| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
12.07.2015, 22:16 | #1 | |
На какие нагрузки считаются сборные дорожные плиты ПДН/ПАГ?
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
||
Просмотров: 9599
|
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Сел за расчет-сломал башку)
Подскажите конкретные вопросы по примеру 4 в ВСН, как к первоисточника (в МУ он полностью скопирован из ВСН, плевать, что все переписали и некоторых коэффициентов уже и нет в МУ): (Вопросы промаркированы на картинках) 1- Откуда такое значение площади для 5d14 и в каких величинах? 2- Почему a=b=29? Как так,если у нас есть спаренные колеса с в’=15? Тогда по формулам (35) они не будут равны! 3- Почему выкинули из формулы упругой характеристики плиты значения в скобках(1-+коэф.пуассона). влияет конечно не сильно,но блин почему? Это ж нормы, вроде как можно объяснить( тем более за 10 лет между всн-му) 4- Почему приняли 206см, если оговаривалось, что не больше А? Почему 109 и 62см на второй стадии?! 5- Что за мю=0,17? Откуда? И откуда 206 и 100? Ну предположим 206 это 206.6, но 100 то где? 6- 2В-в метрах? 7- Bbt- что это? 8- Где учитывается коэффициент Ка? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
Я тоже считал пробовал считать жесткие дорожные одежды по ВСН. Там много путаницы - так и не досчитал - остановился на определении изгибающих моментов.
Для расчета плит на мой взгляд удобнее и понятнее расчетные программы /SCAD и пр./ Насчет вопроса темы: ПАГ - нет данных о нагрузке, есть контрольные нагрузки, из которых можно выразить момент трещинообразования. ПДН - по ГОСТ/Серии - есть данные о нагрузке и св-вах основания. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
О,первый ответ.спасибо. К вам тогда вопрос: как считали в мкэ? Они ж преднапряженные,обжатие как внешние силы? Какую жесткость (модуль) принимали. Я пробовал просто значительно занизив модуль,на упругом основании с Е=37 и 100, для загружения по Гост в лире-грунт считая плиту гибкой-вышла лажа.
----- добавлено через 52 сек. ----- Модуль снижал по всн ----- добавлено через ~8 мин. ----- Кстати,какая допустимая ширина раскрытия трещин в стадии эксплуатации пагов и пднов. В госте нет.в серии нет. В нормах на дороги автомобильные нет, только в росавтодоровских вроде как 0,3, но не факт)). |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
в МКЭ /scad/ получал напряжения, при этом:
1. Жесткость (модуль деф бетона) плит не уменьшал /перераспределение напряжений/. 2. Модуль упругости основания следует принимать 100 /не менее/ МПа. По полученным напряжениям от внешних сил проверял армирование; 2-ой расчетный случай - при транспортировке и монтаже. ----- добавлено через ~4 мин. ----- я думаю экспл. нагрузки не должны превышать момент трещиностойкости. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Расчетная схема неоднозначная и нормы не дают ответа каким образом учитывать расчетные случаи напр: - разъезд машин /по аналогии с мостовыми кранами/; - длительность действия нагрузки, и ее расчетное значение при этом /стоянка/ Поэтому хочется впрямую посчитать по ВСН, к тому же там исп. вероятностный аппарат для расчета срока службы. Но это не менее тяжело. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Ну в всн четко написано что надо 2 случая. 1-й ,когда Е основания принимается 0,37 от Е второго случая(уже уплотненное норм основание) а почему из условия недопущения трещин? Нет какого нить примерчика?(спасибо за ответы) у меня моменты в мкэ даже близко не лежат с всновскими
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,113
|
мне кажется это очевидным способом обеспечить сохранность арматуры;
ну вот что-то нашел ----- добавлено через ~2 мин. ----- там видно что это не весь расчет.. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.06.2008
Сообщений: 313
|
Кстати,про полную херню в моментах ,что в Кн. Там дальше они эти моменты умножают на ширину сечений. При подборе армирования
----- добавлено через ~1 ч. ----- Если не допускаютсЯ трещины, то и модуль по формуле не надо снижать (п.3.21.г) ----- добавлено через ~4 ч. ----- Набил впрямую формулы из всн.полная хрень получается.руками проверяешь-вообще хз они какие цифры считают.жесть какая ----- добавлено через ~5 ч. ----- А у кого-нибудь есть программка для расчета? Например индор лицензионный,чтоб прогнать всновский расчет? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти типовую технологическую карту монтаж сборных железобетонных плит для гражданского здания | Kotor | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.03.2012 00:15 |
Прогиб сборных железобетонных ребристых плит | oleg_81 | Обследование зданий и сооружений | 32 | 10.09.2011 11:06 |
Фунд-т из дорожных плит | Nastya-Настя | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 07.09.2010 09:21 |
Расчет плит опертых по контуру | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 224 | 30.08.2009 18:24 |