09.10.2008, 11:30 | #1 | |
Армирование монолитной балки
Проверяю
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629
|
||
Просмотров: 3275
|
|
||||
Почему гадание на воде, вопрос совершенно конкретный... По расчету получаем площадь арматуры в этой зоне около 6 см.кв. Получается 1 стержень диаметром 28 или 2 стержня диаметром 20. Вопрос: есть ли конструктивные требования, которые запрещают ставить 1 стержень в надопорную зону балки сечением 300х600 или нет?
|
||||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
|
как Вы себе представляется форму хомута в приопорной зоне? в виде треугольника?!
при величине защитного слоя более 50 мм требуется установка сетки по конструктивным требованиям вдоль граней элемента, где защитный слой больше 50 мм. |
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
есть, п. 5.20 бетонного снипа