Укладка профнастила в два и три слоя.
Семенов Сергей
 
инженер-проектировщик МК
 
Нижний Новгород
Регистрация: 22.04.2010
Сообщений: 306

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Интересует такой вопрос, - есть ли какие-нибудь особенности в укладке профнастила в два слоя. Где про это можно прочесть? Как он монтируется при такой раскладке? Как его соединять между собой - соединяется заклепками сначала нижний слой, потом второй, и соединяются ли заклепками слои между собой? Как пристреливаются к прогонам - один, второй, или сразу оба? Вроде бы мелочи, но очень хочется знать!
__________________
Хочу все знать!
Просмотров: 40707
 
Непрочитано 22.02.2012, 00:19
#41
S.T.A.P.

Завод железобетонных игрушек
 
Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Сообщений: 100


Да сам впервые столкнулся, просто скоро придется монтировать свухслойный, но вариант с перекрытием нижних листов мне понравился больше, чем два как один.
S.T.A.P. вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 00:21
#42
0726LAT

конструктор
 
Регистрация: 04.01.2010
Сообщений: 11


Здравствуйте. Поищите на сайтах (в частности)" ArcelorMittal Construction " и "Rautaruukki" материалы по укладке профнастилов(своего производства) . У них есть Методички для монтажников-кровельщиков.Там много полезного. Эти фирмы имеют даже проги по раскладке (не доступны). В прогах используют такие варианты: укладка 2 или 3 слоя листов; глубина перехлеста на опоре;наложение через 1 или 2 волну.Там же и крепеж подбирают.
0726LAT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 00:26
#43
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от S.T.A.P. Посмотреть сообщение
вариант с перекрытием нижних листов мне понравился больше
Мне тоже нравится. У меня теперь нет сомнений, если даже Рууки так делают.
__________________
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 00:27
#44
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


Ув. Гиппопо вы здесь малость проектировщиков оскорбили которые проектировали складской комплекс в Чехове. Хотелось бы вам напомнить что на этом объекте
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.steel-plass.ru/photo/4_1.jpg 157 настил вообще не применялся, а под снеговой мешок там запроектированы балки шагом 2 метра и Н75-750-0.8 профнастил. Так что не вешайте лапшу людям.

Последний раз редактировалось denpro, 22.02.2012 в 01:07.
denpro вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 00:29
#45
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. Семенов Сергей!
Прочность профлиста определяется в пролете и на опоре (устойчивость стенки гофра), если устойчивость не обеспечена. то кладут метровый кусок такогоже профлиста и одним саморезом крепят два листа.

Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
Думаю, что не с форума
Да, я еще книжки читаю.

Цитата:
Сообщение от Семенов Сергей Посмотреть сообщение
А по поводу расчета - да никто ведь совместную работу и не посчитает
когда припрет можно все что угодно посчитать.
пример- как обычно проектанты про... снеговой мешок для фермы из ЛСТК - пришлось ее пересчитать с учетом совместной работы прогонов и профлиста(прошла).
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 00:45
#46
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


[quote=denpro;880386]Ув. Гиппопо вы здесь малость проектировщиков оскорбили которые проектировали складской комплекс в Чехове. Хотелось бы вам напомнить что на этом объекте
Increase Size Decrease Size Нажмите для просмотра
http://www.steel-plass.ru/photo/4_1.jpg 157 настил вообще не применялся, а под снеговой мешок там запроектированы балки шагом 2 метра и Н75-750-0.8 профнастил. Так что не вешайте лапшу людям.

можно все таки получить ответ?

Последний раз редактировалось denpro, 22.02.2012 в 01:08.
denpro вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 00:48
#47
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. denpro!
Уточняю адрес объекта - МО, Чеховский район, вблизи д. Кузьмино – Фильчаково
Цитата:
Сообщение от denpro Посмотреть сообщение
вы здесь малость проектировщиков оскорбили которые проектировали складской комплекс в Чехове
Если обидел - приношу извенения.
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 00:53
#48
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


В следующий раз при рекламе своего сайта будьте осторожны и точны в высказывании иначе получается что грязью обливаете своих партнеров( в лице заказчиков).
denpro вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.02.2012, 01:00
#49
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Цитата:
Сообщение от гиппопо Посмотреть сообщение
Да, я еще книжки читаю.
Вот в книжках я про это не нашел
Попробую еще сию практику у буржуев поискать. Как посоветовали.
__________________
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 01:01
#50
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. denpro!
Только без нравоучений!
Какой сайт, кого грязью???
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 01:03
#51
denpro


 
Регистрация: 27.07.2011
Москва
Сообщений: 51


вы все поняли и не продолжайте.
denpro вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 12:23
#52
_mikka


 
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 111


Так, характеристики вы посчитали, это хорошо!
Теперь откройте сопромат, и гляньте про работу балки на изгиб ...
1) Без совместной работы этих двух листов увеличения в 2 раза несущей способности не будет (гляньте тут например рис. 6.8)
2) Если же вы надумаете клепать листы и если даже на стройке все эти заклепки по расчету будут выполнены, то встанет 2 проблема - коррзоии, чем больше отверстий, тем выше шанс некачественного исполнения и тп...
3) Вопрос гибкости тоже следует проверить...

