Промывка тепловой сети\внутренних сетей отопления
nrjst
 
стройка - наше все
 
R.F.
Регистрация: 19.07.2012
Сообщений: 87

Здравствуйте.

Интересует вопрос осуществления процедуры промывки перед запуском тепла в здание в зимний период времени.

Дело в том, что на настоящий момент к запуску готовы котлы, но в соответствии с правилами следует промыть трубопроводы тепловой сети и внутренних систем потребления тепла..перед вводом в эксплуатацию оборудования.

Я беспокоюсь за загрязнение поверхностей котельных агрегатов, но эффективна ли будет процедура промывки? ведь в здании холодно, трубопроводы внутри могут покрыться слоем льда, и отложения не будут вымыты полностью?

Вообщем, проясните по существу, пожалуйста - насколько это необходимо, как можно осуществить?
Просмотров: 2459
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 19:22
#2
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


не промыли..
трубы новые.



nrjst вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2014, 19:33
#3
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Я беспокоюсь за загрязнение поверхностей котельных агрегатов, но эффективна ли будет процедура промывки? ведь в здании холодно, трубопроводы внутри могут покрыться слоем льда, и отложения не будут вымыты полностью?
Вообще-то. моют не чистой водой, а химией (щелочь или кислота). И воздуха-воздыха на барботаж...
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 09:07
#4
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87


Ну вот, например, выдержка из СНиП 3.05.01-85, п.3.10:

Цитата:
3.10. Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопроводы
котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей.

Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды,
удовлетворяющей требованиям ГОСТ 2874-82 "Питьевая вода".
nrjst вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2014, 09:12
#5
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Ну вот, например, выдержка из СНиП 3.05.01-85, п.3.10:
Господа!
с 1985го года прошло уже ТРИДЦАТЬ лет.
Посмотрите на современные системы промывки.
Обычной водой грязь из системы удалить практически невозможно. Нужны ПАВ и воздух. Ну. и ингибиторы.
slava217 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.03.2014, 09:35
#6
nrjst

стройка - наше все
 
Регистрация: 19.07.2012
R.F.
Сообщений: 87




СП 73.13330.2012, актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85, п.6.1.10:

Цитата:
6.1.10 Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопроводы котельных по окончании их монтажа должны быть промыты водой до выхода ее без механических взвесей.

Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения считается законченной после выхода воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232.
Но я Вас услышал, спасибо за разъяснение.
nrjst вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Промывка тепловой сети\внутренних сетей отопления

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допускается ли отключение Поликлиники от тепловой энергии? Отопления Echo Прочее. Отраслевые разделы 1 10.02.2014 16:30
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Промывка тепловых сетей Karandashka Отопление 1 18.03.2009 05:59
как расчитать тепловой поток от регистра отопления Ghost06 Отопление 1 01.11.2006 23:01