| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.05.2014, 18:11 | #1 | |
Объем помещения при расчете потребления тепловой энергии
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
||
Просмотров: 15172
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Расчет потерь тепла выполняется не по объему, а по площади поверхности каждой ограждающей конструкции. Для угловых помещений площадь берется по наружным граням стен, тем самым толщина стены учитывается дважды. И это правильно, т.к. теплопотери в углу больше и температура в толще стены распространяется во все стороны.
А вот когда начинают "делить тепло" по арендаторам, то тут можно хоть как - хоть по площади, хоть по объему. Но по объему, измеренному по наружной грани - справедливо, т.к. угловое помещение потребляет тепла больше, чем не угловое такой же площади. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
Во вложении расчет потребления тепловой энергии, который предоставил арендодатель. Он утверждает, что объем помещения посчитан как площадь этажа по наружным гранями стен * на высоту этажа. В нормативных документах указал "Методика расчета тепловой энергии..." (которую я нигде и не нашел), в которой, по его словам, указано, что считать нужно именно так.
Т.е. в его расчетах присутствует объем помещения. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Удельная характеристика q - это показатель расхода тепла на 1 м3 строительного объема здания (не помещения) при разнице температур в один градус. Величина q изменяется в значительных пределах (в разы) в зависимости от назначения здания и его объема. q=0.5 - это весьма значительная величина, она бывает у маленьких зданий. Чем здание больше, тем q меньше. Применять такой расчет к отдельным помещениям нельзя. Сначала определяется максимальный расход тепла при расчетной температуре для отопления, потом он пересчитывается в годовой расход с учетом средней температуры отопительного периода и его продолжительности. В этом расчете непонятно, что такое - 5.2 градуса - то ли средняя температура (тогда не может быть коэффициента 1.67), то ли это расчетная (тогда слишком высокая). Ссылаться в денежных документах на "басни дядюшки Крылова" нельзя. Все эти расчеты закреплены в "номерных" нормативных документах. Например МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» и других подобных - там одно и то же. В "художественных" книгах обычно то же самое, но их еще надо уметь читать правильно. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221
|
Offtop: Я почему то был уверен в обратном. Т.к. данный договор заключается между двумя негосударственными организациями, то в нем могут быть использованы любые документы, не противоречащие закону, на которые согласны обе стороны: СТО, например. Или фиксированная сумма, не привязанная к тарифам, температурам и площади.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Объем помещения при расчете площади легкосбрасываемых конструкций | leprecon | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 17.11.2021 11:38 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
использование подвала жилого дома | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 19.12.2013 12:17 |
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.03.2013 08:10 |
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. | FOXAL | Разное | 106 | 15.10.2010 13:59 |