуру, равную продольной). Почему так происходит?
Было замечено, что треугольники по краям повёрнуты, почему-то, в другую сторону. Ошибка ли это, и если да, то как её можно исправить?
Просмотров: 2665
 
Непрочитано 07.02.2012, 05:46
#2
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


схему в студию.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2012, 21:34
#3
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192


Это моменты по МХ


А вот здесь по МY.



Видно, что непонятно откуда скраю возникает большой момент, равный MX. Напомню, что с одной короткой стороны связи углов шарнирные по X, Y, Z. По второй короткой стороне только по Z


А вот и с загружением и с узлами MY


Последний раз редактировалось petia, 07.02.2012 в 21:59.
petia вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 05:58
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
схему в студию.
я вроде написал схему. а не картинки.
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 09:16
#5
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192






Надеюсь это то, что нужно.
petia вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 09:40
#6
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


А какая нагрузка на плиту? Сравнивали ли вы его хотя бы с моментом по ручному расчету по однопролетной схеме?
Толщина плиты 0,2м маловата для пролета 10м. Показываемый момент похож по порядку на предельно допустиммый момент для такой толщины.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 09:54
#7
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


см рисунок
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 85
Размер:	29.7 Кб
ID:	74495  
avrubtsov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 20:15
#8
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192


Что-то искал такое - не обнаружил. Если можно поподробнее путь.

"А какая нагрузка на плиту? Сравнивали ли вы его хотя бы с моментом по ручному расчету по однопролетной схеме?
Толщина плиты 0,2м маловата для пролета 10м. Показываемый момент похож по порядку на предельно допустиммый момент для такой толщины."

Нагрузка была 1 т/м2, но когда уменьшил до 50 кг. - картина была точно такая же, т.е. это с предельно допустимым моментом не связано.
Саму плиту сравнивал с ручным расчётом и с скадовским, для стержневой системы: ql2/8=1x10x10/8=12.8. Примерно так и получается.

Последний раз редактировалось petia, 08.02.2012 в 20:54.
petia вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2012, 20:55
#9
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


смотрите вложение
Вложения
Тип файла: rar 111.rar (325.8 Кб, 45 просмотров)
avrubtsov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2012, 21:19
#10
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192


Спасибо большое, всё стало на свои места. Только почему-то момент MX больше. Видимо MX имеется ввиду не вокруг X, а вдоль X
Ещё задавал направление по Y - получается абсурд. Почему нужно задавать именно по X?

Вот ещё нашёл похожую тему: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16168

Спасибо большое, разобрал очень большой пласт своих незнаний.