| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли выполнено определение снеговой нагрузки?

Правильно ли выполнено определение снеговой нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.12.2010, 17:09 #1
Правильно ли выполнено определение снеговой нагрузки?
styepashka
 
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 12

Правильно ли я определил нагрузку на навес? Чертеж и расчет прилагаю

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Навес на форум.dwg (388.7 Кб, 951 просмотров)
Тип файла: doc Снеговая нагрузка.doc (39.0 Кб, 227 просмотров)

Просмотров: 4442
 
Непрочитано 21.12.2010, 17:14
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


В этой теме рассматривали вопрос о снеговой нагрузке на навес, посмотрите с #22 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...D%E8%CF&page=2
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2010, 17:50
#3
styepashka


 
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 12


Хотелось бы услышать мнения по моему расчету.
styepashka вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 10:11
#4
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от styepashka Посмотреть сообщение
Хотелось бы услышать мнения по моему расчету.
1. Донецк находится в первом снеговом районе. S0=0,8 кПа. Почему у вас 1,5 кПа?
2. Не определена зона повышенных снегоотложений b. b=2h b=2*2,44=4,88 b>L2 Приложение 3 п.8 схема б. "мю" на краю навеса брать по интерполции.
3. Ширина здания и навеса совпадает L1=L2?
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 11:07
#5
beholder

Конструктор (МК)
 
Регистрация: 27.11.2007
Львів
Сообщений: 456
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
1. Донецк находится в первом снеговом районе.
Наверное, Вы забыли, что в Украине с 2007-го года свои нормы по сбору нагрузок. Для Донецка - 1600 Па. Остальное не проверял.
beholder вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 11:17
#6
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от beholder Посмотреть сообщение
Наверное, Вы забыли, что в Украине с 2007-го года свои нормы по сбору нагрузок. Для Донецка - 1600 Па. Остальное не проверял.
Все верно, совсем забыл, что на Украине свои нормы.
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 13:38
#7
styepashka


 
Регистрация: 17.05.2010
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
1. Донецк находится в первом снеговом районе. S0=0,8 кПа. Почему у вас 1,5 кПа?
2. Не определена зона повышенных снегоотложений b. b=2h b=2*2,44=4,88 b>L2 Приложение 3 п.8 схема б. "мю" на краю навеса брать по интерполции.
3. Ширина здания и навеса совпадает L1=L2?
В ДБН L1' и L2' = L2. Если зона повышеных снегоотложений 4,88 м, то весь навес под нагрузкой с "мю" = 2,41?
styepashka вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 15:04
#8
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


styepashka, можете скинуть этот ДНБ, хочу почитать - у себя не нашел.

Цитата:
Сообщение от styepashka Посмотреть сообщение
Если зона повышеных снегоотложений 4,88 м, то весь навес под нагрузкой с "мю" = 2,41?
"мю" нужно брать разное в месте перепада высоты и на краю навеса. Снеговая нагрузка в данном случае является неравномерно распределенной.
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2010, 15:29
#9
Volod'ka


 
Регистрация: 17.03.2008
Днепропетровск
Сообщений: 148


Цитата:
Сообщение от styepashka Посмотреть сообщение
В ДБН L1' и L2' = L2. Если зона повышеных снегоотложений 4,88 м, то весь навес под нагрузкой с "мю" = 2,41?
Нет, у вас сделано все практически верно. Так как длина навеса почти совпадает с длиной зоны повышенной снеговой нагрузки, то можно и так, разница там минимальна. Не забудьте учесть коэф. надежности по ответственности (на это есть новый ДБН)
Volod'ka вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли выполнено определение снеговой нагрузки?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Определение нагрузки на строительные конструкции при перевозке автотранспортом Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 01.08.2016 10:44
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком Sid Barret Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.01.2008 09:17
Схема снеговой нагрузки №2. Нагрузки и воздействия. AnderGL Прочее. Архитектура и строительство 1 21.09.2006 11:31
Определение снеговой нагрузки для пристройки. NIVa Прочее. Архитектура и строительство 5 03.10.2005 22:32