| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Перепад отметок подошвы ленточного фундамента?

Перепад отметок подошвы ленточного фундамента?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.07.2010, 17:28 #1
Перепад отметок подошвы ленточного фундамента?
Алексей
 
конструктор
 
Владимир
Регистрация: 15.04.2009
Сообщений: 9

Фундамент сборный ж.б. ленточный. Перепад высоты 4м. Какими нужно делать уступы фундамента (какой высоты, сколько уступов)? Поделитесь опытом и посоветуйте литературу где можно глянуть. Заранее спасибо!
Просмотров: 14947
 
Непрочитано 07.07.2010, 17:44
#2
M_M_V

конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
г. Киев
Сообщений: 41


С соотношением высоты уступа к длине 1:2
__________________
Павлины, говоришь? Хм...
M_M_V вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 17:50
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


И я бы по высоте делал не более 600 мм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2016, 17:17
#4
сало


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 15


Добрый вечер!
А если грунты скала - известняк, то какие уступы делать?? 600мм по высоте и длин 1:2 это для связанных грунтов, а для скал какое требование??? нигде не могу найти....
сало вне форума  
 
Непрочитано 27.11.2016, 20:13
#5
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335


Цитата:
Сообщение от сало Посмотреть сообщение
а для скал какое требование
Ну тады у тебя это просто стена, а не фундамент. Делай как удобно, чтоб попроще были землянные работы.
Saur вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2016, 12:42
#6
сало


 
Регистрация: 13.04.2011
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Ну тады у тебя это просто стена, а не фундамент. Делай как удобно, чтоб попроще были землянные работы.
понятно, спасибо
сало вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2017, 07:13
#7
konalek

инженер
 
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53


подниму опять вопрос) в СП сейсмики есть пункт:
6.2.2 Фундаменты зданий и сооружений или их отсеков, возводимые на нескальных грунтах, должны, как правило, устраиваться на одном уровне.

В случае заложения смежных отсеков зданий на разных отметках переход от более углубленной части к менее углубленной делают уступами; при этом фундаменты примыкающих частей отсеков должны иметь одинаковое заглубление на протяжении не менее 1 м от шва, а отдельные столбчатые фундаменты под колонны, разделенные осадочным швом, должны располагаться на одном уровне. Уступы подошв фундаментов выполняют высотой до 0,6 м и заложением до 1:2 (высота к длине) для связных и до 1:3 для несвязных грунтов в местах переходов от глубоко заложенных фундаментов к фундаментам с меньшей глубиной заложения.

При устройстве подвала под частью здания (отсека) следует стремиться к его симметричному расположению относительно главных осей.


Правильно что это требование только для связанных и несвязанных грунтов? не для скал. Именно высота уступа для скал не нормируется?
konalek вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2017, 18:27
#8
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Дабы не плодить новые темы отпишусь здесь.
С перепадом по СП 22 формула 5.5 мне все ясно. Но возник случай когда надо, чтобы дельта Н была больше чем допускается по формуле. Возникает сдвиг нижележащего фундамента. И теперь у меня возник вопрос при его расчете по пособию к СНиП для подпорных и стен подвалов 1990 года. Смотрю рис. 5г и сравниваю со своей ситуацией. Если у меня от давления вышележащего фундамента простроить линию под углом тета (45-фи/2), то я прихожу прямиком к подошве нижележащего фундамента. И тогда игрек в равен нулю. Соответственно сдвига нет? Что я просмотрел?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: перепад фундамента.jpg
Просмотров: 1246
Размер:	48.2 Кб
ID:	191423  
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 16:31
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
Что я просмотрел?
Возможность линии скольжения под углом фи к горизонту.
Вложения
Тип файла: docx 1004.docx (287.6 Кб, 237 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 17:16
#10
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Возможность линии скольжения под углом фи к горизонту.
я не силен в этих вещах, как это "пощупать" расчетом? Буду благодарен за ссылку.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2017, 18:01
#11
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,203


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
я не силен в этих вещах, как это "пощупать" расчетом? Буду благодарен за ссылку.
https://dwg.ru/dnl/555

Нагрузка под 45-фи/2 - это упрощение и без того упрощенной теории Кулона. Там есть чуть точнее методика.
RomanM на форуме  
 
Непрочитано 26.07.2017, 10:59
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
как это "пощупать" расчетом?
Берется несколько значений угла наклона плоскости скольжения и выбирается наибольшее давление на стенку. Если нагрузка от ф-та попадает в вес клина сползания, то её тоже нужно включать.
Вложения
Тип файла: docx 1005.docx (517.4 Кб, 147 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 11:35
#13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


SergeyKonstr из какого букваря страница? Благодарствую за помощь
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2017, 12:56
#14
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


/////
Вложения
Тип файла: docx 1006.docx (344.6 Кб, 134 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2017, 05:51
#15
Rustam4iik


 
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 7


У меня тоже вопрос . Планирую фундамент ленточный . грунт скала не разборная . в самой глубокой части основания получается 70 см а высокая 40 см . там где 70см если отсыпать щебнем . щебень получается выше грунта на 30 см . Вопрос не сдвинется ли фундамент ?
И Обязательно ли дно траншеи по фундамент делать в горизонт . ?
Rustam4iik вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2017, 14:36
1 | #16
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Rustam4iik Посмотреть сообщение
в самой глубокой части основания получается 70 см а высокая 40 см
У вас перепад нормальный. Делают в фундаменте уступы, как раз 30 см.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 15:35
#17
Rustam4iik


 
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 7


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
У вас перепад нормальный. Делают в фундаменте уступы, как раз 30 см.
А как делаются такие уступы в ленточном фундаменте . Подскажите как их искать ?
Rustam4iik вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2017, 16:24
#18
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Rustam4iik Посмотреть сообщение
А как делаются такие уступы в ленточном фундаменте . Подскажите как их искать ?
https://dwg.ru/dnl/9718
рисунок 58 и текст 59 стр.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Перепад отметок подошвы ленточного фундамента?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. Skovorodker Основания и фундаменты 87 22.04.2021 12:52
Расчет ленточного фундамента. Странная ширина подошвы. Botan Основания и фундаменты 24 19.06.2010 08:41
Реконструкция ленточного фундамента в плиту Куртан Основания и фундаменты 11 06.10.2009 22:51