Как армируется трибуна?
Конструктор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 27.04.2006
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 3675
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
|
Уважаемый, напишите хотя бы для начала для каких нужд трибуна (футбольного стадиона или для правительства при проведении парада), приблизительные габариты.
Почему по металлическим балкам? Условия эксплуатации...
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks: |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 740
|
Тоже сейчас занимаемся проектированием трибуны футбольного стадиона на 1500 мест. Остановились на Ж/б варианте: рамы монолитные железобетонные, на отдельно стоящих столбчатых фундаментах. По верху на сварке вешаем Г-образные сборные нетиповые ступени, на которые будут устанавливаться сиденья. Но пока все выглядит слишком сыровато...
__________________
Per aspera ad astra. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 27.01.2008
Киев
Сообщений: 62
|
Железобетон - самый оптимальный вариант. Насчет армирования - там ничего сложного, посмотрю если пример остался - скину сюда.
Мы в даный момент проектируем баскетбольную площадку, так там используем сдвижные металлические трибуны, они очень выгодны, так как позволяют из площадки трансформировать в концертный зал помещение
__________________
Истина никогда не торжествует - но её враги однажды умирают :drinks: |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 27.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 8
|
Трибуны под футбольный стадион 5000 мест. Каркас металлический (но разницы нет ни какой) и столбчатые фундаменты, все решено.
Спупени трибуны (шаг балок 3 м) сделали из монолитного железобетона Г-образные в разрезе (условно гофра) толщина монолита 100 мм, армируется сеткой 5 Вр шаг 200. Брали с аналога. Такое армирование вызывает сомнение, хотя по расчету проходит. Интересно уснать или глянуть, ваши варианты, т.к. это первый наш стадион. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira | Simonoff | Расчетные программы | 318 | 29.03.2016 09:40 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
на злобу дня !! | zaza-noza | Разное | 63 | 22.05.2009 15:10 |
Как из EXCEL перенести таблицу в ACAD2008? | dextron3 | AutoCAD | 18 | 02.06.2008 09:40 |
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? | mmmx | Программирование | 7 | 13.07.2006 10:13 |