Непрочитано 20.11.2012, 16:38 #1
Когда в расчетной схеме указывать шарнир?
Biovstu
 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 5

Помогите разобраться со следующим вопросом:
Если в конструкции используется болтовое соединение, то в расчетной схеме всегда необходимо в этом узле указывать шарнир, не зависимо от конструкции узла, или же шарнир появляется только относительно оси, перпендикулярной плоскости соединения.
Поясняю:
рис. 1 - такое болтовое соединение дает только шарнир относительно оси Y, а в остальных направлениях - жесткая заделка?
рис. 2 - такое соединение (фланцевое) дает шарнир относительно оси X, а в остальных направлениях - жесткая заделка?
P.S.: необходимо разрешить спор с коллегами)))

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ris 1.JPG
Просмотров: 1367
Размер:	12.5 Кб
ID:	90785  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ris 2.JPG
Просмотров: 1486
Размер:	17.7 Кб
ID:	90786  

Просмотров: 19444
 
Непрочитано 20.11.2012, 17:19
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


1 - условный шарнир по всем вращательным степеням свободы
2 - условный шарнир по всем вращательным степеням свободы, кроме отрицательного (по часовой стрелке) направления вращения вокруг оси У (в противоположном направлении вращения - условный шарнир).

А если уж точно - во всех случаях упругие связи конечной жесткости.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 17:29
1 | #3
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


1 - шарнир. См. серию 2.440-2выпуск 1

2 - заделка. Правда, странноватой конструкции.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 17:43
#4
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


вроде второй узел жесткий по У, посмотри серию с жесткими узлами в КМ
CADengee вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 19:18
#5
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Чей-то второй узел только по Y жесткий?
Относительно Z он тоже до сравнимого с Y момент будет жестким (хотя и до меньшего из-за меньшей жесткости фланца в "нижней" зоне). Хотя конструктивно так жесткие узлы не делают (относительно Z), т.к. при определенной нагрузке в узле возникнут дополнительные моменты.

относительно Х... Вот соберите на болтах 2 пластины (да еще и затянув болты 10,9 на 85% несущей способности), а потом попробуйте покрутить их относительно друг друга по плоскости контакта. Потом расскажете об успехах.

Правда, повторюсь - общее конструктивное решение узла странное. Даже немного сомнительное, я бы сказал.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2012, 21:58
#6
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
1 - условный шарнир по всем вращательным степеням свободы
А если это консоль?
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 00:18
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


До некоторого значения нагрузки почти все узлы условно можно принять жесткими.

Только одни начинают вести себя как условный шарнир при напряжениях, равных 5% (к примеру) несущей способности ригеля, а другие - и при перенапряжении можно жесткими считать..

Даже узел, где 2 элемента одним болтом стягиваются, до некоторого значения момента как жесткий будет работать. Как ни крути, а при стягивании пакета, скажем, 20-м болтом при помощи трубы, надетой на ключ (постоянно такое вижу) силы трения будут там (хоть и крайне незначительные).
По крайней мере, Ильнурову кепку точно выдержит (если только под собственным весом консольки не свернется )
Бармаглотище вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.11.2012, 08:16
#8
Biovstu


 
Регистрация: 20.11.2012
Сообщений: 5


Бармаглотище, спасибо за ответ, хоть и краткий.
Почитав серию пришел к выводу: болтовое соединение считается шарнирным, если болты находятся в габарите профиля и соединение происходит с зазором, который компенсируется прокладкой, жесткой заделкой считается, если болты разнесены на фланце, и соединение происходит без зазора.
Только бы еще получить ссылку на официальную литературу (учебники, СНиПы, ГОСТы).
Biovstu вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 11:46
#9
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
До некоторого значения нагрузки почти все узлы условно можно принять жесткими.

Только одни начинают вести себя как условный шарнир при напряжениях, равных 5% (к примеру) несущей способности ригеля, а другие - и при перенапряжении можно жесткими считать..

Даже узел, где 2 элемента одним болтом стягиваются, до некоторого значения момента как жесткий будет работать. Как ни крути, а при стягивании пакета, скажем, 20-м болтом при помощи трубы, надетой на ключ (постоянно такое вижу) силы трения будут там (хоть и крайне незначительные).
По крайней мере, Ильнурову кепку точно выдержит (если только под собственным весом консольки не свернется )
Бармаглотище, да я про то, что в принципе некорректно определять "шарнирность" узла в отрыве от расчетной схемы. И дело не в том, что идеальных шарниров не бывает, а в том, что абсолютно один и тот же узел в разных условиях может рассматриваться как условный шарнир или как не менее условная заделка.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 15:56
#10
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Собственно, я про то же.. = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 17:33
#11
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Опять о шарнирности. И вторая крайность - полная неопределенность, только в контексте расчетных схем. Узел 1 в 100% расчетных схем новых объектов будет шарнирным. При обследовании здания возможно кто то рискнет учесть жесткость. Но не я .
Узел 2 по конструкции вполне во всех расчетных схемах можно принимать жестким (конечно, при условии соответсвующего подбора фланцев, болтов, швов и пр.). Эти 2 узла - школьные варианты (я имею в виду не среднюю школу , а школу проектирования МК, в данном случае советскую) и не надо усложнять себе жизнь. Зачем мудровать над тем, что узел 1 до какого то момента будет жестким? Ведь никто из проектировщиков КМ (если он точно проектировщик) никогда не примет его жестким.
Ответ автору: узел 1 в расчетной схеме - шарнир во всех направлениях. Относительно х тут отдельная песня, это не классический вариант, но удерживать от скручивания такой узел практически неспособен.
Узел 2: при соответсвующем подборе сечений и болтов жесткий во всех направлениях. Делать узел ТАКОЙ конструкции шарнирным просто нерационально.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 18:01
#12
CADengee


