ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
А Вы знаите, что поперечная сила в перемычках часто воспринимается только бетоном (При правильной компановке констуктивной схемы)? И поперечная арматура нужна из конструктивных соображений?) (Покрайней мере такое было в анализируемых мной конструктивных схемах). И даже если поперечка нужнапо расчету, то только ф6 А400, максимум)) Зачем в таком случае учитывать совместную работу перемычек на действие поперечной силы?=)
swell{d}, ну Вы же вроде адекватный конструктор =) Последний раз редактировалось Boris_1, 03.05.2013 в 16:55. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Меня главный инженер заставил ставить. Кстати, у Тихонова есть пример армирования перемычек, там вроде поперечка просматривается... Долго мучали этот вопрос, решили поперечку все - таки поставить.
Последний раз редактировалось Boris_1, 03.05.2013 в 22:14. |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.02.2014
Тюмень
Сообщений: 21
|
Если тема еще не закрыта. Хотел бы продолжить. Балки между перфорацией на сколько анкеруем с учетом сдвига перехлеста на или только на длину анкеровки?
----- добавлено через 44 сек. ----- имеется ввиду перфорация в балконных перекрытиях |
|||
|
||||
Проектирование Регистрация: 05.02.2014
Тюмень
Сообщений: 21
|
Монолитное перекрытие с балконами, которые отсекают термовладыши, между термовкладышами у нас получились балки, арматуру этих балок заводим в плиту перекрытия на сколько - длину анкеровки или длину перехлеста плюс учет смещения получаем 2.3 * lан.
|
|||
|
||||
КЖ Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478
|
Всё-таки плита цельная, многопролетная, монолитная = надо передать усилие с арматуры между перфорацией на фоновую в самой плите = перехлест в одном сечении = 2 Lan
Не понял. Вы откуда меряете? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какими анкерами крепить раму вентилятора к пустотной плите. | Алексеич | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.03.2015 19:35 |
учет перераспределения моментов монолитных балок в монолитной плите | КАМЕНЩИК | Железобетонные конструкции | 37 | 21.01.2013 00:43 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
Учет электроэнергии в лестничных клетках | vdu1 | Электроснабжение | 9 | 11.03.2010 15:47 |
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ | Kryaker | Разное | 1876 | 29.12.2006 23:41 |