| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.02.2011, 10:13 | #1 | |
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты?
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Регистрация: 23.11.2008
Сообщений: 253
|
||
Просмотров: 42043
|
|
||||
Для начала по теме. Какие грунты по пучению? Уровень грунтовых вод (УГВ)? Начальник несколько неправ. Существует терминология - фундаменты мелкого заложения - в инете легко найти, да и здесь эта тема будировалась неоднократно. При этом надобно выполнить ряд мероприятий как-то: утеплить периметр фундаментной плиты с устройством "тёплой отмостки", дрен по периметру, под плитой заменить грунт (пучинистый и слабопучинистый) на подушку из крупнозернистого песка толщиной этак см. 30-40. Применяю всегда ребристую плиту (ребра вниз). Растительный слой УБРАТЬ.
|
||||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
плотность 1.8 т/м3, угол внутреннего трения 28 градусов, удельное сцепление 1 кПа. Расчетное сопротивление получается - 30 кПа. Не маловато ли? |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
А во-вторых, покажите, как вы получили R=30кПа=3т/м2? Для плиты.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Цитата:
Ежели формулку по определению границы применимости некой теории расчёта (п. 2.41 формула 7 СНиП 2.02.01-83*) разложить на составляющие, то от глубины заложения зависят всего несколько слагаемых (у которых множитель - коэффициент Mq). Сколько раз не считал (без учёта подвала, для нашенских грунтов) основной вклад вносит слагаемое с множителем Mc (на удельное сцепление грунта умножается). Вот ежели ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (Рекомендуемое) того же СНиП 2.02.01-83* посмотреть, где про R (по таблицам) для предварительного определения размеров фундаментов говорится, то поплачевнее ситуация (см. формулы 1 и 2 данного приложения). При прочих равных условиях (ширина фундамента и вид грунта): - при глубине 2 м - 100% от R (условно примем); - при глубине 1 м - 75% от R; - при глубине 0,5 м - 62,5% от R; - при нулевой глубине будет 50% от R. Это я с множителем (d+d0)/2d0 в формуле 1 приложения 3 поигрался. Одно что грунты сверху (допустим на глубине 0,3 м) как правило не имеют природной структуры (ежели вообще не почва или насыпуха какая неслежавшаяся), проморожены или "попорчены человеческой жизнедеятельностью" (относится и к рухлякам, считай скальным грунтам). Добавлено. А 3т/м2 для грунта, чё-то уж очень маловато.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 14.02.2011 в 14:47. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Величина R характеризует применимость линейной зависимости "нагрузка-осадка" и для песка, по моему мнению, является нормами заниженной. Единообразие вычисления первого коэф-та Mгамма=0,25*пи/(ctg фи+фи-пи/2) при любых значениях ширины подошвы ф-та при одной и той же величине зоны развития пластических деформаций к этому приводит, хотя Горбунов-Посадов М.И. указывал на значительное увеличение глубины развития зон пластических деформаций и даже при нагрузках, приводящих к смыканию этих зон на оси симметрии для песчаных грунтов, зависимость "нагрузка-осадка" мало чем отличается от линейной. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 343
|
просто практически порассуждаем.
Когда под краями фундамента развивается чрезмерная пластика что происходит? Происходит выпор грунта из под краев в стороны и вверх. Если заглубления фундамента нет - выпор происходит горзадо проще, согласитесь? Пригруза-то сверху нет для грунта! Вот поэтому предел линейного деформирования грунта при нулевом заглублении получается очень небольшим. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2009
Ярославль
Сообщений: 589
|
[email protected]
Про минимальные 0,5м приходит на ум только п.5.6.9 нового актуализированного СНиП по основаниям. Да и то там сказано про минимальные 0,5м от пола подвала, причем если по несущей способности грунт проходит, то можно и меньше. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. | kaban_spb | Основания и фундаменты | 32 | 29.04.2021 17:15 |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Какая минимальная глубина анкеровки металлической арматуры в кирпичной кладке? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 12 | 05.08.2015 10:02 |
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? | kolja | Архитектура | 2 | 16.08.2010 12:03 |
Минимальная толщина ж/б плиты 2.5x2.5 | &Rey | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 17.06.2005 13:23 |