| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.04.2011, 09:10 | #1 | |
какой должна быть высота фундамента котла
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 86
|
||
Просмотров: 4882
|
|
||||
Вы малёха неправы. Ваша задача указать отм. верха фундамента (относительную), ну и если есть обременение в плане, то и размеры (в плане). Глубина, т.е. толщина плиты и её армирование это уже забота конструктора. Естественно передать данные крепежа оборудования, его вес (по паспортным данным). Пусть у него "головка болит".
|
||||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325
|
Если не знаете задайте отметку 0.0 если оборудование устанавливается в помещении и +0.250 - если на улице.
Размеры в плане задайте по размерам оборудования, по опорным точкам.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Сообщений: 180
|
В Вашем конкретном случае вы должны выдать строителю расположение опорной рамы котла (как раз эти швеллеры) с её ориентацией на плане и с размерами. Также, если изготовителем в паспорте оборудования или еще где-то предусмотрен способ крепления - то выдать строителю привязку и диаметр отверстий для анкерных болтов. Размеры плиты фундамента в плане строитель подберет сам, если Вам по технологическим соображениям не нужно ограничить габариты фундамента. Отметку верха фундамента технологи обычно задают исходя из своих требований. Бывает, что нужно допустим внизу подцепить какую-то трубу, и тогда котел нужно поднять. Бывает, что нужно поднять фундамент над уровнем пола чтоб ничего не затекало под котел в случае аварийного разлива. И т.д. Если никаких технологических ограничений нет и котел устанавливается не на ж/б перекрытие допустим, а на пол по грунту, то можно обрез фундамент и на нуле выполнить.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Какова должна быть методика расчёта тонкостенных стержней? | Владимир Егорьев | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 29.05.2007 17:19 |
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ | mamed | AutoCAD | 5 | 25.02.2007 07:29 |