| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как избавиться от закручивания

как избавиться от закручивания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.10.2012, 17:08
как избавиться от закручивания
drongo_2012
 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127

Здравствуйте. Есть схема многоэтажного монолитного дома. По первой форме колебаний ее закручивает. Требуется помощь в том, чтобы сделать первую форму поступательной, а не крутильной. Отблагодарю.

Вложения
Тип файла: rar Самый последний в-т .rar (1.01 Мб, 238 просмотров)
Тип файла: rar для расчета.rar (769.1 Кб, 184 просмотров)

Просмотров: 7409
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 21:23
#21
drongo_2012


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127


все теперь понял о чем вы говорите, другими словами чтобы центральный узел колонны и стены совпадали с краем плиты перекрытия. Но дело в том, что раньше подобных проблем не было всегда строил аналогично
drongo_2012 вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2012, 21:49
#22
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


нет понятия "центральный узел". вы работаете с аналитической моделью - со стержнями и пластинами, не имеющими толщины.
колонна моделируется стержнем. у стержня 2 узла - начальный и конечный
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.11.2012, 22:03
#23
drongo_2012


 
Регистрация: 20.02.2012
Сообщений: 127


Я это не оспариваю. Строю схему специально так чтобы после перевода в скад а.ж.т, (кот. должно автоматом выполняться) повторяющее контур колоны было в пределах плиты , повторяю раньше проблем с этим не было, работал в 11.3. Попробовал в 11.5 не получилось, не пойму почему
drongo_2012 вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 19:38
#24
rain_day


 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198


А если первые 2 формы собственных колебаний не являются крутильными, а от пульсации 1ая форма крутильная? Это также критично, необходимо менять жесткость так, что бы избежать этого, или же здесь нужно анализировать только собственные формы? 16 этажей, жилое здание
rain_day вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > как избавиться от закручивания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
как избавиться от сырости на потолке во влажном помещении? Билдер Прочее. Архитектура и строительство 19 05.03.2012 04:25
как избавиться от царапин на ЖК мониторе dextron3 Разное 24 12.04.2010 12:17
Величина момента закручивания при натяжении невысокопрочных болтов Red Nova Конструкции зданий и сооружений 14 16.02.2010 15:07
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 31 01.12.2009 08:16