| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет закладной детали или научите правильно решить задачу..

Расчет закладной детали или научите правильно решить задачу..

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.07.2009, 17:02 #1
Расчет закладной детали или научите правильно решить задачу..
Казбек
 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461

Добрый день уважаемые проектировщики, в виду своей неопытности самые простые расчеты вводят меня в тупик и порождают разные вопросы. Помогите пожалуйста решить следующую задачу: рассчитать закладные для крепления балки (швеллер 24М) подвесного пути (кран грузоподьемностью 1т). Закладные будут в монолитных ригелях (сечение 400х700), расстояние в свету между ригелями 5,6м.




Вот что я надумал:
№1.
а) усилия как в шарнирной 1пролетной балке от сосред.силы [Р=1*1,1(коэф.по нагрузке для кранов)*1,1(коэф.динамич)=1,21т] по середине т.е. М=1,69тм Q=0,6т
б) вес балки швеллер 24М=0,038т*5,6/2=0,106т; 0,106*1,05(коэф.по нагрузке)=0,111т
Итого усилия для расчета закладных: М=1,69тм, Q=0,6+0,111т=0,711т
Здесь возник вопрос, правильно ли что балка шарнирно закреплена, или опоры должны быть жесткими, и момент брать тот что будет у жестких опор как здесь
или так


№2.
а) можно ли балки подвесных путей крепить к закладной детали только на сварке, или нужно сделать опорный столик, и как обычно решается этот узел.
№3.
а) еще есть вопросы, но они зависят от вопроса №1.
Заранее спасибо за ответы.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 3506
Размер:	5.1 Кб
ID:	23748  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.JPG
Просмотров: 3470
Размер:	6.0 Кб
ID:	23749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.JPG
Просмотров: 3917
Размер:	35.6 Кб
ID:	23750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.JPG
Просмотров: 3824
Размер:	21.7 Кб
ID:	23751  

Просмотров: 9784
 
Непрочитано 19.07.2009, 17:09
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


По поводу закладных - посмотрите серию 1.400-15 выпуск 0 "Детали закладные". Там есть закладные для сочетания усилий Q и М.
p.s. я бы делал с опорным столиком.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2009, 17:23
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Если у Вас есть под рукой "Руководство по проектированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона", на страницах 179-190 найдете ответ на свой вопрос. Там приведены несколько примеров, тем более что у Вас есть и расчетные усилия. Удачи Вам. Всего доброго
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2009, 17:26
#4
DK


 
Сообщений: n/a


Для Казбек:
Похоже, не в обиду будет сказано, у Вас, действительно нет понимания работы данной конструкции. Попробую расставить все по местам. Балки подвесного пути можно рассматривать как шарнирноопертые. Наихудшим для закладной будет положение тележки крана непосредственно под этой закладной. Таким образом, на закладную действует нагрузка равная весу поднимаемого груза со всеми коэффициентами + весу половины балки и, что Вы забыли, весу крана (неполному). Итого, имеем нагрузку на закладную не более 2...2,5т. Под такую нагрузку закладную можно поставить конструктивно.
В Вашем случае я не вижу необходимости делать опорный столик. Думаю, что высотную регулировку балок подвесного пути можно выполнить и без него.

Последний раз редактировалось DK, 19.07.2009 в 21:57.
 
 
Непрочитано 19.07.2009, 19:23
#5
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


А можно ещё один вопрос? А каким образом возможно было бы в данном случае закрепить балку путей между двумя закладными? Ведь балки идут, судя по разрезу, от ригеля до ригеля (не под ним). Я вот представляю себе такую картину. Смонтированы монолитные конструкции с закладными, после между ними нужно закрепить балку. Конечно в данном случае получается шарнирный узел. Балка приваривается через планку к стенке и к закладной??? Или же получается, что вариант с опорным столиком более чем уместен ...я тААаак думаю.

P.s. Кстати, у Вас на чертежах перепутаны разрезы... 2-2 на плане это тот, что Вы привели ниже, который 1-1. Но это так...отступление). Кому надо, тот понял)
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 19.07.2009 в 19:34.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2009, 22:09
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Балка приваривается через планку к стенке и к закладной???
Я бы сделал так. Только в качестве "планки" использовал бы уголок. Мне этот вариант более симпатичен, тем более, что размер 100мм для столика маловат.

Цитата:
Сообщение от Митрич Посмотреть сообщение
Или же получается, что вариант с опорным столиком более чем уместен
Можно и так сделать. Это дело вкуса.
 
 
Непрочитано 20.07.2009, 14:42
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Казбек, не бывает швеллеров 24М. Бывают балки двутавровые для подвесных путей 24М. И выпускаются они либо по ГОСТ 19425-74*, либо по СТО АСЧМ 20-93. Вы сперва с сортаментом разберитесь, а уж потом на форум выходите. На такие ваши вопросы должен отвечать ваш непосредственный начальник, т.к. ему в том числе и за это деньги платят. Или вы хотите перед ним блеснуть чужими идеями?
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.07.2009, 17:38
#8
Казбек


 
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461


2Leonid555: перепутал, блеснуть чужими идеями не хочу, просто хотелось узнать и сделать самостоятельно. Большое всем спасибо за ответы, особенно DK и Митричу. Ваши ответы внесли ясность.
Казбек вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет закладной детали или научите правильно решить задачу..

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
NanoСПДС gest Другие CAD системы 401 15.07.2008 14:50
ответственность за проектную документацию zaza-noza Организация проектирования и оформление документации 3 07.03.2008 09:54
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет ж/б балок в пространственной схеме на Scad или Лире favorite SCAD 2 05.12.2005 22:48