| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Одинарный арматурный карскас для монолитных стен

Одинарный арматурный карскас для монолитных стен

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.06.2019, 10:24 #1
Одинарный арматурный карскас для монолитных стен
Seer
 
Регистрация: 26.06.2019
Сообщений: 4

Доброе утро.

Хотелось бы узнать мнение специалистов насчет возможности армирования монолитной стены толщиной 150 мм. одинарным арматурным каркасом (арматура 14, шаг по горизонтали 200 мм., по вертикали 300 мм.), высота стен - 3 м., марка используемого бетона М-350.
Стены будут частью одноэтажного строения размером 6 х 10,5 м. с перекрытием пустотными ж/б плитами общей массой 20 тонн.
Достаточно ли будет такого армирования для данной нагрузки?


Спасибо.
Просмотров: 4848
 
Непрочитано 26.06.2019, 11:30
#2
Валакин


 
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322


длина стены какая? куда приложена сила и еще величина
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным.
Валакин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2019, 11:39
#3
Seer


 
Регистрация: 26.06.2019
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Валакин Посмотреть сообщение
длина стены какая? куда приложена сила и еще величина
Стена 10,5 м. Сила от плиты перекрытия действует - вертикально на торец стены сверху.
На одну стену действует от плиты 100 кН, если еще добавить нагрузку от деревянной крыши и снеговую нагрузку, то получается где-то 175 кН на одну стену.
Seer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 12:43
#4
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Достаточно.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2019, 12:56
#5
Seer


 
Регистрация: 26.06.2019
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Достаточно.
Спасибо!

Надеюсь, запас прочности не 5%?
Seer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 12:57
#6
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


-10
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 13:26
#7
Пряня

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23


На основании СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.":
п. 10.3.2 "В защитном слое бетона толщиной более 50 мм изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых элементов (при соотношении M/N>0,3h от постоянных и длительных нагрузок), кроме фундаментов следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток с площадью сечения продольной арматуры не менее 0,05Аs, при этом шаг поперечной арматуры должен быть не более наименьшего размера поперечного сечения элемента."
п. 10.4.3 "Стены армируют вертикальной и горизонтальной арматурой, расположенной симметрично у боковых сторон стены, и поперечными связями, соединяющими вертикальную и горизонтальную арматуру, расположенную у противоположных боковых сторон стены."
и это только исходя из конструктивных требований.
Если говорить о расчете, то при жестком защемлении у Вас момент в стене возникает с обеих сторон сечения (в верхнем и в нижнем сечении) и тогда полсечения по сути не работает.
Из моего опыта - стену 3 м высотой толщиной 150 мм Вы качественно не пробетонируете. Об этом же говорит пункт 5.2.11 СП 430.1325800.2018 "Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования."

Последний раз редактировалось Пряня, 26.06.2019 в 13:31.
Пряня вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.06.2019, 13:58
#8
Seer


 
Регистрация: 26.06.2019
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от Пряня Посмотреть сообщение
На основании СП 63.13330.2018 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.":
п. 10.3.2 "В защитном слое бетона толщиной более 50 мм изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых элементов (при соотношении M/N>0,3h от постоянных и длительных нагрузок), кроме фундаментов следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток с площадью сечения продольной арматуры не менее 0,05Аs, при этом шаг поперечной арматуры должен быть не более наименьшего размера поперечного сечения элемента."
п. 10.4.3 "Стены армируют вертикальной и горизонтальной арматурой, расположенной симметрично у боковых сторон стены, и поперечными связями, соединяющими вертикальную и горизонтальную арматуру, расположенную у противоположных боковых сторон стены."
и это только исходя из конструктивных требований.
Если говорить о расчете, то при жестком защемлении у Вас момент в стене возникает с обеих сторон сечения (в верхнем и в нижнем сечении) и тогда полсечения по сути не работает.
Из моего опыта - стену 3 м высотой толщиной 150 мм Вы качественно не пробетонируете. Об этом же говорит пункт 5.2.11 СП 430.1325800.2018 "Монолитные конструктивные системы. Правила проектирования."
Спасибо!
Т.е. получается, что не надо пытаться упростить жизнь, а надо делать двойной каркас.
А не подскажете, какие сложности с бетонированием данной стены могут возникнуть? По нормам минимальная толщина 160 мм. Неужели из-за этого 1 см. возникнут проблемы с бетонированием?
Просто размеры опалубки, которая будет использоваться, кратны 5 см. Поэтому 16 см. сделать проблематично.

Последний раз редактировалось Seer, 26.06.2019 в 14:43.
Seer вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2019, 15:09
#9
Пряня

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2019
Москва
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Seer Посмотреть сообщение
Просто размеры опалубки, которая будет использоваться, кратны 5 см. Поэтому 16 см. сделать проблематично.
Значит, нужно использовать доборы. В Вашем случае раздувать до 200 мм, тем более при таком армировании не рационально. А если копать детально - нужно, конечно, конструкцию считать.
Суть в том, что высота большая, расстояние между рядами армирования мало, БСГ вязкая и густая (ясно что подвижность может быть и Р6, но по факту будет П3-П4).
Риски таковы: останется воздух и пустоты в бетоне (особенно на торцах стены и в опорном сечении стены); вибратор может не пролезть между рядами армирования (зависит от размера булавы), а также будет активно цеплять арматуру - смещение арматуры от проектного положения.
Пряня вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 09:43
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Для описанной конструкции хватит конструктивного армирования в два слоя. Вертикальная - десятка-двенашка с шагом 800-1000, горизонтальная шестерка-восьмерка с шагом 500. И все нормально пробетонируется
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 27.06.2019, 13:48
#11
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Шестёрки за глаза. По-сути бетонное пройдёт.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 05:33
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Шестёрки за глаза. По-сути бетонное пройдёт.
за глаза, но нормально стоять при производстве работ не будет
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.07.2019, 07:23
#13
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Мне вообще не понятно, для чего в одноэтажном строении монолитная стена, да ещё из бетона 350?
Халявный бетон? Ну так сделай 200 хотя бы.
Лучше делать из керамзитобетона толщиной 400 с конструктивным армированием.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
нормально стоять при производстве работ не будет
Может он на принтере печатает...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Одинарный арматурный карскас для монолитных стен

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Каналы для электрики внутри монолитных перекрытий, стен Orson Железобетонные конструкции 5 12.10.2017 09:29
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен dambra Железобетонные конструкции 11 12.08.2017 12:47
Армирование монолитных стен по краям. momo Железобетонные конструкции 20 22.05.2014 08:48
возведение монолитных трехслойных стен maleks Железобетонные конструкции 2 14.08.2008 20:59