Армирование монолитной балки
GGCAT
 
Проверяю
 
Default City
Регистрация: 16.04.2007
Сообщений: 629

Возможно ли так заармировать фундаментную балку в месте ее примыкания к подколоннику? Ниша необходима для устройства базы колонны, после установки колонны ниша будет залита бетоном.
Суть вопроса заключается в возможности загнуть стержни рабочей арматуры, так как это показано на чертеже.

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Пример 1.dwg (37.9 Кб, 1123 просмотров)

Просмотров: 3275
 
Непрочитано 09.10.2008, 12:11
#2
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


Загнуть можно, если это арматура класса АII. Можно сделать проще. Разорвать в этом месте армирование и ввести дополнительные прямые стержни с анкеровкой слева и справа в балке.
Величкин вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 12:15
#3
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Нет, это арматура класса АIII, а в чем суть, ее разве гнуть нельзя?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 12:31
#4
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Нельзя так делать, растянутая арматура в верхней зоне на опоре будет разгибаться и выдавливать бетон. Делайте разрезные фунд. балки и не выдумывайте.
Liam вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 12:43
#5
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Не пойдет. Нужны неразрезные... А можно поставить вместо 2х стержней 1 диаметром скажем 28мм? Конструкция в таком случае будет работать корректно?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 12:45
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Offtop: млин, начинается какое-то гадание на воде - а можно поставить вместо 2-х стержней 1... писеац
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 13:04
#7
GGCAT

Проверяю
 
Регистрация: 16.04.2007
Default City
Сообщений: 629
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™


Почему гадание на воде, вопрос совершенно конкретный... По расчету получаем площадь арматуры в этой зоне около 6 см.кв. Получается 1 стержень диаметром 28 или 2 стержня диаметром 20. Вопрос: есть ли конструктивные требования, которые запрещают ставить 1 стержень в надопорную зону балки сечением 300х600 или нет?
GGCAT вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 13:11
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


как Вы себе представляется форму хомута в приопорной зоне? в виде треугольника?!
при величине защитного слоя более 50 мм требуется установка сетки по конструктивным требованиям вдоль граней элемента, где защитный слой больше 50 мм.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2008, 13:13
#9
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


есть, п. 5.20 бетонного снипа
Цитата:
5.20. В балках шириной свыше 150 мм число продольных рабочих стержней, заводимых за грань опоры, должно быть не менее двух. В ребрах сборных панелей, настилов, часторебристых перекрытий и т. п. шириной 150 мм и менее допускается доведение до опоры одного продольного рабочего стержня.
В вашем случае нужно сделать 2 стержня длиной по 0.5 пролета, симметрично относительно центральной оси рабочего сечения. ширина рабочего сечения в надопорной зоне у вас не 300 мм, а 180 мм, как я понял. Соответственно, и расчет нужно делать для сечения 600х180.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование монолитной балки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитной балки STROIKA Железобетонные конструкции 16 06.03.2008 19:48
Узел ж.б. монолитной балки и колонны Ser_ga Железобетонные конструкции 1 18.01.2008 13:25
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31
Армирование фундаметной балки 4БФ60... (серии 415, 815) Chief Justice Железобетонные конструкции 7 05.10.2006 16:35
Совместная работа мет балки и монолитной плиты SCAD Александр Валерьевич SCAD 10 10.07.2006 21:14