Сообщений: 4,840
|
Посмотри книжечку Верлинова. И как варинат можно осадку от нескольких взаимно влияющих фундаментов посчитаь в "Запросе" от SCAD, весьма точно надо сказать получается... ой... зря сказал. НЕПРИМЕННО сначала почитай Верлинова и посчитаю вручную
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Суммировать нужно не осадки, а напряжения. От напряжений зависит глубина сжимаемой толщим, поэтому принцип суперпозиции не работает. Поэтому:
1. Методом угловых точек определяем напряжения от соседнего фундамента под центром рассматриваемого (т.е. на расстоянии 2.5 м от соседнего) 2. Суммируем с напряжениями от нагрузок на рассматриваемый фундамент. 3. Определяем глубину сжимаемой толщи по сумме напряжений. 4. Считаем осадку послойным суммированием по сумме напряжений. Если нужно определить именно дополнительную осадку от устройства соседнего фундамента еще раз считаем осадку от фундамента без учета соседнего и вычисляем разность. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу отозваться о программе Пруск | гость | Прочее. Программное обеспечение | 187 | 06.04.2010 11:25 |
Осадки фундамента под задвижку на трубопроводе. | Тимур117 | Основания и фундаменты | 7 | 18.01.2008 07:55 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
моделирование осадки фундамента | Engineer IA | Расчетные программы | 9 | 30.12.2005 06:33 |