17.02.2012, 11:46 | #1 | |
Расчёт на вихревое возбуждение (резонанс) стальной дымовой трубы.
Регистрация: 17.02.2012
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 9832
|
|
||||
Регистрация: 16.02.2012
Сообщений: 5
|
Цитата:
обычно первая, но бывает что и вторая.. из модального анализа... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2019
Сообщений: 144
|
фи i(z) = деформация в поперечном направлении на рассчитываемой высоте / максимальная деформация в том направлении (для первой основной формы башни с прогибом свободного верха и заделкой снизу).
Эти же цифры вроде выдаёт любая МКЭ программа для каждой формы (там есть результат с долями единиц от наибольшей деформации). Далее не так понятно. Не понимаю, то ли резонанс может возникать только по одной исследуемой форме собственных колебаний, то ли надо для первых основных форм эти F(z) складывать. По логике явления вроде бы речь идёт только об одной частоте и форме... |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88
|
Там еще есть вот такое условие.
Значит нужно поделить перемещения на максимальное значение. Нужно учитывать что перемещения в модальном анализе носят информационный характер. они в разных программах нормируются по разному и единственное сто остается одинаковым это отношение перемещений между узлами. Нагрузка в модальнике не задается так что полученные перемещения могут быть произвольными. То есть в одной программе два узла имеют перемещения 1 и 2 м а в другой 10 и 20 м. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112
|
Цитата:
Извиняюсь, если вы считаете не по российским нормам) |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 88
|
В любом случае никак по другому использовать перемещения из модального анализа не получиться, кроме как нормировать на единицу.
Смотрите спойлер с заголовком "Я решил задачу на собственные частоты. У меня получились огромные перемещения. А напряжения вообще выше предела прочности. Что я делаю не так?". https://cccp3d.ru/topic/71215-%D0%BF...9%D0%B8%D0%BC/ |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112
|
Здравствуйте. У моей стальной трубы вторая частота собст колебаний меньше предельной, следовательно, нужно считать по СП20 п.11.1.8 в) Но в нем не дано формулы для определения пульсационной составляющей. Поэтому я не могу посчитать нагрузку от резонанса по СП20 В.2.3 и приложить ее как отдельное загружение в ПК Лира Сапр.
Что делать? Есть вариант сделать по старым нормам, но они уже не актуальны и экспертиза их не примет! Получается, нет другого выхода, кроме как закупить соответствующий модуль в ПК Лира Сапр, чтобы учесть этот резонанс? И еще вопрос, если бы я знал нагрузку от резонанса, как ее прикладывать в Лире? Мгновенным загружением, тип пульсационное? И нужно ли собирать в него собственный вес и статическую ветровую составляющую? Спасибо! |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112
|
То есть, забить на СП20 и посчитать резонансную нагрузку по 316-317 с? Но остался вопрос, как эту нагрузку в лиру приложить: 1) мгновенное динамическое загруженин? 2)нужно ли в это загр собирать массы? 3) какой тип динамического загр - пульсационное воздействие или сейсмическое, например (резонансного-то нет)??
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2016
Россия, Челябинск
Сообщений: 112
|
Спасибо, но вы не ответили на вторую часть вопроса. Или вы намекаете, что нужно прикладывать статической нагрузкой?
Ньютон всегда актуален в своей области, но актуальным ли покажется экспертизе подход к расчету по книжке 79-ого года? |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Уточняю:
1687. Называется "Mathematical Principles of Natural Philosophy", автор некий Is. Newton.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной | Jawa | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 22 | 28.10.2014 11:54 |
Крен дымовой трубы: причины? | JekaD | Конструкции зданий и сооружений | 58 | 13.03.2014 15:06 |
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов | omk_67 | Отопление | 25 | 18.10.2011 02:50 |
Расчёт дымовой трубы. | TITO | Расчетные программы | 13 | 28.10.2008 09:23 |
Расчёт дымовой трубы | Mag | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.08.2006 14:19 |