Непрочитано 12.09.2012, 12:54 #1
Нужен расчет фундамента под вертикальную 300 куб. м. емкость
[email protected]
 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 23

Не могу определится какой нужно делать фундамент под 300 куб.м. вертикальную емкость емкость. Также не могу найти пример расчета фундамента под такую емкость. Посоветуйте какую нить литературу, типовые проекты или какой нить приближенный пример.
Просмотров: 10383
 
Непрочитано 13.09.2012, 23:51
#2
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


для начала загляните в основания и фундаменты незабвенного Сорочана (наверняка есть)

Цитата:
6.37. Основания под наземные вертикальные резервуары вместимостью 5000 м3 и менее следует выполнять, как правило, в виде песчаных подушек с устройством гидроизолирующего слоя
СНиП 2.09.03-85_Сооружения промышленных предприятий

Раздел 13. СТО 0048-2005_Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для хранения жидких продуктов. Правила проектирования

Последний раз редактировалось olf_, 13.09.2012 в 23:57.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 09:14
#3
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Вообще изготовитель емкости как правило дает требования к фундаменту. И общие и конкретные, в зависимости от расположения и типа опор, обвязки и т.д. Но можно и типовку поискать.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 09:42
#4
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от [email protected] Посмотреть сообщение
Посоветуйте какую нить литературу, типовые проекты или какой нить приближенный пример.
В чем проблема? В несейсмичных районах емкости чаще всего ставят на песчано-щебеночную подготовку. Берите ЛЮБОЙ ТП на резервуары.
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 09:50
#5
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ставят на песчано-щебеночную подготовку.
Вертикальную, на 300 кубов, вот так на песочек??? Не вводите людей в заблуждение!
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 09:52
#6
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Вертикальную, на 300 кубов, вот так на песочек??? Не вводите людей в заблуждение!
ТП 704-1-166.84 Резервуар ст верт цил 1000 м3 - Альб3 - Фунд-ты.djvu
Вы точно ГИП?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 10:02
#7
xperimentator

Инженер-Конструктор
 
Регистрация: 08.12.2010
Йошкар-Ола
Сообщений: 52
<phrase 1=


Выложили бы хотя бы схемку какую-нибудь это емкости, разговор пошел бы чуток подетальней.
__________________
Нам требуется все наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе...
xperimentator вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 10:11
#8
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от xperimentator Посмотреть сообщение
Выложили бы хотя бы схемку какую-нибудь это емкости
А что там хитрого?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 10:28
#9
Mikhail

инженер-технолог (ГИП)
 
Регистрация: 11.09.2003
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,116


сначала поймите резервуар подо что. а то там может и приямки надо и бортики и тп.
__________________
Большая беда науки в том, что при восхитительной теории можно получить отвратительные результаты.
Mikhail вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2012, 10:39
#10
[email protected]


 
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 23


Вообщем две емкости для хранения диз. топлива для котельных. расположены на площадке, обваловка земляная высотой 1300
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
12.dwg (2.08 Мб, 3990 просмотров)

Последний раз редактировалось [email protected], 14.09.2012 в 11:13.
sanja210887@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 11:31
#11
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
ТП 704-1-166.84 Резервуар ст верт цил 1000 м3 - Альб3 - Фунд-ты.djvu
Вы точно ГИП?
Ну если приказ о назначении зам. директора уже вышел, то я уже не ГИП
Топикстартер спросил о емкости, т.е. об аппарате, в конструкции которого предусмотрены опоры, на которые он устанавливается и жестко крепится к фундаменту.
Вы приводите типовку на фундамент резервуара полистовой сборки.
Вложения
Тип файла: rar 1729_3_27_AS_4_03.rar (162.4 Кб, 629 просмотров)
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 11:35
#12
slava217

Проектирование
 
Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Сообщений: 1,983


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Ну если приказ о назначении зам. директора уже вышел, то я уже не ГИП
Топикстартер спросил о емкости, т.е. об аппарате, в конструкции которого предусмотрены опоры, на которые он устанавливается и жестко крепится к фундаменту.
Вы приводите типовку на фундамент резервуара полистовой сборки.
Вообщем две емкости для хранения диз. топлива для котельных. расположены на площадке, обваловка земляная высотой 1300

Вы пытаетесь додумать за других. Если человек по ошибке назвал резервуар емкостью, это не значит, что нужно городить кубометры бетона.

По поводу Вашего проекта.... Каков глубокий смысл таких фундаментов? Развод заказчика на деньги?
slava217 вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2012, 12:05
#13
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от slava217 Посмотреть сообщение
Вообщем две емкости для хранения диз. топлива для котельных. расположены на площадке, обваловка земляная высотой 1300
В данном случае ему действительно нужен резервуар а не емкость ТП 704-1-251с.92 Есть в Norma CS
bonacon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужен расчет фундамента под вертикальную 300 куб. м. емкость

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? RuDimka81 SCAD 3 19.08.2021 15:23
расчет ленточного фундамента rualex Расчетные программы 10 18.02.2010 13:21
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44