| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
29.03.2011, 13:26 | #1 | |
Как сделать сток канализационных вод из отстойника на поля фильтрации, при чем поля находятся на 70 метров выше отстойника?
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 3719
|
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Попадалово, после отстойников нужно ставить насосы канализационные, а они при малых расходах напор в 70м не дадут (если центробежные), выходов я вижу пять:
1. Ставить последовательно 2-3 канализационные насосные станции с центробежными канализационными насосами для перекачки этого дела на поля фильтрации. 2. На свой страх и рисх ставить центробежные водопроводные насосы и перекачивать воду в одну ступень. 3. Поставить блок доочистки воды с грубыми фильтрами, и совершенно нормально использовать водопроводные насосы. 4. Отказаться от этой идеии и продолжать возить воду машинами 5. Использовать объёмные насосы для канализации (шнековые, винтовые, плунжерные, мембранные), но тут будет индивидуальное проектирование насосной станции, выйдет дороже. Добавлено: 6. Использовать последовательную установку центробежных канализационных насосов (муторно очень).
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. Последний раз редактировалось KronSerg, 30.03.2011 в 23:35. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ну 7 миллионов не так и мало , хотя для нормальной реализации не хватит, на них можно воткнуть насосы ЭЦВ в резервуар откуда машины воду забирают и протянуть 3км полиэтиленовой трубы не большого диаметра.
Правда заказчика сразу следует предупредить что это решение подходит только для чистой воды, при перекачке воды со взвешенными веществами, будут серьёзные проблемы при эксплуатации.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||