 
Регистрация: 24.08.2010
Сообщений: 79


а если в первом узле сделать отверстия овальные? )) по горизонтали естестно)
CADengee вне форума  
 
Непрочитано 21.11.2012, 18:20
#13
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от CADengee Посмотреть сообщение
а если в первом узле сделать отверстия овальные? )) по горизонтали естестно)
Он тоже будет шарнирным. Но тогда добавится возможность перемещения по горизонтали, тоесть балка прикрепленная таким узлом не сможет воспринимать продольную силу. Тоесть например работать как связевая распорка. Вопрос должен был быть с каким-то подвохом?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 00:11
#14
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Offtop: Ваван металлист, чтож вы так серьезно шутки воспринимаете.. = ))

Я ж не просто так именно кепку в качестве нагрузки привел и упомянул падение под собственным весом


Ежу понятно, что в реальном проектировании первый узел любой проектировщик, находящийся в здравом уме и твердой памяти, примет шарнирным, а второй - жестким.
Ибо учитывать некоторую жесткость первого узла... год узел считать придется, и все равно не угадаешь, как он реально будет работать, собранный из конкретных железок (точность изготовления и монтажа строительных конструкций весьма далека от космических технологий).

Приводить же второй узел к шарниру... ну, если поставить фланец c t=4 мм (не сложился бы он, правда, на участке между нижним поясом ригеля и опорным столиком колонны) - будет шарнир
только это тоже надо быть не в здравом уме и не в твердой памяти.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 22.11.2012 в 00:17.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 13:21
#15
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Опять о шарнирности. И вторая крайность - полная неопределенность, только в контексте расчетных схем. Узел 1 в 100% расчетных схем новых объектов будет шарнирным.
Vavan Metallist, не в 100%, а в 99%. И для того, чтобы инженеру не попасть в просак с оставшимся процентом, ему (инженеру) желательно понимать механику работы конструкции, а не заучивать глупости типа "болты = шарнир". Для понимания этого привел пример с консолью. Можно и еще придумать примеры, когда бездумное упрощение расчетных схем до шарнирных может плохо кончиться, если не для прикрепляемой балки, то для болтов точно.
Короче говоря, в первую очередь надо думать головой. Особенно новичкам, которые задают вопросы.
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 05:26
#16
kentonella

КМД
 
Регистрация: 17.10.2012
Самара
Сообщений: 488


Бармолей для "консоли" 1-го узла писал: "не в здравом уме и не в твердой памяти". Поддержу! Бред! Болты и пластина много не осилят. Сколько бы не было болтов (больше болтов=большее по высоте сечение консоли) - сечение балки готово воспринимать много большие усилия, чем болты. Теория для домашних мальчиков. А нас интересует практическая реализация. 1000 кг. = 1000 р.

Последний раз редактировалось kentonella, 29.11.2012 в 05:35.
kentonella вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 14:29
#17
Geter

Выдумываю
 
Регистрация: 27.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 881


Вообщем-то шарнирность всех таких шарнирных узлов обеспечивается как-раз сечением балки
Offtop: у кого-нить есть информация об испытаниях строительных конструкций (в частности, рам) из металла?
__________________
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 22:44
#18
CAE-engineer

Stress analysis
 
Регистрация: 24.11.2012
Moscow
Сообщений: 24
<phrase 1= Отправить сообщение для CAE-engineer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
1 - условный шарнир по всем вращательным степеням свободы
2 - условный шарнир по всем вращательным степеням свободы, кроме отрицательного (по часовой стрелке) направления вращения вокруг оси У (в противоположном направлении вращения - условный шарнир).

А если уж точно - во всех случаях упругие связи конечной жесткости.

а почему Вы не выполняете нормальный расчет узла?
Это же не трудно смоделировать несколько болтов и 3-6 контактных поверхности!

Мне кажется что Вы уж очень примитивную расчетную схему используете....
CAE-engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 00:00
#19
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от CAE-engineer Посмотреть сообщение
а почему Вы не выполняете нормальный расчет узла?
Это же не трудно смоделировать несколько болтов и 3-6 контактных поверхности!
Во-первых, это не так уж и легко смоделировать (а в особенности правильно проанализировать полученные результаты). Во-вторых, для узла на рис.1 (если в нем использованы болты нормальной точности) уже выполнены расчеты и экспериментально подтверждена правомерность использования узла, как шарнирного в плоскости стенки балки.
Я так понимаю, Вы имеете опыт в моделировании узлов металлоконструкций, может покажите на примере? Думаю, общественность будет Вам признательна.

Последний раз редактировалось ZVV, 30.11.2012 в 00:14. Причина: Орфографические ошибки
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 01:04
#20
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от CAE-engineer Посмотреть сообщение
а почему Вы не выполняете нормальный расчет узла?
Это же не трудно смоделировать несколько болтов и 3-6 контактных поверхности!

Мне кажется что Вы уж очень примитивную расчетную схему используете....
А мне кажется, что у вас слишком низкая загрузка на работе либо нечем заняться дома, раз вы страдаете такой фигней.. =))

Нету на вас тех. директора с моей предыдущей работы... "че ты там считешь, математик хренов! Чтоб через 2 часа выдал металл, потом свои мешки учтешь!" (с)

P.S. Тут вон 2 трубы встык сварили... и на десять страниц это растянулось. А ведь
Цитата:
Сообщение от CAE-engineer Посмотреть сообщение
Это же не трудно
Бармаглотище вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Когда в расчетной схеме указывать шарнир?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Юмор 2011 RomaV Разное 1834 31.12.2011 21:05
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Наибольший размер крупного заполнителя в бетоне. Когда указывать в проекте? p_sh Железобетонные конструкции 7 27.03.2008 17:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46