С Уважением
_mikka вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 16:26
#53
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


...ну... так что с коррозией будете делать?
dik-son вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 18:19
#54
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Такое очучение что у многих собеседников уже "весеннее обострение", поэтому прежде чем ругаться хочу узнать/определиться
Семенов Сергей Вы что подразумеваете под укладкой профнастила в два слоя?

1. 2-х сл. панель = змейки сечений параллельны, листы "друг в дружку"
или
2. 2-х сл. панель = змейки сечений зеркальны, касаются только вершинами гофр

Offtop: Пользуясь возможностью поздравляю Всэх мужчин с Дн. защитника отэчества!
Отдельно поздравляю тех кому накануне любимые женщины подарили будущих защитников..!

Последний раз редактировалось olf_, 22.02.2012 в 18:33.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2012, 19:41
#55
гиппопо


 
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425


Ув. dik-son!
Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
...ну... так что с коррозией будете делать?
да ничего! откуда ей взятся . на крайняк все зальем модификатором ржавчины или еще какой дрянью.

Ув.olf_!
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
2. 2-х сл. панель = змейки сечений зеркальны, касаются только вершинами гофр
это рассматривалось примерно в 1986 в рамках кандидатской диссертации аспиранта МИСИ на базе ЦНИИСК им.Кучеренко

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
1. 2-х сл. панель = змейки сечений параллельны, листы "друг в дружку"
лучше друг на дружку
ВСЕХ с днем защитника отечества!!!
гиппопо вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 01:35
#56
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
...ну... так что с коррозией будете делать?
поясните пожалуйста, что конкретно вы имеете ввиду под своим абстрактным высказыванием?
Как именно коррозия в стандартном АБК с беспрогонным покрытием, по несущему слою профлиста?
Сверху идут минераловатные плиты и скажем пвх-мембрана или мягкая кровля.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 24.02.2012, 20:59
#57
dik-son

Kazan
 
Регистрация: 01.04.2009
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
поясните пожалуйста, что конкретно вы имеете ввиду под своим абстрактным высказыванием?
Как именно коррозия в стандартном АБК с беспрогонным покрытием, по несущему слою профлиста?
Сверху идут минераловатные плиты и скажем пвх-мембрана или мягкая кровля.
...попробую описать свои сомнения... и так, известно:
- афтар хочет сверху одного профлиста кинуть еще один такого же сечения.... так сказать плашмя...
- никакого утеплителя и т.п. материала сверху нет, то есть кровля неутепленная...
- чтобы добиться совместной работы слоев надо их "слить воедино", это можно сделать заклепками... но УСЛОВНО...
...воооть... и у меня возникает картина как два слоя трутся друг об друга по мере нагружения-разгружения, вследствие покрытие-оцинковка стирается и от влаги, которая поступает со всех микрощелей, корродирует... и сколько простоит такая кровля...

Последний раз редактировалось dik-son, 24.02.2012 в 23:23.
dik-son вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.02.2012, 09:17
#58
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


По моему, вопрос коррозии у многих тут на первом месте!)
Ув. dikson, а с чего вы решили, что утеплителя сверху нет? Из опыта проектирования - 1 холодное здание на десяток отапливаемых. В холодном кинет доп. прогоны, а в утепленном - второй слой.И забыли про коррозию!
Еще раз говорю - из опыта проектирования старших сотрудников, применивших это решение не на одном объекте уже. Все стоит, ничего не обрушилось. Хотя и сейчас скажут, что это не показатель, я уверен. А пример с двумя листками бумаги я приводил, кто не верит - может дома сам убедиться. Попробую поискать данное решение у зарубежных фирм - тут говорили, что они такое тоже применяют.
__________________
Хочу все знать!

Последний раз редактировалось Семенов Сергей, 25.02.2012 в 09:22.
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2012, 17:27
#59
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


у рууки вроде даже в рекомендациях по расчету было это.
И насчет холодной кровли.
у холодной кровли в 95% случаев профлист при беспрогонной системе будет лежать поперек уклона ), поэтому холодная кровля делается с прогонами.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2012, 20:02
1 | #60
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
1) Без совместной работы этих двух листов увеличения в 2 раза несущей способности не будет
- как раз в 2 раза и будет, и это очевидно. Причем даже если обеспечить полную совместную работу, все равно будет примерно 2, поскольку все характеристики тонкостенных сечений пропорциональны толщине листа (если не учитывать местную устойчивость).
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Укладка профнастила в два и три слоя.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Утеплитель в два слоя возможно ли? zebs Архитектура 10 23.06.2011 17:54
Укладка профнастила для монолитного перекрытия... воин теней Железобетонные конструкции 23 19.05.2010 20:50
2008 два вопроса -- имя слоя и выноски... Redj-ЭС AutoCAD 14 21.01.2010 12:56
Один слой = три слоя? (вопрос чайника) Переводчик AutoCAD 15 23.09.2005 19:38