| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Достаточно Площади подошвы фундамента 5 кв.м.? Коттедж 300 тонн.

Достаточно Площади подошвы фундамента 5 кв.м.? Коттедж 300 тонн.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.05.2017, 14:20 #1
Достаточно Площади подошвы фундамента 5 кв.м.? Коттедж 300 тонн.
k-39
 
Регистрация: 01.05.2017
Сообщений: 3

Грунт глина. Грунтовых вод нет, только по весне верховодка. Планируется 50 свай 350мм и ростверк 400 на 500. Дом квадрат 10 на 10. Два этажа. Общий вес 300 тонн (кирпич облицовочный и блоки газосиликатные) по расчётам 50 свай - 5 квадратов. Хватит или ещё добавить свай? Посоветуйте пожалуйста!
Просмотров: 3020
 
Непрочитано 01.05.2017, 14:49 можете и 38 обойтись...............
#2
Bergs


 
Регистрация: 20.10.2014
Сообщений: 12


можете и 38 обойтись...............
Bergs вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 16:39
| 1 #3
Abaz

инженер-строитель
 
Регистрация: 16.09.2015
г. Владикавказ/г. Москва
Сообщений: 253


Цитата:
Сообщение от k-39 Посмотреть сообщение
по расчётам 50 свай - 5 квадратов.
Offtop: У меня катотонический ступор, я в шоке.:crazy:
__________________
Fortuna non penis — in manus non tenis
Abaz вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 18:39
#4
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 190


300/5 = 60 т/м2, что тут советовать? Совет: определить несущую способность буронабивных свай d=350 мм. и L=???? мм. в данных геологических условиях.
VitaKo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.05.2017, 18:51
#5
k-39


 
Регистрация: 01.05.2017
Сообщений: 3


Спасибо, L здесь длина (глубина) сваи 2000мм. Промерзание 1,5 метра максимум. По 6 тонн на сваю, это даже с запасом получается...
k-39 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 18:55
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от k-39 Посмотреть сообщение
это даже с запасом получается...
это Вы на глаз запас определили?
т.е. 2-метровая свая диаметром 350 мм в "глине", наверняка, несет больше 6 тонн? не факт.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 20:01
#7
VitaKo


 
Регистрация: 19.05.2015
Сообщений: 190


Вы пишете - глина. У вас есть результаты геологических изысканий, или визуально определили пластичный и липкий грунт?
VitaKo вне форума  
 
Непрочитано 01.05.2017, 21:14
#8
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


пучение покажет хватило запаса или нет
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 08:09
#9
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Зачем делать недосваи в котедже? можно просто ленту заложить и все будет ок
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 08:22
#10
k-39


 
Регистрация: 01.05.2017
Сообщений: 3


Согласен, спасибо за критику. Переиграли в пользу ленты.
k-39 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 08:26
#11
583012

Диванный эксперт
 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235


Как-то меня попросили посчитать магазин 3-х этажый на таких же свайках-недоразумениях (естественно не имея геологии и желания ее заказывать, сказал что там все ок). Я сказал что это не фундамент, а ...., заказчик обиделся и пошел дальше искать самоубийцу
583012 вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 09:11
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Зачем делать недосваи в котедже? можно просто ленту заложить и все будет ок
Есть масса причин. При сваях не нужно копать котлован, что весьма актуально, если есть грунтовые воды. Да и сам грунт может быть неблагоприятным для ленточного фундамента.

Цитата:
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
пучение покажет хватило запаса или нет
Пучения придется бояться скорее ленте, чем сваям, потому как подозреваю, что автор темы выбрал мелкозаглубленную ленту.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 02.05.2017, 09:26
#13
Омская птица


 
Регистрация: 20.03.2012
Сообщений: 833


Ой пропустил что
Цитата:
Сообщение от k-39 Посмотреть сообщение
кирпич облицовочный и блоки газосиликатные
Сейчас проектирую усиление такого коттеджа, там фундамент сборный, заглубленный.
Обследователи красиво написали "трещины характерные для пеноблока" (по факту так и не определили что за материал).
В пролетах 4,6 - 5,2 стена не проходила смятию под плитами.
Так что без каркаса с такими пролетами сложно а то и невозможно.
А вы еще мелкозаглубленный в глине хотите сделать? Если да то заказчик поживет лет 5 (пособирает на реконструкцию), дождется раскрытия трещин 1-2 см и будет вас искать.
Омская птица вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 15:51
#14
Strigachev


 
Регистрация: 05.05.2017
Сообщений: 2


В случае с мелкозаглубленной лентой, тем более надо утепляться, уложить XPS в отмостку и цоколь или утеплить подошву, ведь глина - пучинистый грунт.
Strigachev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Достаточно Площади подошвы фундамента 5 кв.м.? Коттедж 300 тонн.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перепад отметок подошвы ленточного фундамента? Алексей Основания и фундаменты 17 03.08.2017 16:24
Как связать увеличение площади опорной поверхности с уменьшением толщины фундамента? korkibuchek Железобетонные конструкции 1 19.02.2013 13:39
Расстояние от подошвы фундамента до кровли слабого грунта Willy Основания и фундаменты 6 25.07.2010 10:36
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
Учёт снижения поперечных сил в уровне подошвы фундамента в Project Studio Engineer IA Расчетные программы 3 20.04.2010 06:15