12.03.2008, 15:27 | #1 | |
Проблема послойного суммирования
инженер-конструктор
Казань
Регистрация: 26.02.2008
Сообщений: 12
|
||
Просмотров: 4820
|
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
ArtemS - в вашем вопросе есть еще одна проблема:сжимаемая толща 2-3 слоя (ниже несжимаемый грунт ?) или исследованная геологами толща составляет 20-30 м ?. При расчете по методу послойного суммирования для выполнения условия по нижней границе 0,2Pб=Pz уйдете на глубину гораздо большую, чем разведанная толща. При ширине 50 м коэфицент рассеивания напряжений "альфа" на глубине 20-30 м будет близок к единице.
Последний раз редактировалось AMS, 12.03.2008 в 19:38. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Fellini -да, при ширине 50 м условие по ГСТ действительное будет 0,5. Но и это будет приличная глубина. Расчетная схема осадки должна находится в пределах разведанной толщи. Если необходимо, то придется заказывать доп. исследования, может быть достаточно будет отбить пласты геофизикой. Главное - чтобы в таких задачах под разведанной толщей не оказался наклонный пласт, как потом не редко оказывается, попадающий в расчетную схему по деформациям. По крайней мере наша экспертиза по этой части (изыскания) достаточно придирчива.
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
В СНиПе "Основания и фундаменты" есть Приложение 2. Вот там есть расчет этой самой сжимаемой толщи (формула 8) при ширине фундамента больше 10м. эта схема относится к модели линейно-деформируемого слоя.
Но ИМХО - для плитных фундаментов все эти линейные схемы мягко говоря не подходят. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Цитата:
|
|||
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
Кто-нибудь помогите мне пожалуйста! у меня подземный 4-х этажный паркинг, уровень верха земли находиться на уровне крыши паркинга. Грунты от крыши вниз:насыпной-4,94м, суглинок тугопластичный-8,99, глина тугопластичная-1,18м, доломитовая мука-5,61м, доломит разрешенный-9,07м. Верхняя поверхность ростверка на глубине-12,2м, нижняя-12,8м, т.е. высота ростверка 0,6м. длина свай 39,9м+0,1м(заглубление в ростверк). Мне нужно найти глубину сжимаемой толщи,я никак не понимаю что подставлять в формуле в СНиПе((( не могу понять какую высоту брать когда считаю дополнительные напряжения в грунте на уровне FL и напряжения от собственного веса вышерасположенных слоев,т.к. впервые с подземным зданием столкнулась....не понимаю мне считать слои от верха поверхности земли(уровень крыши) или от верха ростверка...помогите пожалуйста разобраться!
и еще такой вопрос-мне чтобы определить fi – расчетное сопротивление грунта i-го слоя на боковой поверхности сваи zi нужно брать до середины 1-го слоя,а от какой отметки? от верха ростверка или от поверхности земли? Последний раз редактировалось Дашенька новенькая, 03.06.2011 в 02:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Проблема с размерами в 2002 | Александер | AutoCAD | 3 | 08.02.2007 09:35 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
Проблема с aWeld и aProfile | Visla | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 23.10.2005 14:29 |
Проблема со шрифтами | bob | AutoCAD | 9 | 24.11.2004 21:57 |